35kV古大线进站接火及35kV古山线开口接入35kV大山线35#
“四措一案”
编 制:
审 核:
批 准:
河南省国能建设集团有限公司
2017年05月
1 / 1
编制依据
1、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》(国网(基建/3)182-2015)
2、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)186-2015)
3、《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工[2003]153号 4、《国家电网公司基建质量管理规定》((基建/2)112-2015)
5、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕19号)
6、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 248-2008 7、《国家电网公司关于印发国家电网公司输变电工程施工安全风险预警管控工作规范(试行)的通知》(国家电网安质〔2015〕972号) 8、《66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50233-2014 9、《《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分2016)
10、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》(国网(基建/3)187-2015)
11、《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2015) 12、《电力建设安全工作规程 第2部分;架空电力线路》(DL.5009.2-2013)
13、本工程工程施工图纸
1 / 1
一、工程概况 建设规模及路径
(1)新建35kV古山线T接至原大山线(35#);
本部分线路长度1.2km,其中架空线路1.1km(约1.0km为改造35kV大山线),电缆敷设0.1km。单回路架设,全线新建杆塔6基,导线选用LGJ-185/30型钢芯铝绞线。地线采用一根24芯OPGW复合光缆,电缆选用YJV22-26/35-3*240型电缆,采用直埋敷设,随电缆埋设一根24芯ADSS复合光缆. (2)110kV古唐城变-35kV大河变线路;
本部分线路长度3.6km,全线架空架设(其中约3.4km为改造35kV大山线)。单回路架设,全线新建铁塔14基,导线选用LGJ-185/30型钢芯铝绞线。地线采用一根24芯OPGW复合光缆。 工程建设参建单位
建设单位:国网新疆电力公司哈密供电公司 设计单位:哈密新东源电力设计咨询有限公司 施工单位:河南省国能建设集团有限公司 监理单位:广州东宁电力监理有限公司 二、本次作业内容
1、开断原35kV大山线35#-34#导线;
2、利用吊车组立新建35kV古山线05#、06#2基杆塔;
3、完成35kV古山线05#-06#、06#-原大山线35#导线、OPGW光缆放紧线、附件安装及光缆融接工作;
4、拆除原35kV大山线门架-01#、01#-10#段导地线及01#-09#电杆拆除; 5、利用吊车组立新建35kV古大线C14#铁塔1基;
6、完成35kV古大线C#10塔至原35kV大山线门架导地线及光缆放紧线、附件安装;
7、完成门架至原35kV大山线35813隔离开关接火及光缆进站融接工作; 三、计划工作时间
1 / 1
山河35千伏临时接火四措一案