好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

焊接规范要求 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

湖北中友钢结构工程有限公司

焊接规范要求

一, 焊接

1.所有焊缝位置焊前清理熔渣、氧化皮、油污、铁锈等,焊道周边喷洒防飞溅液。

2.所有翼缘对接、型材拼接,柱底、柱顶板、梁连接板、牛腿与翼板的坡口焊缝要求100%气刨清根,不允许直接堆焊。 3.所有零件的包角必须到位,不允许漏焊。轴流风机风向不得直接吹向正在施焊的作业面,所有构件焊接完成,在醒目位置标记焊工号码。

4.收弧时不宜过快熄弧,应在焊缝终止点焊接完成后继续往起点的方向焊接一段距离,再次达到焊缝终止点,焊接完成。 5.根据板厚,选择合适的电流与电压。板厚过大,不能一次成型的,宜多层多道焊,每层焊缝接头处须错开,焊缝要求外形均匀,成型美观,焊道与母材间平滑过渡,无明显的气孔、夹渣、裂纹、咬边、焊瘤、未熔合、未焊透、弧坑裂纹和电弧擦伤,焊渣和飞溅物基本清除干净。角焊缝的焊脚高度须满足最小板厚的0.7倍。对接焊缝余高≤3mm。

焊接通用要求

1.焊接作业环境应符合下列要求:

1

1.1风速:焊条电弧焊超过8m/s、气体保护焊超过2 m/s时,应设置防风措施。制作车间作业区有穿堂风或鼓风机时也应当设置挡风装置;

1.2焊接作业区的相对湿度不得大于90%;

1.3当焊件表面潮湿或有雨水覆盖时,应采取加热去湿除潮措施; 1.4作业区环境温度低于0℃时,应将焊接区各方向大于两倍板厚且不小于100mm范围内的母材加热到20℃以上方可施焊。 2.引弧板、熄弧板应符合下列要求:

2.1气体保护焊和手工电弧焊引出长度应大于25mm。引弧板和引出板宽度大于50mm,长度宜为板厚的1.5倍且不小于30mm,厚度不小于6mm。

2.2焊接完成后,应用火焰切割去除引弧板和引出板,并修磨平整。不得用锤击去除。

2.3不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。

3.定位焊所用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求,钢衬垫的定位焊宜在坡口内侧焊接,定位焊长度宜大于40mm,间距500~600mm,并填满弧坑,定位焊有气孔或者裂纹时必须清除后重焊。

4.焊脚尺寸的大小依据图纸要求,图纸未注明时,厚板与薄板的对接,角焊缝的焊脚高度以较薄板厚的0.7倍计算。

5.二氧化碳气体保护焊气瓶的预热干燥器必须通电;禁止用浇水等方法加速冷却焊缝。

2

6.焊缝表面不得有裂纹、焊瘤。一、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。

焊缝外观质量标准(mm)

焊缝质量等级 二级 检验项目 ≤0.2+0.02t,且≤1 未焊满 每100长度焊缝内缺陷总长≤25 ≤0.2+0.02t,且≤1,≤0.2+0.04t,且≤2, 根部收缩 长度不限 ≤0.05t,且≤0.5,咬边 连续长度≤100 裂纹 电弧擦伤 不允许 弧坑裂纹 不允许 缺口深度≤0.05t,且缺口深度≤0.1t,且≤1 接头不良 ≤0.5 每1m不超过1处 每50焊缝长度内允许存在直径<0.4t, 表面气孔 不允许 且≤3的气孔2个;孔距≥6倍孔径 允许存在个别的电弧擦伤 长度不限 允许存在长度≤5的 长度不限 ≤0.1t,且≤1, ≤0.2+0.04t,且≤2 三级 3

深≤0.2t,长≤0.5t且≤表面夹渣 不允许 20 坡口宽度<20时,0~3 余高 坡口宽度≥20时, 0~4 对接焊缝错边 焊角尺寸K 缝:-1~3 注:t为连接处较薄的板厚

<0.15 t且≤2 <0.1 t且≤3 坡口宽度≥20时, 0~5 坡口宽度<20时,0~4 主要角焊缝:0~2;其它角焊缝:-1~2;手弧焊 4