电气设计说明书

1. 设计依据

1.1 我公司与****置业有限责任公司的设计委托。

1.2 国网**省电力公司**供电公司客户中心客户供电方案通知书。 1.3 相关规程规范:

1) 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008

2) 《20kV及以下变电所设计规范》 GB 50053-2013 3) 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 4) 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011

5) 《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-2011 6) 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007

7) 《民用建筑电线电缆防火设计规范》 DBJ 50-164-2013 8) 《国家电网公司业扩供电方案编制导则(试行)》 9) 《10KV及以下客户供用电工程典型设计方案》 10)《国网10KV配电典型设计》

11)《高压配电装置设计技术规范》(DL/T5352-2006) 12)《城市电力电缆线路设计技术规程》(DL/T5221-2005) 2、项目概况:

****置业有限责任公司建设的“**小区”商住小区位于**市**区城南**新区A02-05-2号。目前该项目已基本竣工,具备正式用电安装条件,“**小区”商住小区工程由2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、14#、16#、19#、20#楼为多层洋房;13#、15#、17#为高层建筑,1#、18#楼为独栋商商业,居民用电总户数为1109户,商业用电总户数109户。

该10/0.4KV配电工程根据供电方案变压器装见总容量为8220KVA,变压器10台,其中:1TM变压器装见容量800KVA,供1#、16#、19#楼居民用电;2TM变压器装见容量800KVA,供公共照明和2#、4#、10#楼居民用电;3TM变压器装见容量800KVA,供5#、6#、20#楼居民用电;4TM变压器装见容量800KVA,供8#、9#、11#楼居民用电;5TM变压器装见容量630KVA,供12#、13#楼居民用电;6TM变压器装见容量630KVA,供14#、15#楼居民用电;7TM变压器装见容量630KVA,供7#、17#楼居民用电;8TM变压器装见容量630KVA,供商业一户一表;9TM变压器装见容量1250KVA,供重要负荷备供用电;10TM变压器装见容量1250KVA,供重要负荷主供用电。10/0.4KV变配电室均布置在地下室负一层,柴油发电机C500D5作重要负荷应急电源,柴油发电机室布置在地下室负一层。 3、供电电源及出线方式:

3.1、10KV第一电源:引自10KV**二线新建分支箱出线新敷设10KV电缆线路至新建1#户外10KV落地式计量柜,再从新建1#户外10KV落地式计量柜新敷设10KV电缆线路“**小区”新建10KV开关室10KV进线开关柜1AH1。供电变压器容量为6970KVA。

3.2、10KV第二电源:引自10KV**一线新建环网柜出线新敷设10KV电缆线路至新建2#户外10KV落地式计量柜,再从新建2#户外10KV落地式计量柜新敷设10KV电缆线路“**小区”新建10/0.4KV变配电室10KV变压器开关柜2AH4。供电变压器容量为1250KVA。在“**小区”负一层新安装柴油发电机1台,作为重要负荷应急电源,柴油发电机为C500D5。 4、建设及设计范围

本工程新安装户外10KV落地式计量柜2台,10KV高压开关柜14台,低压配电屏40面、变压器10台(630KVA变压器4台、800KVA变压器4台、1250KVA变压器2台)、柴油发电机1台。

4.1、10KV第一电源建设规模;电压等级:10KV/0.4KV,新安装变压器9台(1TM变压器装见容量800KVA,供1#、16#、19#楼居民用电;2TM变压器装见容量800KVA,供公共照明和2#、4#、10#楼居民用电;3TM变压器装见容量800KVA,供5#、6#、20#楼居民用电;

4TM变压器装见容量800KVA,供8#、9#、11#楼居民用电;5TM变压器装见容量630KVA,供12#、13#楼居民用电;6TM变压器装见容量630KVA,供14#、15#楼居民用电;7TM变压器装见容量630KVA,供7#、17#楼居民用电;8TM变压器装见容量630KVA,供商业一户一表;9TM变压器装见容量1250KVA,供重要负荷备供用电)(具体配置详见设备配置图)。

4.2、第二电源回路建设规模:电压等级:10/0.4KV,新安装变压器1台,供重要负荷主供用电,变压器容量1250KVA;新安装自备柴油发电机C500D5一台作为重要负荷应急电源(具体配置详见设备配置图)

4.3、本小区含有重要负荷,对供电可靠性要求较高,故10KV第一回电源从10KV**二线新建分支箱出线供居民、商业电源、供重要负荷,作重要负荷备供电源;10KV第二回电源从10KV**一线新建环网柜出线供重要负荷,作重要负荷主供电源;新安装柴油发电机作重要负荷应急电源。

重要负荷采用终端备用供电方式,重要负荷主供电源为10TM变压器,备用电源为9TM变压器,应急电源为自备柴油发电机,它们之间的逻辑关系是:正常情况下重要负荷由10TM变压器供电,当主供电源断电后,自动切换由9TM变压器供电,当10TM、9TM变压器低压配电屏均无电时,自动启动柴油发电机并自动切换由发电机供电。柴油发电机启动信号由10TM、9TM变压器低压配电进线屏发出信号监测到主供电源断电后,立即启动发电机,发电机组在30S内自启动完成。应急电源及保安措施配置:柴油发电机电源与电网电源之间应装设可靠的电气或机械装置。 5、设备的选择

5.1本工程拟选主要电气设备如下:(高压部分)

变压器:SCB11-1250/10 10 ±2*2.5%/0.4KV D,yn11 UK%=6% 变压器:SCB11-800/10 10 ±2*2.5%/0.4KV D,yn11 UK%=6% 变压器:SCB11-630/10 10 ±2*2.5%/0.4KV D,yn11 UK%=6% 主进线断路器:12KV 1250A 31.5KA 分支线断路器:12KV 630A 25KA

5.2、10KV高压开关柜选择:10KV高压开关柜选择HXGN2-12型固定式10KV开关柜。 5.3、低压配电屏选择:低压配电屏选择GGD型固定式低压配电屏。 5.4、直流电源选择

10KV高压开关房直流电源选用WLDGZDW-Y-65/220/30高频开关直流电源柜一套,参数为交流输入电压:380V±15% 范围内 ≤ 1.0 % ,直流输出电压: 110V~240V范围内 ≤ 0 .5% 。直流屏操作电源主供电源从10TM变压器10AA4屏引入,备供电源从9TM

变压器9AA6屏引入。 5.5、导线选择

5.5.1、高压电力电缆

根据导线敷设方式、环境条件、载流量、工作电压及其他导线选择规范要求,选定导线如下:

ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300 ZR-YJV-8.7/15kV-3x95 ZR-YJV-8.7/15kV-3x70 ZR-YJV-8.7/15kV-3x50 5.5.2变压器低压馈出电缆

电缆型号为WDZ-YJV-0.6/1kV-、WDZ-YJHLV-0.6/1KV、WDZN-YJV-0.6/1kV-,电缆截面具体根据各回路计算电流及其它因素选取,具体详见相关图纸。 6、保护配置

6.1、户外10KV落地式计量柜开关保护配置了微机型三段式电流保护、分界接地故障保护(直流操作)。

6.2、10KV进线开关柜保护配置了微机型三段式电流保护(直流操作)。 6.4、10KV出线保护配置了微机型三段式电流保护、零序保护(直流操作)。 6.5、变压器保护配置:

6.5.1、变压器保护在10KV变压器开关柜保护装置配置了微机型三段式电流保护、零序保护及非电量高温警告、超高温跳闸保护、变压器室门禁保护(直流操作)。

6.5.2、变压器低压侧进线屏开关采用DW45框架式智能型万能断路器,低压出线屏开关均采用MCCB塑壳断路器。

6.6、10KV真空断路器可实现以下保护功能: (1)速断保护功能

(2)限时速断保护功能 (3)定时限过流保护功能

(4)超温警告、超高温跳闸功能 (5)切除单相接地故障

6.7、低压断路器可实现以下保护功能: (1)过流保护功能 (2)过负荷保护功能 7、补偿装置

本工程采用低压无功补偿,要求在高峰负荷时的功率因素不低于0.9,均采用自动投切的方式进行补偿,电容补偿容量均按变压器容量的30%左右补偿,按小容量多组数的方式进行补偿(详见变压器低压配电系统图)。 8、配电系统

8.1、本工程设备电源由各变压器引来,电压等级为0.4/0.23KV。

8.2、对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电;对一般设备采用放树干式相结合的混合方式配电。

8.3、对重要负荷采用专用两路电源供电,用低压电缆由低压出线屏沿电缆桥架敷设至配电负荷末端互投。

8.4、一般照明采用电缆由低压出线屏沿电缆梯架敷设以树干方式配电。 9、 计量方式

9.1、计量点1(重要负荷备供回路,计量点容量:1250KVA变压器),设置在2# 10/0.4KV变配电室10KV变压器开关柜2AH3内,安装一套柜内10KV组合互感器计量装置。 9.1.1、计量方式:高供高计 9.1.2、计量点配置电能计量装置一套:电能表选择:电子式-智能无费控电能表:3*1.5

某高档住宅小区10KV配电工程详细电气设计说明书