1.编制说明
1.1 编制依据 1.1.1《西南热电中心配套热力管线工程(京开高速-柳村路口)施工图》;
1.1.2西南热电中心配套热力管线工程(京开高速—柳村路)施工组织设计。
1.1.3西南热电中心配套管线工程(草桥电厂—柳村路)上穿地铁10号线草桥至纪家庙区间施工图。 1.2 主要规程、规范及标准: 《工程测量规范》GB50026-2007;
《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2004; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 J253-2003;
《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》DBJ01-87-2005; 《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ-56-2001; 2. 工程概况
本工程是利用既有热力沟的平面路由新建DN1200热力管线,从10#井沿京开路(北段)南北向敷设,其中10~10D#井需上穿10号线二期地铁草桥站~纪家庙站既有盾构区间。
在位于10D#竖井东北角处有一混凝土高压线电杆,电杆直径350mm,高度12m,电杆上高压线走向由南向北,南侧无高压线,南侧有一辅助拉线。影响此处10D#竖井圈梁和初衬施工,因与电线杆产权单位沟通,此电线杆无法拆除,故在10D#竖井施工前对其进行支护,保证
- 1 -
施工过程中电线杆和施工人员的安全。 现场实地情况如下:
现场平面示意图
3. 施工准备 3.1 施工进度计划
计划工期:拟定电杆加固施工从4月1日至4月6日完成,共计7天。具体开工时间以实际开工时间为准。 3.2 人员、机械配置
- 2 -
主要人员配备表
序号 1 2 3 4 5 6 7
主要机械配备表
序 号 1 2 机械型号及名称 电焊机 钢筋弯曲机 数 量 2台 1台 工种 总 工 施工员 技术员 试验员 施工人员 测量工 安全员 人数 1 1 1 1 8 2 1 分工任务 技术总负责 现场指挥协调 施工中技术指导 现场检测 加固构件加工、安装 测量放线及高程控制 安全检查 3.3 主要工程量
主要工程量表
序 号 1 2 2 3 4 6 名称 工字钢 工字钢(地面以上支护) 钢板 镀锌抱箍 通 丝 通 丝 钢筋 规格 22a 25a 10mm 6mm厚,5cm宽 Φ16,1m/根 Φ22,1m/根 Φ22 数 量 1.5t 0.5t 0.4t 6套 20根 20根 0.1 4.施工技术方案
- 3 -
4.1 工艺流程
场地平整→加固构件制作→测量放线→确定加固构件摆放位置→地面以下加固构件安装→地面以上加固构件安装及焊接 4.2 施工方法 4.2.1测量放线
(1)实地测量,现场确定10D#井圈梁、初衬、二衬具体位置,确定电线杆与10D#的位置关系。
(2)根据电线杆距围挡的距离,确定加固构件长度及摆放位置。
4.2.2加固构件制作
构件主要采用工字钢规格为22a,10mm厚钢板,Φ22通丝作为拉紧螺杆,Φ22通丝作为紧固螺栓,6cm宽,6mm厚镀锌钢抱箍,Φ22钢筋。 4.2.3加固构件安装 (1)地面以下加固方法
① 根据测量所确定的位置,在电线杆两侧开挖沟槽,宽度1.0m,深度0.3m,长度分别为13m和11m沟槽,沟槽底整平。
② 在沟槽内安放22a工字钢,长度分别为12m和11m,两根工字钢间设置6道加紧螺杆,每道加紧螺杆由两根Φ22通丝组成,工字钢两端各设置1个混凝土基础(长80cm,宽60cm,深60cm),基础内设置70cm*30cm*10mm钢板预埋件,工字钢与预埋件焊接。
- 4 -
③ 工字钢下翼缘板上设置2套抱箍将电线杆抱紧,抱箍与工字钢间采用焊接方式连接。
④ 沟槽回填并夯实。 (2) 地面以上加固方法
① 平整场地后,铺设厚10mm钢板作为垫板,南侧与地面下加固工字钢焊接,北侧至围挡边缘。
② 沿钢板北侧边缘,设置一根长度为5m,22a工字钢基座,并与钢板相互焊接,工字钢两端各设置1个混凝土基础,基础内放置8根22钢筋,钢筋上部分别与钢板、工字钢焊接,保证工字钢基座及钢板不因受力而翘起。
- 5 -