忠县环境监测站
监 测 报 告
忠环(监)字 [2013 ]第YS 13号
项目名称:忠县沙田水上加油站 委托单位:中国石油化工股份三峡公司忠县
经营部
监测类别:验收监测
报告日期:2013年12月25日
(加盖业务专用章)
监测报告说明
1、委托单位在委托前应说明监测目的,凡是污染事故调查、环保验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明,并由我站按规采样、监测。由委托单位自行采样送检的样品,本报告只对送检样品负责。 2、报告无本站业务专用章和骑缝章无效。 3、报告出具的数据涂改无效。 4、报告无审核、签发者签字无效。
5、对监测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日向我站提出,逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品,本站不予受理。 6、本报告不得用于广告宣传;未经同意不得用于本项目之外的用途。 7、经批准复印的报告必须全文复印,复印的报告未重新加盖本站业务专用章无效。
地 址:市忠县忠州镇州屏环路19号 邮 编:404300 电 话:023--54246733 传 真:023--54236665 E-mail:cqhjjczx126.
受中国石油化工股份三峡公司忠县经营部的委托,忠县环境监测站于2013年12月2-3日对忠县沙田水上加油站项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测。现将监测结果报告如下: 一、项目基本情况
忠县沙田水上加油站在水上新建加油泵船一艘,设计靠泊能力
3000吨,设计年吞吐量3万吨;在陆地上修建值班室、计量室、配电房、卸油场等。2011年12月27日取得市建设项目环境影响评价文件批准书(渝(忠)环准[2011]101号)。 二、验收监测依据
1、国务院令253号《建设项目竣工环境保护管理条例》
2、 国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 3、国家环保总局环发[2000]38号文《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法(试行)》 三、监测容
根据环评意见和环评批复以及该项目的建设、生产情况,确定该项目验收监测的监测因子和频次。3.1 监测项目:
(1)噪声:工业企业厂界噪声,等效连续A声级Leq。
(2)废水:忠县沙田水上加油站发油台生活区污水设立专门的密闭性化粪池,定期由附近农民清除用于种菜,不对外排放;泵船的污水集中收集后由泽福航运技术服务部的垃圾船回收处理。故废水未采样监测。(见附件情况说明)
(3)废气:业主经请示主管部门同意,由业主另行委托其他单位监测。
(4)固体废物:生活垃圾集中收集送垃圾处理场处理;泵船的垃圾集中收集后由泽福航运技术服务部的垃圾船回收处理,无外排。(见附件情况说明和船舶垃圾接收证明)
3.2 监测频次
噪声:厂界环境噪声。在正常生产周期,连续监测二天,每天昼间监测一次(该加油站夜间不作业)。 3.3 监测点位
共设两个监测点,位于该项目西侧厂门外。见布点示意图:
乡村公路
民房 民房
▲1
▲2
值班室及生活区 沙田水上加油站发油台 加油机区 图例:▲—噪声监测点 3.4验收监测评价标准
噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 3.5监测分析方法 监测分析方法见表1。
表1 监测分析方法一览表
监测项目 噪声 监测方法 监测依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3.6 监测仪器
监测仪器见表2。
表2 监测仪器一览表 监测项目 噪声 备注 3.7 监测结果
噪声监测结果见表3。
表3 噪声监测结果一览表
监测结果[Leq:(dB)] 监测日期 点位 昼 间 实测值 本底值 修正值 12.2 12.2 12.3 12.3 1# 2# 1# 2# 52.3 52.1 52.7 51.9 44.6 45.2 44.6 45.2 -1 -1 -1 -1 结果 51.3 51.1 51.7 50.9 加油机 加油机 加油机 加油机 主要声源 仪器名称及型号 AWA6218A+型噪声统计分析仪 仪器在检定/校准有效期使用 仪器编号 33688 评价标准 ≤60 验收监测期间,忠县沙田水上加油站厂界噪声昼间最大值51.7dB(A),达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类标准限值,符合验收监测标准。 结果分析 四、验收监测结论
验收监测期间(2013年12月2日-3日),忠县沙田水上加油站昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准限值的要求。
待业主另行完成废气达标监测后,建议对其进行竣工验收。 编制人: 审核: 签发:
业务专用章
年 月 日 年 月 日 年 月 日
忠县环境监测站