5.3 执行记录

1) 培训学习记录

2) 施工组织设计、方案、措施(应反映强条内容)

3) 施工技术交底记录(有强条内容的,应进行明确而具体的交底)

4) 施工质量检验项目划分表中宜增设一栏:所执行强制性条文标准名称及条款号 5) 检验批验评记录(有强制性条文内容的应详细填写)

6) 分部工程竣工验收时提供强条检验项目检查记录(智能建筑与钢结构验收规范等已有要求)

7) 单位工程验收时在质量控制资料核查记录的“主要技术资料及施工记录”项目中宜增加强条执行情况记录 5.4 整改闭环管理

凡是在各种监督检查中确定为不符合《工程建设强制性条文》规定的问题,都属于必须整改的问题;检查单位出具《工程建设强制性条文》不符合整改通知单。由责任单位或部门负责整改落实,由检查单位(现场为强条执行领导小组或监理单位)负责整改验收与评定,实现闭环管理。 5.5强制性条文细则

5.5.1 总则

制定执行《强制性条文》组织机构、培训、执行计划、资金支撑计划和组织监督检查。制定本单位制定执行《强制性条文》组织机构、培训、执行计划、资金支撑计划和组织监督检查形成记录并定期审阅签字。加强制性条文培训,负责制定本专业执行《强制性条文》执行计划、监督检查形成记录并定期交本单位组长审阅签字。

5.5.2 光伏组件安装 2.1 GB 50794-2012规范中

2.2光伏组件安装前应做下列准备工作: 1) 支架的安装应验收合格。

2) 宜按照光伏组件的电压、电流参数进行分类和组串。

专业资料

3) 光伏组件的外观及各部件应完好无损。 2.3光伏组件的安装应符合下列要求:

1) 组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试。 2) 组件安装和移动的过程中,不应拉扯导线。 3) 组件安装时,不应造成玻璃和背板的划伤或破损。 4) 组件之间连接线不应承受外力。 5) 同一组串的正负极不宜短接。

6) 单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设,宜采用PVC管进行保护。 7) 施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。

8) 进行组件连线施工时,施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部位。 9) 对组串完成但不具备接引条件的部位,应用绝缘胶布包扎好。 10) 严禁在雨天进行组件的连线工作。 5.5.3 光伏支架安装

5.5.3.1GB50794-2012规范中.; 5.5.3.2支架的安装应符合下列要求:

1) 钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物等,摩擦面应保持干燥、整洁。 2) 支架的紧固度应符合设计图纸要求及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中相关章节的要求。

3) 组合式支架宜采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。

4) 螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放。不应强行敲打,不应气割扩孔。

5.5.4 汇流箱安装

5.5.4.1 GB 50794-2012规范中5.3.2汇流箱的安装应符合下列要求: 1) 安装位置应符合设计要求。支架和固定螺栓应为镀锌件。 2) 地面悬挂式汇流箱安装的垂直度允许偏差应小于1.5mm。 3) 汇流箱的接地应牢固、可靠。接地线的截面应符合设计要求。

专业资料

4) 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不小于2MΩ(DC1000V)。 5) 汇流箱组串电缆接引前必须确认组串处于断路状态。 5.5.5 箱变、逆变器及开关站安装 5.5.5.1 GB 50794-2012规范中

5.5.5.2采用基础型钢固定的逆变器、箱变,逆变器、箱变基础型钢安装的允许偏差应符合相关规定。

1) 基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm。基础型钢应有明显的可靠接地。 2) 逆变器、箱变的安装方向应符合设计规定。

3) 逆变器、箱变安装在震动场所,应按设计要求采取防震措施。 4) 逆变器、箱变与基础型钢之间固定应牢固可靠。

5) 逆变器、箱变内专用接地排必须可靠接地,100kW及以上的逆变器、箱变应保证两点接地;金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。

6) 逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点,电缆极性正确、绝缘良好。 7) 逆变器交流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序。电缆接引完毕后,逆变器、箱变本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。

5.5.6 电气二次系统

5.5.6.1 GB 50794-2012规范中5.6.1 二次设备、盘柜安装及接线除应符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路线接施工及验收规范》GB 50171的相关规定外,还应符合设计要求。

5.5.6.2 GB 50794-2012规范中5.6.2 通信、远动、综合自动化、计量等装置的安装应符合产品的技术要求。

5.5.6.3 GB 50794-2012规范中5.6.3 安防监控设备的安装应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定。

专业资料

5.5.6.4 GB 50794-2012规范中5.6.4 直流系统的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172的相关规定。

5.5.7 其他电气设备安装

5.5.7.1 GB 50794-2012规范中5.7.1 高压电奇设备的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147的相关规定。

5.5.7.2 GB 50794-2012规范中5.7.2 电力变压器和互感器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的相关规定。

5.5.8 防雷接地

5.5.8.1光伏电站防雷与接地系统在施工中应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关要求和设计文件的特殊要求。

5.5.9、土建

5.5.9.1/PHC预制管桩:

1)、场地预制管桩必须符合设计要求,根根有合格证;生产厂家要有资质; 2)、静压机械必须符合设计要求的静压值要求,提供压桩最大、最小数据的记录; 3)、定点测量必须符合设计要求; 5.5.9.2、开关站:

1)、土建开挖测量放线必须符合设计要求; 2)、建筑构件必须符合设计要求; 3)、必须符合建筑施工规定要求; 6 附表

6.1 施工强条土建实施计划表

工程编号 责任单位 工程名称 单位工程分部工程分项工程施工单位监理单位建设单位强制性条文表号 专业资料

工程编号 责任单位 工程名称 单位工程分部工程分项工程施工单位监理单位建设单位强制性条文表号 表6 表6 表9 表10 表11 表9 表10 表10 表9 表10 表10 表12 表12 表4、5 表4、5 表11 表9 专业资料

01 02 03 01 01 02 03 04 05 01 02 01 02 01 02 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 01 02 03 04 05 01 光伏方阵支架基础 地基工程 定位放线及高程控制 先张法预应力管桩 升压站平台 地基与基础工程 定位放线及高程控制 先张法预应力管桩 升压站承台 定位放线及高程控制 模板 承台钢筋 升压站承台混凝土 升压站平台梁 定位放线及高程控制 模板 升压站平台梁钢筋 升压站平台梁混凝土 升压站平台上部结构 定位放线及高程控制 模板 升压站平台钢筋 升压站平台混凝土 升压站平台附属钢构件 围栏 钢梯 事故油池 事故油池地基基础 定位放线及高程控制 土石方工程 土方开挖 土方回填 垫层 事故油池主体结构 模板 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

光伏工程建设标准强制性条文实施计划与方案

5.3执行记录1)培训学习记录2)施工组织设计、方案、措施(应反映强条内容)3)施工技术交底记录(有强条内容的,应进行明确而具体的交底)4)施工质量检验项目划分表中宜增设一栏:所执行强制性条文标准名称及条款号5)检验批验评记录(有强制性条文内容的应详细
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9xu0j1w8jv83hrt8bf1m52amw9lhy70085m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享