差4.80m,故4#楼塔吊基础不能直接置于强风化基岩上,需采用人工挖孔单桩基础,桩径A1500mm,其承载力特征值为300Kpa,且嵌入强风化砂岩3000㎜。防雷接地采用A12镀锌圆钢与基础桩钢筋跨接焊接连接。

4#楼承台尺寸为3750×3750×1500mm,桩顶嵌入承台100㎜。其承台埋置2.5m(相对于4#楼场地标高240.30),低于地面1.0m。

5#楼场地平整后,目前场地土为回填土(地貌标高为+239.90m),承载力特征值为不能满足塔吊基础下土质地耐力大于200Kpa的要求(说明书第20页);作为持力层的强风化基岩位于+222.30m标高上,与原图地貌高差17.60m,故5#楼塔吊基础不能直接置于强风化基岩上,需采用人工挖孔单桩基础,桩径A1500mm,其承载力特征值为300Kpa,且嵌入强风化砂岩800㎜。防雷接地采用A12镀锌圆钢与基础桩钢筋跨接焊接连接。

5#楼承台尺寸为3750×3750×1500mm,桩顶嵌入承台100㎜。其承台埋置2.5m(相对于目前5#楼场地标高240.30),低于地面1.2m。

三) 塔吊基础配筋

由于《QTZ50自升塔式起重机使用说明书》上提供了仅供参考的塔吊桩基础图及承台配筋图。具体以计算为准。

塔吊基础地脚螺栓预埋详见《QTZ50自升塔式起重机使用说明书》。

4#、5#楼塔吊桩基配筋为:①主筋30B18 纵筋,②箍筋加密区为A10@100(上下1/3高度围),非加密区为A10@200(中间1/3高度围),圆桩不扩底。桩顶嵌入承台部分不小于100mm,桩头钢筋伸入承台800mm,向四周135°扩展。

桩混凝土等级为C35,承台混凝土为C35。

六、 塔吊基础施工流程

楼塔吊基础施工流程:测量定位→桩成孔施工→中风化持力层确认(4#楼堪入强风化岩层深度3000㎜,5#楼堪入强风化岩层深度1000㎜)→桩成孔验收→钢筋笼安装、验收→桩芯C35混凝土浇筑→桩

专业资料

.

顶浮浆打凿→承台土方开挖→垫层C15砼浇筑→承台砖模240厚(M5.0水泥砂浆砌筑MU7.5页岩砖)→20厚1:2.5水泥砂浆抹面(承台底、砖模侧)→承台钢筋安装、验收→A12镀锌圆钢防雷接地预埋、焊接连接→预埋螺栓定位→承台C35砼浇筑→承台砼面人工收面。

桩护壁做法: 1. 2. 3.

桩护壁采用C25。

桩身10m以下部分,护壁厚度采用括号的数值。

桩顶至桩身10m深区段护壁配筋采用A10@200;桩身10m~20m深区段护壁配筋采用A10@150。 4.

对桩孔较深,或遇淤泥、流砂等不良地质情况时,施工单位应加强护壁截面、配筋、减小护壁每节高度或其它加强措施。

七、 基础计算

1. 基础最小尺寸计算

1.最小厚度计算

依据《混凝土结构设计规》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。 根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算: (7.7.1-2)

专业资料

.

其中: F──塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规。 η──应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取1.00; (7.7.1-2) (7.7.1-3)

η1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; η2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数;

βh--截面高度影响系数:当h≤800mm时,取βh=1.0;当h≥2000mm时,取βh=0.9, 其间按线性插法取用;

ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,取16.70MPa;

σpc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值宜控制在1.0-3.5N/mm2围,取2500.00;

um--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边ho/2处板垂直截面的最不利周长;这里取(塔身宽度+ho)×4=9.60m;

ho--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值;

βs--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,βs不宜大于4;当βs<2时,取βs=2;当面积为圆形时,取βs=2;这里取βs=2;

αs--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取αs=40;对边柱,取αs=30;对角柱,取αs=20. 塔吊计算都按照中性柱取值,取αs=40。

计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将ho1从0.8m开始,每增加0.01m至到满足上式,解出一个ho1;当F取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个ho2,最后ho1与ho2相加,得到最小厚度hc。经过计算得到:

塔吊基础对基脚的最大压力F=200.00kN时,得ho1=0.54m; 塔吊基础对基脚的最大拔力F=200.00kN时,得ho2=0.54m;

专业资料

.

解得最小厚度 Ho=ho1+ho2+0.05=1.13m; 实际计算取厚度为:Ho=1.50m。 2.最小宽度计算

建议保证基础的偏心矩小于Bc/4,则用下面的公式计算:

其中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载, F=1.2×(385+200.6+50)=762.72kN; G ──基础自重与基础上面的土的自重,

G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D)

=1.2×(25.0×Bc×Bc×1.50+20.00×Bc×Bc×1.20)=1038.0KN; γm──土的加权平均重度,

M ──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4×630=882kN.m。 解得最小宽度 Bc=1.96m,实际计算取宽度为 Bc=3.75m。

2. 4#楼塔吊基础计算

A. 参数信息

塔吊型号:QTZ50 自重(包括压重):F1=1112.70kN 最大起重荷载:F2=50.00kN 塔吊倾覆力距:M=2851.57kN.m 塔吊起重高度: H=120.00m 塔身宽度: B=1.60m 混凝土强度等级:C35 保护层厚度:50mm 水平抗力系数:m=200.00MN/m4 混凝土弹性模量:Ec=31500.00N/mm 桩顶面水平力:100.00kN 桩直径:d=1.50m 桩钢筋级别:Ⅱ级 桩入土深度:8.80m

塔吊最大起重力矩:50kN.m 塔吊总高度:H=120.00m 基本风压:Wk=0.67kPa 塔吊主弦杆截面宽度: b=0.15m 塔身最大水平力:Vh=10kN 水平力作用高度:h=120.00m 塔吊自由高度标准节数:n=16

专业资料

.

B. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算

1. 塔吊自重(包括压重)F1=1112.70kN 2. 塔吊最大起重荷载F2=50.00kN

作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=1341.24kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×2851.57=3992.20kN.m

C. 承台计算

承台尺寸:3750mm×3750mm×1500mm 承台自重:3.75×3.75×1.5×25.0=527.34kN

单桩承台的承台弯矩两个方向都为0(kN.m),所以承台只需采用构造配筋,不需要进行抗剪和其它的验算!

斜撑固定钢筋20@500240厚砖胎模20厚1:2.5水泥砂浆抹灰18@200架立筋20@500×500马蹬筋钢筋20@500X50018@20020厚1:2.5水泥砂浆抹灰100厚C15砼垫层中风化持力层

D. 桩身最大弯矩计算

计算简图:

专业资料

塔吊基础方案(中建)

.差4.80m,故4#楼塔吊基础不能直接置于强风化基岩上,需采用人工挖孔单桩基础,桩径A1500mm,其承载力特征值为300Kpa,且嵌入强风化砂岩3000㎜。防雷接地采用A12镀锌圆钢与基础桩钢筋跨接焊接连接。4#楼承台尺寸为3750×3750×1500mm,桩顶嵌入承台100㎜。其承台埋置2.5m(相对于4#