3151 5A6F 婯 110 距离(m) 6.3.5等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合间隙不得小于表6-5的规定。若不满足表6-5的规定,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数不得小于表6-3的规定。
6.3.6等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离不应小于表6-6的规定。750kV及以上电压应使用电位转移棒进行电位转移。
表6-6等电位作业转移电位时人体裸露部分
与带电体的最小距离
电压等级(kV) X22258 56F2 囲24659 6053 恓22427 579B 垛23235 5AC3 嫃34760 110、220 330、500 0.7 0.8 1.2 2.1 3.1 4.0 4.9 87C8 蟈w: 35、63(66) 距离 (m) 0.2 0.3 0.4 注:750kV等电位作业转移电位时人体不允许有裸露部分。 6.3.7 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于表6-2的规定。
6.3.8 沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业应遵守下列规定:
6.3.8.1 在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝绞线和铝合金绞线120mm2 ;钢绞线50mm2(等同OPGW光缆和配套的LGJ-70/40导线)。 6.3.8.2 有下列情况之一者,应经验算合格,并经企业主管生产的副厂长(或总工程师)批准后才能进行: (1)在孤立档的导、地线上的作业;
(2)在有断股的导、地线和锈蚀的地线上的作业; (3)在6.3.8.1条以外的其他型号导、地线上的作业; (4)两人以上在同档同一根导、地线上的作业。 6.3.8.3 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距应比表6-1中的数值增大0.5m;带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表6-1中数值增大1m。
6.3.8.4 在瓷横担线路上严禁挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。
34675 8773 蝳26361 66F9 曹21087 525F 剟32081 7D51 絑\\ 40202 9D0A 鴊36908 902C 逬
6.3.9 等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分,防止起火。 6.4 带电断、接引线
6.4.1 带电断、接空载线路,应遵守下列规定:
6.4.1.1带电断、接空载线路时,应确认线路的另一端断路器和隔离开关确已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。 严禁带负荷断、接引线。
6.4.1.2 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表6-7规定,且作业人员与断开点应保持4m以上的距离。
表6-7使用消弧绳断、接空载线路的最大长度 电压等级(kV) 长度(km) 50 30 20 10 25552 63D0 提10 35 63 110 220 38416 9610 阐36184 8D58 赘 E36630 8F16 輖20110 4E8E 于 3 注:线路长度包括分支在内,但不包括电缆线路。 6.4.1.3 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后,才可进行带电断、接引线。
6.4.1.4 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击,应采取措施后人员才能触及。
6.4.1.5 严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。
6.4.2 严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 6.4.3 带电断、接耦合电容器时,应将其信号、接地刀闸合上
并应停用高频保护。被断开的电容器应立即对地放电。 6.4.4 带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。 6.5 带电短接设备
6.5.1 用分流线短接断路器、隔离开关、跌落式熔断器等载流设备,应遵守下列规定:
6.5.1.1 短接前一定要核对相位。
6.5.1.2 组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠。
6.5.1.3 35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表6-13的规定。
6.5.1.4 断路器应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器,锁死跳闸机构后,方可短接。
6.5.1.5 分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路。 6.5.2 阻波器被短路前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。
6.5.3 短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足最大负荷电流的要求。 6.6 带电水冲洗
21980 55DC 嗜F34844 881C 蠜24937 6169 慩?31719 7BE7 篧33058
8122
脢