单位工程验收
单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格:
1所含分部工程质量全部合格。 2 质量事故已按要求进行处理。 3 工程外观质量得分率达到70%以上。 4 单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全。
5 工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为优良:
1 所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故。
2 质量事故已按要求进行处理。 3 外观质量得分率达到85%以上。
4 单位工程施工质量检验与评定资料齐全。
5 工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
单位工程质量,在施工单位自评合格后,由监理单位复核,项目法人认定。单位工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
单位工程施工质量评定表
工程项目名称 单位工程名称 单位工程量 序号 分部工程名称 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 优良 施工单位 施工日期 评定日期 质量等级 分部工程共 6个,全部合格,其中优良3个,优良率50.0%,主要分部工程优良率66.7%。 外观质量 施工质量检验资料 质量事故处理情况 观测资料分析结论 应得104分,实得94.7分,得分率91.1% 齐全 施工中未发生过质量事故 / 工程质量监督机构核定等级: 核定人: 机构负责人: (公章) 年 月 日 施工单位自评等级: 监理单位复核等级: 评定人:××× 项目经理:××× (公章) 年 月 日 复核人: 总监或副总监: (公章) 年 月 日 项目法人认定等级: 认定人: 单位负责人: (公章) 年 月 日
单位工程施工质量检验与评定资料核查表
施工单位 单位工程名称 核查日期 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 机 电 设 备 金 属 结 构 及 启 闭 机 中 间 产 品 原 材 料 项目 水泥出厂合格证、厂家试验报告 钢材出厂合格证、厂家试验报告 外加剂出厂合格证及有关技术性能指标 粉煤灰出厂合格证及技术性能指标 防水材料出厂合格证、厂家试验报告 止水带出厂合格证及技术性能试验报告 土工布出厂合格证及技术性能试验报告 装饰材料出厂合格证及技术性能试验报告 水泥复验报告及统计资料 钢材复验报告及统计资料 其他原材料出厂合格证及技术性能试验资料 砂、石骨料试验资料 石料试验资料 混凝土拌和物检查资料 混凝土试件统计资料 砂浆拌和物及试件统计资料 混凝土预制件(块)检验资料 拦污栅出厂合格证及有关技术文件 闸门出厂合格证及有关技术文件 启闭机出厂合格证及有关技术文件 压力钢管生产许可证及有关技术文件 闸门、拦污栅安装测量记录 压力钢管安装测量记录 启闭机安装测量记录 焊接记录及探伤报告 焊工资质证明材料(复印件) 运行试验记录 产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关资料 重大设备质量缺陷处理资料 水轮发电机组安装测量记录 升压变电设备安装测试记录 电气设备安装测试记录 焊缝探伤报告及焊工资质证明 份数 28 8 2 / 2 1 / 3 18 8 12 38 3 87 8 10 5 6 8 8 5 14 3 8 8 8 3 93 / 3 3 3 15 1、出厂合格证及技术文件齐全。 2、安装记录齐全、清晰。 3、焊接记录清楚,探伤报告齐全。 1、中间产品取样数量符合《评定标准》规定,统计方法正确,资料齐全。 核查情况 1、主要原材料出厂合格证及厂家试验资料齐全,但有一批地面砖无出厂合格证。 2、复验资料齐全、数量符合规范要求,复验统计资料完整。 施工单位 单位工程名称 核查日期 项次 34 35 36 37 38 39 72小时试运行记录 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 综 合 资 料 重要 隐蔽 工程 施工 记录 主要建筑物地基开挖处理记录 其他重要施工记录 质量事故调查及处理报告、质量缺陷处理检查记录 工程施工期及试运行期观测资料 工序、单元工程质量评定表 分部工程、单位工程质量评定表 监理单位复查意见 复查: 监理工程师: 年 月 日 填表人:××× 振冲桩振冲记录 基础排水工程施工记录 地下防渗墙施工记录 灌浆记录、图表 造孔灌注桩施工记录、图表 3 12 / / 3 / / 2 1 2 635 28 机 电 设 备 项目 机组调试及试验记录 水力机械辅助设备试验记录 发电电气设备试验记录 升压变电电气设备检测试验报告 管道试验记录 份数 3 3 25 33 3 核查情况 1、产品出厂合格证及有关技术资料齐全,并已装订成册。 2、机组及设备安装测试记录齐全,已装订成册。 3、各项试验记录齐全。 1、灌浆记录清晰、齐全、准确,图表完整。 2、基础排水工程施工记录齐全、准确。 1、综合资料齐全。 2、工序单元工程资料均已按分部工程、单位工程装订成册。 施工单位自查意见 自查: 齐全 质检部门负责人:××× (公章) 监理单位: (公章)
年 月 日
外观质量验收
一、项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报工程质量监督机构确认。
二、单位工程完工后,项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组(不少于5人,施工单位1人;项目法人、监理、设计各派1~2人;工程运行管理单位1人,参加工程外观质
量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格),现场进行工程外观质
量检验评定,并将评定结论报工程质量监督机构核定。
1 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测 25%,且各项不少于10点。
2各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见下表。
表A.2.3 外观质量等级与标准得分
评定等级 一级 二级 三级 四级
检测项目测点合格率(%) 100 90.0~99.9 70.0~89.9 <70.0 各项评定得分 该项标准分 该项标准分×90% 该项标准分×70% 0 3 检查项目(水工建筑物外观质量评定表中项次6、7、12、17、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4 外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。
5 表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名。
三、 外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“ / ”表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。