好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【GB 26164.1-2010】电业安全工作规程(第1部分:热力和机械)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电业安全工作规程 第1部分:热力和机械

1 范围

本部分规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。

本部分适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不住日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T3608 高处作业分级

GB/T3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 GB/T6067 起重机械安全规程 GB6095 安全带

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T19155 高处作业吊篮 GB50016 建筑设计防火规范

GB50229 火力发电厂与变电所设计防火规范

DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

word文档 可自由复制编辑

DL 409 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 612 电力工业锅炉压力容器监察规程 DL/T651 氢冷发电机氢气湿度的技术要求 DL 5027 电力设备典型消防规程

3.1 通则

3.1.1电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的3 总则

方针。新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3.1.2电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按

照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

3.1.3从事电力建设项目的工程设计、施工、安装、监理、

调试,以及电力生产的运行、检修和试验的各级人员,应掌握本部分的全部或有关部分。

3.1.4各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人

员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行本部分外,有责任督促周围的人员遵守本部分。如发现有违反本部分,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。

word文档 可自由复制编辑

3.2 厂区布局及工作场所

3.2.1厂区选址应经过安全条件论证,总平面布局合理。竣

工后,安全设施应经过竣工验收。

3.2.2厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行检查,结构应倾

斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着物固定牢固。

3.2.3寒冷地区的厂房、烟 、水塔等处的冰溜子,应及时清除,以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取安全防护措施。厂房屋面板上不许堆放物件,对积灰、积雪、积冰应及时清除。厂房建筑物顶的排汽门、水门、管道应无因漏气、漏水而造成的严重结冰,以防压垮房顶。

3.2.4厂区的道路应随时保持畅通。室外设备的通道上、厂区主要道路有积雪时,应及时清扫,室外作业场所路滑的地段应铺撒防滑砂或采取其他防滑措施。

3.2.5 厂界的环境噪声应符合GB 12348 的相关规定。 3.2.6 厂区消防设施的设计应符合GB 50229及DL 5027的相关规定。

3.2.7易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。

3.2.8 工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配

word文档 可自由复制编辑

有应急照明。高度低于2.5M的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 3.2.9 室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 3.2.10 所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。

3.211 门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。

3.2.12 工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。

3.2.13 所有升降口、大小空洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高的栏杆不低于100mm高的脚步护板。离地高度高于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于1200mm。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时遮拦,并设有明显警告标志。并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm或1050mm的栏杆可不作改动。

3.2.14 所有高出地面、平台1.5m,需经常操作的阀门,必须设有便于操作,牢固的梯子或平台。

word文档 可自由复制编辑

3.2.15 楼梯、平台应有明显的允许荷载标志。

3.2.16 禁止利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。 3.2.17 在楼梯和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。 3.2.18 生产厂房及仓库应备有必要的消防设施和消防防护装备,如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具以及正压式消防空气呼吸器等。消防设施和防护装备应定期检查和试验,保证随时可用。严禁将消防工具移作他用;严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。

3.2.19 禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的存储藏室内。

3.2.20 生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有毒有害工业油品的废弃擦拭材料,应设置专用箱收集,定期清除。

3.2.21 所有高温的管道、容器等设备上都应有保温、保温层应保证完整。当环境温度在25°C时,保温层表面的温度不宜超过50°C。 3.2.22 油管道不宜用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳。热管道或其它热体保温层外必须再包上金属皮。如检修时发现保温有渗油、应更换保温。

3.2.23 油管道的法兰、阀门以及轴承、调速系统等应保持严密不漏油。如有漏油现象,应及时修好,漏油应及时擦净。

word文档 可自由复制编辑

【GB 26164.1-2010】电业安全工作规程(第1部分:热力和机械)

电业安全工作规程第1部分:热力和机械1范围本部分规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。本部分适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9x6br4kzrf9nplx1m54t1j03v4iv5u00asg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享