好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注:1、一人电梯的最小值; 2、二人电梯的最小值; 3、额定载重量超过2500kg时,每增加100kg面积增0.16m2,对中间的载重量其面积由线性插入法确定。 5.11.3 层门与轿门的试验符合下列规定:

层门与轿门的试验必须符合本规范第4.11.3条的规定。

5.11.4 超载试验必须符合下列规定: 当轿厢载有120%额定载荷时液压电梯严禁启动。

一 般 项 目

5.11.5 液压电梯安装后应进行运行试验;轿厢在额定载重量工况下,按产品设计规定的每小时启动次数运行1000次(每天不少于8h),液压电梯应平稳、制动可靠、连续运行无故障。 说明:

5.11.5 电梯每完成一个启动、正常运行、停止过程计数一次。

5.11.6 噪声检验应符合下列规定: 1 液压电梯的机房噪声不应大于85dB(A);

2 乘客液压电梯和病床液压电梯运行中轿内噪声不应大于55dB(A); 3 乘客液压电梯和病床液压电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A)。

5.11.7 平层准确度检验应符合下列规定: 液压电梯平层准确度应在+15mm范围内。

5.11.8 运行速度检验应符合下列规定:

空载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的8%;载有额定载重量的轿厢下行速度与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度的8%。

5.11.9 额定载重量沉降量试验应符合下列规定:

载有额定载重量的轿厢停靠在最高层站时,停梯10min,沉降量不应大于10mm,但因油温变化而引起的油体积缩小所造成的沉降不包括在10mm内。

5.11.10 液压泵站溢流阀压力检查应符合下列规定:

液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的140%—170%时动作。

5.11.11 超压静载试验应符合下列规定:

将截止阀关闭,在轿内施加200%的额定载荷,持续5 min后液压系统应完好无损。

5.11.12 观感检查应符合本规范第4.11.10条的规定。

6 自动扶梯、自动人行道 安装工程质量验收

6.1 设备进场验收

主控项目

6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料

1) 梯级或踏板的型式试验报告复印件,中胶带断裂强度证明文件复印件; 2) 对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1) 土建布置图; 2) 产品出厂合格证。

一 般 项 目

6.1.2 随机文件还应提供以下资料: 1 装箱单;

2 安装、使用维护说明书;

3 动力电路和安全电路的电气原理图。

6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。

6.2 土建交接检验 主 控 项 目

6.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小

于2.3m。

6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。

一 般 项 目

6.2.3 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度—15—+15mm;跨度0—+15mm。

6.2.4 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 6.2.5 在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。

6.2.6 电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。

6.3 整机安装验收 主 控 项 目

6.3.1 在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。

1 无控制电压; 2 电路接地的故障; 3 过载;

4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下协作; 5 附加制动器(如果有)动作;

6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长; 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短;

8 梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构;

9 无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行; 10 扶手带入口保护装置动作; 11 梯级或踏板下陷。

6.3.2 应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的绝缘电阻应大于100Ω/V,且其值必须大于:

1 动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ;

2 其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。 6.3.3 电气设备接地必须符合本规范第4.10.1条的规定:

一 般 项 目

6.3.4 整机安装检查应符合下列规定:

1 梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板应完整、光滑; 2 在自动扶梯、自动人行道入口处应设置使用须知的标牌;

3 内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝应平整。接缝处的凸台不应大于0.5mm;

4 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于6 mm; 5 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙不应小于4 mm;

6 围裙板与梯级、踏板或胶带任何一侧的水平间隙不应大于4 mm,两边的间隙之和不应大于7 mm。当自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时,踏板表面与围裙板下端之间的垂直不应大于4mm。当踏板或胶带有横向摆动时,踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影之间不得产生间隙。

7 梯级间或踏板间的间隙在工作区段内任何位置,从踏面测得的两个相邻梯级或两个相邻踏板之间的间隙不应大于6 mm。在自动人行道过渡曲线区段,踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合,其间隙不应大于8 mm;

8 护壁板之间的空隙不应大于4 mm。

6.3.5 性能试验应符合下列规定:

1 在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度 与额定速度之间的允许偏差为+5%;

2 扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0—+2%。

6.3.6 自动扶梯、自动人行道制动试验应符合下列规定:

1 自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合表6.3.6-1的规定。

表6.3.6-1 制停距离

额定速度(m/s) 制停距离范围(m) 自动扶梯 自动人行道

0.5 0.65 0.75 0.90 0.20—1.00 0.30—1.30 0.35—1.50 — 0.20—1.00 0.30—1.30 0.35—1.50 0.40—1.70 注:若速度在上述数值之间,制停距离用插入法计算。制停距离应从电气制动装置动作开始测量。 3 自动扶梯应进行载有制动载荷的制停距离试验(除非制停距离可以通过其他方法检验),制动载荷应符合表6.3.6-2规定,制停距离应符合表6.3.6-1的规定;对自动人行道,制造商应提供按载有表6.3.6-2规定的制载荷计算的制停距离,且制停距离应符合表6.3.6-1的规定。

表6.3.6-2 制动载荷

梯级、踏板或自动扶梯每个胶带的 z≤0.6 0.6<z≤0.8 0.8<z≤1.1 梯级上的 60 90 120 名义宽度(m) 载荷 (kg) 自动人行道每0.4m长度上的 载荷(kg) 50 75 100 注:1 自动扶梯受载的梯级数量由提升高度除以最大可见梯级踢板高度求得,在试验时允许将总制动载荷分布在所求得的2/3的梯级上; 2 当自动人行道倾斜角度不大于6°,踏板或胶带的名义宽度大于1.1m时,宽度每增加0.3m,制动载荷应在每0.4m长度上增加