好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电照明设备防雷安全用电设施维护规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配电照明设备防雷安全用电设施维护规范

1)配电盘每年夏季和冬季用电高峰前停电检修两次,具体要求如下:

①要对配电柜(盘)进行清扫,使各部位清洁无尘。摇测绝缘电阻符合以下要求:

A.低压配电装置的母线绝缘电阻值不低于100MΩ。 B.开关、刀闸、接触器、互感器等电器的绝缘电阻值不低于10MΩ。

C.二次线路对地的绝缘电阻值不低于2MΩ。

②检查低压控制电器的额定容量,导线的截面、电器保护元件的整定值应与实际负荷相适应。保证元件齐无烧灼现象。 ③检查配电装置前、后设置的固定照明应完好,操作维护通道畅通,无堆积杂物,保持周围环境卫生。

④对带负荷分开的低压刀闸,(无填充式熔断器)每半年应对触头进行一次检查和紧固,刀口处涂少量凡士林油。

⑤检查空气开关与交流接触器的动、静触头压力应适中,无严重烧蚀。触头磨损达原厚度的五分之一或烧蚀严重时应更换,灭弧罩损坏或丢失及时修复。

⑥对低压电源自投系统及自备发电设备的配电装置,应做传动试验,联锁装置应动作可靠,严防反送电源事故发生。 ⑦检查铁壳开关刀处有无烧蚀,机械闭锁是否可靠,速断弹簧有无锈蚀变形。在高峰负荷时异常天气或发生事故后应进行特

第1页 共5页

殊检查:

A.处于高负荷时,应检查电气设备是否过荷运行,各连接处是否过热。

B.雨雷后应检查配电室是否漏雨、是否进水,电线、电缆沟内是否有积水,瓷绝缘有无闪、放电现象。

C.设备发生事故后,应重点检查熔断器及各种保护设备的动作情况,以及事故范围内的设备有无损坏或烧毁等情况。 2)电动机和热继电气的维护:房屋设备中,如高压供水系统的水泵、高层消防系统的消防泵、人防送风系统的风机等,都是以三相异步电动机为动力(电梯设备除外)。因此做好电动机的维护,是保证以上设备正常运行的关键。其维护要求:

①设备的管理部门要有专业管理人员全面的管理。制定运行管理规定、守则、岗位责任制等一系列制度。每台设备规定专业维修人员负责,严格按制度和维护规程进行严格管理。对于水泵、消防泵、风机等设备的电动机维护周期和要求是:

A.供水系统的水泵,工作频繁,除平时巡视检修外,每半年要对电动机进行一次小修,一年进行一次大修,有备用泵的系统,备用泵要处于完好状态,定期交替运行,维护周期。

B.消防泵和风机属长期备用设备,也要加强维护,使设备始终处于完好状态。对此应保证每年至少进行两次检修。检修期一般安排在\五一\和\十一\前为宜。大修周期可适当延长。 C.电动机的小修是指按时填充轴承润滑油、清除外部灰尘和油垢、拧紧各部位螺丝(栓)、紧固保护线及接线端、遥测定子绕组的绝缘电阻等项目。同时,检查和清扫起动和控制设备。

第2页 共5页

D.电动机大修除小修的项目外,还要解体检修,清除电动机定子和转子内的油垢、检查转子有无断排、检查和遥测定子绕组的绝缘、清洗轴承检查并填弃润滑油脂等。电动组装完毕应刷防锈漆。

②对电动的自动控制系统每年进行一次全面检修、调整及试验。尤其对保护装置、起动装置及连锁装置要认真检修和调试。采用接地保护的设备要遥测接地的电阻值。每次检修、小修、大修后将有关检测记录整理存档,妥善保存。

3)热继电器的使用和维护:热继电器是电动机的保护器件。造价低、结构简单、接线方便、调整简便,使用于长期工作或间断工作的异步电动机的超负荷保护,它能保证电动机的正常起动和运转,并能最大限度的发挥电动机的过负载能力。

①热继电器使用:由于热继电器能使用于长期或间断工作的一般交流电动机的过载保护,带有断相保护装置的热继电器,并能在三相电动机一相断线时起保护作用。具有自动及手复位两种功能。当调整为自动复位时可在5分钟内复位,而调整为手动复位时,则在2分钟后按动复位按钮使其复位。

②热继电器的维护:由于热继电器能够对电动机及电器设备起到保护作用,因此不能忽视对热继电器的维护。维护要点如下: A.对于热继电器每年要不少于两次检修。应保证接线牢固,接点清洁无烧蚀,脱扣和复位机件灵活可靠,防尘盖齐全。 B.由于热继电器工作环境直接关系热元件的灵敏度,因此在检修时必须注意环境温度的变化。热继电器环境温度与保护设备环境温度相差不超过15~25度,若环境温度高于此温度又无法解

第3页 共5页

决时可选择大一号热元件,反之可适当选择小一号热元件。 C.检查与热继电器连接的导线截面应满足负荷要求,无发热现象。因为由于导线产生额外的发热量影响热元件的正确动作,如有发热现象应检查处理。

D.更新保护设备时要注意热继电器的配合情况,要根据新设备调整或选择合适的热继电器,使其发挥保护作用。

E.当更换新热继电器时,要尽量选择带断相保护新型产品,安装后要正确设定整定电源。

4)照明灯具的维护:对于住宅使用的照明灯具一般多采用悬吊式、吸顶式、壁挂式和移动式等四种。随着建楼层高低以及装饰的需要,吸顶式和壁挂是较为普遍。

①线路安装不论采取什么敷设方式均必须符合安装规范的要求,维修方便,确保业主用电安全。

②管理单位建立健全维修管理制度和责任制,各级人员必须严格执行。

③电气维修人员每年定期对管理的照明线路、楼内分电盘、闸具、零线端子、熔丝等进行检查,发现异常及时处理。 ④电气维修人员应每年雨季前对所管楼的三相四线制供电线路的进户线的接头进行认真检查,以防工作零线接触不良造成因负载不平衡,电压增高而烧毁家用电器的事故发生。

⑤业主更换灯具或装饰房屋,不得随意拆改线路。如须更改电路必须征求房管单位同意,并按专业安装规程施工。 ⑥业主更换照明灯具或添加电器时应考虑用电量 是否允许,同时考虑灯具的重量。

第4页 共5页

⑦业主若发现线路或设备供电不正常时应及时断开电源,同时通知房管部单位,由电气维修人员进行处理。 5)防雷接地

①检查避雷针、避雷线,避雷带及引下线有否锈蚀,如有要及时除锈并刷银粉漆。对于锈蚀程度严重,截面锈蚀达30%以上的必须更换。

②用小锤轻敲引下线的导电接触部件,检查接触是否良好,焊点连接有否脱焊,有问题要及时解决。

③检查接地引线和接地装置是否正常,接地螺母是否牢固可靠,如发现问题要及时改正及紧固。

④每年雨季来临前,用接地电阻仪测试避雷系统的接地电阻(R≤10Ω)。

⑤避雷系统有锈蚀,刷银粉漆,每季度保养1次。 ⑥导电接触部件,焊点,每季度保养1次。 ⑦接地电阻测试,每年保养1次。

6)将工作相关内容、资料进行记录并整理归档。

第5页 共5页

配电照明设备防雷安全用电设施维护规范

配电照明设备防雷安全用电设施维护规范1)配电盘每年夏季和冬季用电高峰前停电检修两次,具体要求如下:①要对配电柜(盘)进行清扫,使各部位清洁无尘。摇测绝缘电阻符合以下要求:A.低压配电装置的母线绝缘电阻值不低于100MΩ。B.开关、刀闸、接触器、互感器等电器的绝缘电阻值不低于10MΩ。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9xrby9dhd45o77k30e8m0fvqu4yw2700pgs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享