3.3风险防控措施
我公司针对生产过程中可能发生的氨泄漏事故、火灾、触电、机械伤害、化学高温(灼烫)等等事故类型,采取和制定了相应的风险防控措施。
3.3.1氨泄漏事故防控措施
(1)公司在制冷车间内设置有可视监控探头,在液氨储罐区以设置有氨气体泄漏检测探头、喷淋装置和事故风机并于检测报警仪连锁。
(2)车间事故风机为防爆型,照明灯为防爆照明灯; (3)定期对车间内的压力容器、压力管道以及安全附件、消防器材进行检定;
(4)配电控制室与氨压缩机储罐区采用防火墙进行隔离; (5)入口设置静电消除装置;
(6)氨罐设有围堰,室外设有氨泄漏事故收集池。 (7)制冷机房室外设有风向标;
(8)设置液氨告知牌以及禁火、有毒等安全警示标志 (9)储罐进行防雷、防静电接地;
(10)配备个人应急防护用品,如防化服、空气呼吸器、防毒面具;
(11)设置室内、室外消防栓配开花水枪;
(12)作业人员须经过培训,取得特种作业人员操作证; (13)制定并严格执行运行操作规程、工作制度、动火制度和巡回检查制度。
(14)每年至少一次进行氨泄漏事故演练; 3.3.2锅炉爆炸防控措施
(1)安全阀、压力表、液位器、温度计等安全附件必须齐全完整, 定期校验。
(2)压力容器必须取得质检部门颁发的合格证方可投入运行,并 定期进行自检和强制内外部全面检测。
(3)安装超压报警装置、高、低压水位报警装置; (4)做好水处理,确保水质合格;
(5)锅炉房控制室、配电室以及附近场所配备灭火器材; (6)司炉人员、软水操作人员持证上岗;
(7)制定锅炉及附属设备的维修保养计划,并严格执行; (8)制定并严格执行运行操作规程、工作制度、和巡回检查制度。 (9)定期进行锅炉事故的演练 3.3.3易燃包材火灾防控措施
(1)设置室外消防栓和库内配备灭火器,并定期检定; (2)库内严禁使用取暖电器设备;
(3)严格执行库内消防安全管理制度和动火作业安全管理制度; (4)加强日常安全教育、培训工作,提高消防安全意识; (5)定期进行火灾事故进行演练;
3.3.4配电设施、电气设备线路火灾防控措施
(1)严格按照作业指导书的要求安全运行电器设备,严禁超负 荷工作;
(2)严格按照设备巡检制度对设备及电器线路进行巡检,发现 线路老化要及时更换;
(3)设备的电控柜、配电柜安装空气断路器; (4)配电室设置挡鼠板;
(5)禁止私自使用大功率用电设备; (6)现场配置二氧化碳灭火器;
(7)重要配电室由电工对其上锁,未经允许其他人不得入 3.3.5职业病事故防控措施
(1)工作人员配备切实有效的劳动防护用品如耳塞、防尘口罩等 (2)对职工进行定期体检,发现问题及时采取措施; (3)加强设备维护保养,减少设备老化带来的危害。 (4)现场设置警示标识和告知牌;
(5)对作业人员进行职业健康培训,提高防护意识,同时加强对作业人员的监督检查;
3.3.6酸碱及高温灼烫事故防控措施
(1)蒸气管路和高温设备保温设施良好,破损处及时维修。 (2)作业时穿好劳保用品;
(3)遵章操作,巡回检查,严防管道跑冒滴漏。
(4) 酸碱作业人员穿戴防腐工作服、鞋帽,戴防护眼镜; (5)加强人员培训,提高安全防护意识;
(6)设置警示标识;
(7)严格按照操作规程进行相关操作; 3.3.7有限空间作业事故防控措施
(1)有限空间作业地点设置警示标识和告知牌; (2)严格执行有限空间作业票审批管理制度以及有限空间 作业安全操作规程;
(3)加强人员培训和演练,提高其防护意识; 3.3.8机械伤害事故防控措施
(1)按技术性能要求正确使用机械设备,随时检查安全装置是否失效;
(2)处在运行和运转中的机械严禁进行维修、保养或调整等作 业;
(3)按时进行保养,发现有漏保、失修或超载带病运转等情况 时停止其使用。
(4)建立操作机械安全操作规程,并严格执行;配备防护用品; (5)机械转动部位设置安全警示标识;