漫心——WIFI及WIFI Portal
WIFI工程、设备技术要求SSID强制:?HUAZHU-ManXinHotel,无密码验收列表/指定品牌型号带宽强制?带宽≥0.5M*房间数;上下行对等;带固定IP地址?电信直签/联通直签或盟广直签?使用【wifi魔盒】逐一房间逐一位置测试,房间合格率≥95%满足技术验收标准?各大安卓市场可以下载,申请账号请将房间号列表邮件发送至:网络运维组?门店有对口维护供应商?公共区域:前台、餐厅、会议室、电梯等候厅、走道全覆盖;信号强度不弱于-65dBm品牌型号强制?强制每个房间安装一个双频面板AP,指定品牌型号:锐捷RG-AP130-L11漫心——WIFI及WIFI Portal
指定无线网络设备品牌型号
指定品牌类别指定型号数量1台根据实际需要计算客房区域面板1:1公共区域根据实际需要计算RG-WS6008无线控制器(默认支持32个放桩/64个面板式AP,超出需购买额外license,最大支持200个放装/400个面板AP)供电交换机RG-S2910-24GT4SFP-UP-H客房区域使用:面板式RG-AP130-L公共区域使用:放装式RG-AP720-L高密区域使用:高密放装式RG-AP720I,如宴会厅等≤300间客房,锐捷EG3250>300间客房,锐捷EG3000ME(适用于有宴会厅的酒店)锐捷无线接入点网关1台必选无线调试服务推荐:采购平台供应商列表RG-AP130-L
黄色口:千兆上行至机房
1号口:房内走线至智能电视网口面板尺寸:116mm * 86mm *39mm安装位置:电视机装饰板下面
1号口
12漫心——WIFI-AP指定安装位置AP类型面板式AP安装位置-安装固定在电视机侧边背景造型内,设备正面朝床,隐藏式安装。面板式AP安装工艺1. 采用暗装的方式;2. 安装必须使用86型暗装底盒,底盒必须用螺丝进行固定;3. AP的安装不允许使用胶贴的方式;4. 必须用螺丝进行紧固。放装式AP安装位置-用于覆盖公共区域的放装式AP应该尽量安装于公共区域的正中央。放装式AP安装工艺AP安装标准面板式AP(客房区域用)放装式AP(公共区域用)1. 放装式AP根据现场情况可选择明装和暗装的方式;2. 明装可选择吸顶或挂墙式安装方式,明装应通过固定支架固定(以增加被偷盗难度);3. 暗装可选择吊装和平放的安装方式,并尽可能进行位置固定;4. 采用暗装方式时,在周围1m的区域内必须有检修孔,以便进行设备的检修及维护。13漫心——WIFI
WIFI测试项目设备标签设备命名物理线路测试(核心交换机至AP)WIFI效果及验收标准
强制效果及验收标准所有设备都有设备标签所有设备都有设备命名、安装在房间的需命名到房间号不允许出现丢包?客房内床头、写字台信号强度:不得低于-65dBm;?客房内卫生间抽水马桶信号强度:不得低于-70dBm;?大堂、会议室、餐厅、客房走廊、电梯等候厅信号强度:不得低于-65dBm;?同一SSID下,最强及次强信号强度相差15dBm以上;同频信号数量不超过10个;?时延≦20ms,丢包率≤1%?在AP间漫游丢包≤2无线信号强度及质量测试无线网络性能测试客房网络带宽测试?网速带宽测试软件测速可达流控上限?对POE交换机进行断电、等待交换机恢复后,查看客户端是否能够正常关联;用户能够正常使用无线?将无线控制器与网络断开,查看客户端是否能够正常关联;用户能够正常使用无线高可用性测试测试工具:安卓APP市场,下载“WIFI魔盒”,测试合格率≥95%,为合格
14漫心——智能客控
工程、设备技术要求智能客控:品牌供应商客控主机网关设备连接至无线AP面板3号口/配备220V电源硬件:携住携住科技15