好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防系统维保技术标

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

联系方法 系统类型 事由现象 分析处理 备注 调试维护方: 日 期: 年 月 日 使用证明方: 日 期: 年 月 日 火灾自动报警系统维修保养检查表

工程名称: 检查日期: 档案编号: 月检 季检 年检

目次 1 火 灾 报 警 控 制 器 项目 工程内容 检查 检查 检查情况 时间 人 备注 按键输入命令,显示屏、自检 指示灯应有相应显示和指 示 故障或火警时,按消音键,消音 声音停止,消声指示灯亮 火警或故障状态下,按复位应能消音,如火警、故复位 障未排除,则复位后人报 报警 拆下地址设备、断开线路、故障报警 主备电源停止、故障应显 示报警并亮相应指示灯 2 3 4 5 6 7 8 9 电源切换正常并有相应显示 系统当前状态打印正常,记录 联网微机应有记录档案 按总数3%或一个大区域进探测器 行吹烟模拟试验,应具有报警、显示、联动等功能 按下手动按钮试验,应具手动按钮 有报警、显示、联动等功能 探测器、按钮等报警后,警铃 警铃应能启动发出警报 外线应能拔打119插孔电消防对讲电话 话能正常通话,声音清晰 检查卡座、话筒、功放消消防广播 防中心监听应正常,区域选择广播正常 断电工作试验、指示应正安全疏散标志 常 电源 事故照明 消防电梯 外观检查,断电照明试验 火警时应能迫降到底 防火门、防火阀完好 10 防火门、防火阀 检查人员签名: 甲方工程部负责人签名:

喷淋及消火栓系统检查表

工程名称: 检查日期: 档案编号: 月检 季检 年检 目项目 次 1 2 3 4 5 水 源 蓄 水 池 高位水箱 储水设备房 容 检查供水能力 况 间 工程内检查情检查时检查人 备注 及水位, 设备的 供水总控装备 状态,设 备房不能被占用 6 7 8 9 10 11 12 喷淋水泵 启动试消火栓水泵 运转 稳 压 泵 湿式报警阀 信 号 阀 试验放水阀 水泵结合器 查 放水试13 水流指示器 验 试验报14 压力开关 警 校正确15 压 力 表 认 试验报16 水力警铃 警 外观目17 喷 头 测 消火栓水袋及卷18 盘 查 目视巡 放水及开启试验 状态检 启动试19 消火栓按钮 验 检查人员签名: 甲方工程部负责人签名:

防火卷帘维修保养检查表

工程名称: 检查日期: 档案编号: 月检 季检 年检 手动 远程 火警模编号 设备名称 开闭 控制 拟测试 结论 备注 检查人员签名: 甲方工程部负责人签名:

防排烟通风系统检查表

工程名称: 检查日期: 档案编号: 月检 季检 年检 手动 远程 火警模编号 设备名称 开闭 控制 拟测试 结论 备注 检查人员签名: 甲方工程部负责人签名:

消防系统维保技术标

联系方法系统类型事由现象分析处理备注调试维护方:日期:年月日使用证明方:日期:年月日火灾自动报警系统维修保养检查表工程名称:检查日期:档案编号:月检季检
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9xajc6cyl86cyp27lz4y3h0qq02udc01bvv
领取福利