PKPM软件出品 安全设施计算软件(2017)
柱模板支撑计算书
一、柱模板基本参数
柱模板的截面宽度 B=1000mm,B方向对拉螺栓1道, 柱模板的截面高度 H=1000mm,H方向对拉螺栓1道, 柱模板的计算高度 L = 4000mm, 柱箍间距计算跨度 d = 500mm。 柱箍采用双钢管48mm×2.8mm。
柱模板竖楞截面选择为:方钢管40.×40.×3.mm, B方向竖楞5根,H方向竖楞5根。
面板厚度14mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度17.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。 木方剪切强度1.7N/mm2,抗弯强度17.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。
B向: 1000237237237237 柱模板支撑计算简图
二、柱模板荷载标准值计算
强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。
新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:
其中 γc—— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;
237237237237H向:1000PKPM软件出品 安全设施计算软件(2017)
t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;
H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.000m; β—— 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=51.600kN/m2
考虑结构的重要性系数0.90,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值: F1=0.90×27.000=24.300kN/m2
考虑结构的重要性系数0.90,倒混凝土时产生的荷载标准值: F2=0.90×3.000=2.700kN/m2。
三、柱模板面板的计算
面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的连续梁计算,计算如下
16.47kN/mA 250 250 250B
面板计算简图 面板的计算宽度取柱箍间距0.50m。
荷载计算值 q = 1.2×24.300×0.500+1.40×2.700×0.500=16.470kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 截面抵抗矩 W = 16.33cm3; 截面惯性矩 I = 11.43cm4;
(1)抗弯强度计算
f = M / W < [f]
PKPM软件出品 安全设施计算软件(2017)
其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;
[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取17.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中 q —— 荷载设计值(kN/m);
经计算得到 M = 0.100×(1.20×12.150+1.40×1.350)×0.250×0.250=0.103kN.m 经计算得到面板抗弯计算强度 f = M/W = 0.103×1000×1000/16333=6.302N/mm2 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!
(2)抗剪计算
T = 3Q/2bh < [T]
其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×12.150+1.40×1.350)×0.250=2.470kN 截面抗剪强度计算值 T=3×2470.0/(2×500.000×14.000)=0.529N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 面板抗剪强度验算小于 [T],满足要求!
(3)挠度计算
v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250
面板最大挠度计算值 v = 0.677×12.150×250/(100×6000×114333)=0.468mm 面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求!
4
四、竖楞的计算
竖楞直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的三跨连续梁计算,计算如下
PKPM软件出品 安全设施计算软件(2017)
8.23kN/mA 500 500 500B
竖楞计算简图
竖楞的计算宽度取 BH 两方向最大间距0.250m。
荷载计算值 q = 1.2×24.300×0.250+1.40×2.700×0.250=8.235kN/m
按照三跨连续梁计算,计算公式如下: 均布荷载 q =P/l= 4.117/0.500=8.235kN/m
最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×8.235×0.50×0.50=0.206kN.m 最大剪力 Q=0.6ql = 0.6×0.500×8.235=2.470kN 最大支座力 N=1.1ql = 1.1×0.500×8.235=4.529kN
截面力学参数为
截面抵抗矩 W = 5.10cm3; 截面惯性矩 I = 10.20cm4;
(1)抗弯强度计算
抗弯计算强度 f = M/W = 0.206×106/1.05/5098.6=38.46N/mm2 抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!
(2)挠度计算
最大变形 v = 0.677ql4/100EI = 0.677×6.075×500.04/(100×206000.00×101972.0)=0.122mm 最大挠度小于500.0/400,满足要求!
PKPM软件出品 安全设施计算软件(2017)
五、B方向柱箍的计算
竖楞传递到柱箍的集中荷载 P:
P = (1.2×24.30+1.40×2.70)×0.250 × 0.500 = 4.12kN 柱箍按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取次龙骨传递力。
2.06k N4.12k N4.12k N4.12k N2.06kNAB 610 610
支撑钢管计算简图
0.593
0.351
支撑钢管弯矩图(kN.m)
3.772.420.400.340.340.343.773.77
支撑钢管剪力图(kN)
0.343.77
2.420.40 变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:
1.52k N3.04k N3.04k N3.04k N1.52kNAB 610 610
支撑钢管变形计算受力图