好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三菱FX3U485无协议通讯程序详细讲解(含程序)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

三菱FX2N PLC串行通讯指令(FNC 80 RS)

串行通讯指令(FNC 80 RS)

1、指令格式: [RS D0 K8 D10 K8] 发送数据帧起始地址和数目 ↓

接收数据帧起始地址和数目 2、功能和动作:

※ RS指令是为使用RS232C、RS-485功能扩展板及特殊适配器,进行发送和接收串行数据的指令。 ※ 传送的数据格式在后面讲述的特殊寄存器D8120设定。RS指令驱动时即使改变D8120的设定,

实际上也不接收。

※ 在只发送的系统中,可将接收数设定为K0。(K表示常数)

※ 在只接收的系统中,可将发送数设定为K0。

※ 在程序中可以多次使用RS指令,但在同一时间必须保证只有一个RS指令被驱动。

※ 在一次完整的通讯过程中,RS指令必须保持一直有效,直至接收数据完成。 D8120说明:

※ 根据MD320的通讯协议,无帧头和帧尾,则(bit9,bit8)=(0,0)。 ※ bit13~15是计算机链接通讯时的设定项目,使用RS指令时必须设定为0。

※ RS485未考虑设置控制线的方法,使用FX2N-485-BD、FX0N-485ADP时,(bit11,bit10 )=(1,1)。

※ 若PLC和变频器之间的通讯参数如下:8位数据位,无校验,2位停止位,波特率9600,无帧头无帧尾,无协议模式,则D8120=H0C89(H表示16进制)(0000 1100 1000 1001B)

M8002

│──||────────── [ MOV H0C89 D8120 ] 5、相关标志位:

word格式编辑

. . . .

一.基本指令介绍

※ M8122:数据发送请求标志

当PLC处于接收完成状态或接收等待状态时,用脉冲触发M8122,将使得从D0开始的连续8个数据被发送。当发送完成后,M8122自动被复位。当RS指令的驱动输入X0变为ON状态时,PLC就进入接收等待状态。

※ M8123:数据接收完成标志

当M8123置位时,表明接收已经完成,此时需要将接收到的数据从接受缓冲区转移到用户指定的数据区,然后手工复位M8123。复位M8123后,则PLC再次进入接收等待状态。

如果指定的接收长度为0,则M8123不动作,也不进入接收等待状态。从这个状态想进入接收等待状态,必须使接受长度≥0,然后对M8123进行ON→OFF操作。 ※ M8129:通讯超时标志

接收数据中途中断时,那个时点开始如果在D8129中规定的时间内不再重新开始接收,作为超时输出标志M8129变为ON状态,则接收结束。M8129需手工复位。 二.详细程序(与英威腾GD20变频器测试通讯成功的案例)

word格式编辑

. . . .

在通讯前先确定PLC,以及变频器的通讯格式,如校验位,波特率,停止位等,以及变频器的站地址,然后先用串口软件对PLC发出的报文检测,以及变频器接收报文等,如都和说明书的一致,即可进行PLC与变频器通讯,本次通讯难点点有以下几点: