好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖棚法冬季施工方案带计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

保温材料为结构砖砌体、多层覆膜板

E-H轴、1-9轴。假定楼外温度为-10℃,楼内温度为0℃。 经查表得砌体墙导热系数为,传热系数为。胶合板导热系数,传热系数为 。传热系数取砌体墙较大值。散热、透风系数取;表面系数取.

E-H轴、1-9轴每层每小时耗热量Q= Mb×K×(tb-td)×α×V=h <8×13=104KW/h.

经过计算在天津地区楼外-10℃极端条件下,楼内每层内设置8台伞式取暖炉使温度能保持在0℃以上。

A-D轴、1-4轴活动室。假定楼外温度为-10℃,楼内温度为0℃。 经查表得砌体墙导热系数为,传热系数为。胶合板导热系数,传热系数为 。散热、透风系数取;表面系数取.

每小时耗热量Q= Mb×K×(tb-td)×α×V=<6×13=78KW 经过计算在天津地区楼外温度-10℃极端条件下,活动室内设置6台伞式取暖炉暖棚内温度能保持在0℃以上。 二、外檐装修:

暖风机发热量120kw/h 暖棚保温材料为防火草帘子

E-H轴、1-9轴。假定棚外温度为-10℃,棚内温度为0℃。 经查表得防火草帘导热系数为,传热系数为5。散热、透风系数取2;表面系数取.

E-H轴、1-9轴暖棚空间内每小时耗热量Q= Mb×K×(tb-td)×α×V=335KW/h < 3×120=360 KW/h.

经过计算在天津地区棚外温度-10℃极端条件下,设置3台柴油暖风机理论上能使暖棚内温度能保持在0℃以上。

A-D轴、1-4轴活动室。假定棚外温度为-10℃,棚内温度为0℃。 经查表得防火草帘导热系数为,传热系数为5。散热、透风系数取2;表面系数取.

E-H轴、1-9轴暖棚空间内每小时耗热量Q= Mb×K×(tb-td)×α

×V=150KW/h < 2×120=240 KW/h.

经过计算在天津地区棚外温度-10℃极端条件下,设置2台柴油暖风机理论上能使暖棚内温度能保持在0℃以上。

由于暖棚需要隔一段时间排出有害气体,引进新鲜空气。造成温度降低及其他因素,我方再视实际情况在增减取暖炉。

暖棚法冬季施工方案带计算

保温材料为结构砖砌体、多层覆膜板E-H轴、1-9轴。假定楼外温度为-10℃,楼内温度为0℃。经查表得砌体墙导热系数为,传热系数为。胶合板导热系数,传热系数为。传热系数取砌体墙较大值。散热、透风系数取;表面系数取.E-H轴、1-9轴每层每小时耗热量Q=Mb×K×(tb-td)×α×V=h<8×13=104KW/h.经过计算在天津地区楼外-