此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
返出的泥浆以不含泥砂为止。第一次清孔换浆是成井质量得以保证的关键,它将直接影响成井质量,因此施工时清孔换浆工作没有达到规定的要求绝不允许进入下一道工序的施工。
(5)下井管:井管进场,应检查过滤器的滤孔是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器,以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固、垂直、不透水,下到设计深度后,井口固定居中。下井管过程应连续进行,不得中途停止,如因机械故障等原因造成孔内坍塌或沉淀过厚,应将进管重新拔出,扫孔、清孔后重新下入,严禁将井管强行插入坍塌孔底。
(6)填砾料(中粗砂):填砾料前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,采用动水法向管侧填入砾料,并随填随测填砾料的高度,滤料应大于滤网的孔径,一般为1~2mm的中粗砂,滤料必须符合级配要求,回填至地面以下5米左右。
(7)填粘性土:在采用粘性土封孔时,为防止回填时产生“架桥”现象,回填前需将粘土捣碎(粒径小于3cm为宜)后填入。回填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围按少放慢放的原则回填。然后在井口管外做好封闭工作。
(8)洗井:洗井应在下完井管、填好滤料后立即进行,采用活塞上下拉动排水洗井,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化,难以破坏,影响渗水效果。绝不允许搁置时间过长或完成钻探后集中洗井。
(9)安泵试抽:成井施工结束后,在井内及时下入深潜水泵、铺设排水管道、电缆等。抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。
(10)排水: 洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明渠内。现场
此文档仅供学习和交流
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
设专人对排水系统进行维护,保证排水系统畅通。
4.2 钻孔监测
洞门凿除前钻孔监测监测水流不满足洞门凿除要求检测水流满足洞门凿除要求降水施工监测水流不满足洞门凿除要求检测水流满足洞门凿除要求墙后注浆洞门凿除洞门钻孔检测流程图4.2-1
为了确保钻孔人员的安全,首先用铁锹、钢筋等剔除洞门表面不稳定的网喷混凝土块,然后用风钻钻9个观测孔。当每孔的流水不超过30L/h时(通过观测流水不成线),方可凿除洞门。孔位布置见图3.1-1洞门检测孔位图。
此文档仅供学习和交流
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
图4.2-2 洞门检测孔位图
五、 成井质量保证措施及降水井保护
5.1 质量保证措施
(1)成孔直径严格控制在800mm,钻进中泥浆比重不能过浓。
(2)过滤器按要求制作,花管孔隙率、垫筋高度、包网目数与层数严格执行技术规范,下入井中之前需进行检查,合格方可使用。
(3)滤料级配必须合理,干净,不含杂质,井管居中,均匀填料。 (4)洗孔及时,洗出泥浆不能再返回孔井内,如有必要,须采用空压机洗孔。 5.2. 降水井管的保护
降水井点打设在坑内后,带来的不利之处就是井点管会影响到土方的开挖及支撑的架设。为了保证井点管在基坑开挖及主体结构施工期间的安全,将采取如下措施:
(1)井点管打设时,避开支撑位置,使井点管不影响到支撑的架设,从而减小支撑架设时对井点管的破坏。
(2)土方开挖时,井点管附近土方尽可能采用人工修挖,从而避免挖掘机对
此文档仅供学习和交流
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
井点管的破坏。
(3)井点管附近土方开挖时,派专人进行看护,确保其安全。 (4)井点管口设置警示标志,引起作业人员注意,提高保护意识。 六、降水运行及监测维护
6.1 降水运行方法
(1)降水井在基坑地面围护结构做完基坑开挖之前开启部分水泵预先降水,以降低下部水头,便于基坑的开挖,同时进行水位观测。
(2)随着基坑开挖深度的增加时,开启其它降水井运行,根据观测孔测得的地下水的水头确定开泵数量和顺序,保证坑底地下水水头始终位于开挖面下不小于1m,直至基坑内结构的上部荷载大于地下水对地下底板的浮托力后方可停止降水。
(3)在降抽水时,应根据验算后需降低水位的深度,采用控制井内水位的方法进行抽水。
(4)在降水运行过程中,做好各井的水位观测工作,尤其要加强对观测井的水位测定,及时掌握承压含水层水头的变化情况。
(4)当降水井水头降至设计要求时,可适当调控井的抽水量来控制水头的下降幅度,以减少因降水而引起的地面沉降。
(6)据调查,金鸡湖南侧曾取土,导致微承压含水层与金鸡湖水已贯通,降水运行时应对降水运行的记录,应及时分析整理,绘制图表,以合理指导降水工作,明确地下水补给来源,提高降水运行的效果。对停抽的井应及时测量水位,每天1~2次。
6.2 运行技术措施
此文档仅供学习和交流
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
(1)设专人负责降水及监测工作,保证基坑降水不间断,降水运行阶段应经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常应及时调泵并修复。
(2)降水的设备(主要是深井潜水电泵)在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运转正常。
(3)工地现场应备足抽水泵,数量多于井数的3~5台。使用的潜水泵要做好日常保养工作,发现坏泵立即修复,无法修复的应及时更换。
(4)降水运行阶段应有备用电源,如遇电网停电,及时通知降水施工人员,启用备用电源,进行正常降水,保证施工安全。
(5)电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中不被挖土机、吊车等碾压、碰撞损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识。
(6)在施工基坑底板前,应作好止水钢环的安装,确保承压水不会沿管壁上渗。
(7)降水完成后,采取“以砂还砂、以土还土”的原则,封堵井管至端头加固底部以下5m,做好降水井的保护工作,以便盾构机通过时重新启用。盾构始发降水施工安全保证措施 七、安全施工措施
7.1建立有效的安全管理组织,形成以项目管理班成员共抓、安全员主管、各作业组认真落实,并定期检查整改的良性运行体系。
7.2严格遵守执行各项安全生产规章制度,各项安全操作规程挂牌,定期教育检查,违章从重处罚。
7.3在危险地段设立安全标志。
7.4关键工种如电、机械操作等岗位持证专职定员落实;安全防护设施
此文档仅供学习和交流