2024版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》
试题 (附答案)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、Ⅲ类停车场停车数量为( )辆。 A、>400 B、251~400 C、101~250 D、≤100
2、关于火灾类别的说法,错误的是( )。 A.D类火灾是物体带电燃烧的火灾 B.A类火灾是固体物质火灾
C.B类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾 D.C类火灾是气体火灾
3、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为( )。
第 1 页 共 30 页
A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa D、1.6MPa
4、下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是( ) . A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m
C.壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m 5、下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是( )。 A.座位数超过3000个的体育馆 B.建筑高度为40m的丙类仓库 C.建筑高度为30m的乙类生产厂房 D.建筑高度为55m的住宅建筑
6、下列需设置防烟设施的场所是:( )。 A.防烟楼梯间及其前室 B.消防电梯间前室 C.合用前室 D.以上所有选项
7、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。 A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头 B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头 C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头 D、采用雨淋系统,选用水幕喷头
第 2 页 共 30 页
8、气体灭火系统管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。 检查数量:每一品种、规格产品( )。 检查方法:用钢尺和游标卡尺测量。 A.按10%计算 B.按20%计算 C.按50%计算 D.全数检查
9、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是( )。
A.用盖板将车间内的地沟严密封闭 B.采用不发火花的地面 C.设置除尘设施 D.采用粗糙的防滑地面
10、下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( )。
A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置
11、一类高层民用建筑的楼板耐火极限不应小于( )h。
A.1 B.1.5 C.2.5 D.3
12、每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于( )m。
A.3 B.5
第 3 页 共 30 页
2024版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》试题 (附答案)