好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护测试仪使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

一、概 述

JB306-H继电保护测试仪内部的交直流电压、电流源采用了最新的电源技术,使仪器在电路设计、器件选型、面板布局、内部结构设计上达到国内先进水平。该仪器具有功能完善、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的首选设备。

二、技 术 指 标 、性 能

1、 工作条件:

(1)、工作电源:AC220V+10% 50Hz (2)、工作环境: 温度:-10℃~40℃ 湿度:≤85% (3)、大气压:86~106Kpa 2、 输出电源:

(1)、交流电压:0~220V/3A (2)、交流电流:0~100A/ 0~20A/25V 0~5A/5V (3)、直流电压:0~220V/3A (4)、直流电流:0~20A/25V

(5)、定值输出:DC24V DC48V DC110V DC220V 3、 性能指标:

(1)、电流、电压表:4/2位 (2)、数字毫秒表:0~ 4、 功能:

(1)、量度继电器:可测量电流、电压继电器的启动值、返回值及其返回系数。 (2)、时间继电器:可测量启动值、返回值及其动作时间。

(3)、中间继电器:可测量各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的启动值、返回值、保持值及其动作时间。

(4)、重合闸继电器:可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间和中间元件的测试。

(5)、差动继电器:可进行直流励磁试验、制动特性试验、伏安特性试验。 (6)、其他各种非常见继电器。

三、面板布局图及其功能说明 面板布局图: 7

1

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

JBC—II型继电保护测试仪 J1 Z J3 J4 电流电压表 X1 J2 触点 5 重合闸接地 数字毫秒表 X2动作指示 FUSE-1FUSE-2

电源插座S1 T1 T2 T3 T4 电源开关S2 同步定值 复位 重合闸 图(一) 功能说明:

(1)J1、J2、J3、J4、J5分别为交流、直流电源及其定值输出端子,如面板所示。 (2)X1为电流电压值显示(显示启动值、返回值和额定值),X2数字毫秒表。 (3)S1电源插座, S2电源开关。

(4)T1电源输出选择旋钮,T2定值输出选择旋钮,T3触点状态选择旋钮(其中: 表示可以用灯来判断动作值及返回值,Ⅰ表示常开触点通电延时合,Ⅱ表示常开触点断电延时开,Ⅲ表示常闭触点通电延时开,Ⅳ表示常闭触点断电延时闭。),T4电源输出大小调节旋钮。

(5)触点:被校验继电器触点的接线端子。注意:测量继电器动作时间,继电器触点不能有外来电源,且不能与本仪器的J1、J2、J3、J4、J5短路。

(6)Z:表示电源输出类型。

(7)动作指示:触点动作时指示。(若接常开触点,动作后指示灯由灭变亮;若接常闭触点,动作后指示灯由亮变灭。)

(8)同步:控制输出的电压或电流的通断,对继电器进行额定值的冲击试验。 (9)定值:定值输出开关。 (10)复位:对毫秒表进行清零。

(11)合闸:重合闸继电器的合闸信号发出端。

四、输出电源的操作

1、 交流电压(0~220V)输出:

7

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

将T1调至AC250V,合上同步开关,调节T4,J2端输出0~250V交流电压,X1显示当前电压值,电源输出类型ACV的指示灯亮。

2、 交流电流(0~5A、0~20A、0~100A)输出:

将T1调至AC5A(AC20A、AC100A),合上同步开关,调节T4,J1端输出0~5A(0~20A、0~100A)交流电流,X1显示当前电流值,电源输出类型ACA的指示灯亮。

3、 直流电压(0~220V)输出:

将T1调至DC250V,合上同步开关,调节T4,J3端输出0~220V直流电压,X1显示当前电压值,电源输出类型DCV的指示灯亮。

4、 直流电流(0~20)输出:

将T1调至DC20A,合上同步开关,调节T4,J4端输出0~20A直流电流,X1显示当前电流值,电源输出类型DCA的指示灯亮。注意:调节电流时,严禁超过额定电流,否则损坏仪器。

5、 定值输出:

(1)将T2调至24V,合上定值输出开关,J5端固定输出直流电压24V。 (2)将T2调至48V,合上定值输出开关,J5端固定输出直流电压48V。 (3)将T2调至110V,合上定值输出开关,J5端固定输出直流电压110V。 (4)将T2调至220V,合上定值输出开关,J5端固定输出直流电压220V。 (5)将T2调至220V,合上定值输出开关,J5端固定输出直流电压220V。

五、使 用 说 明

(仪器的使用可参考水利电力部电力生产司编的《保护继电器校验》水利电力出版社一书)

1、测量:

可作为单独的电压、电流源使用,但须注意各项输出功率,以免损坏仪器。具体操作按“四”进行。

2、过量程、欠量程:测量各种继电器的启动值、返回值、返回系数及触点动作时间(包括电压、电流继电器)。

过量程是指继电器触点合上为动作值的继电器,欠量程是指以继电器触点分开为动作值的继电器。

继电器的动作值、返回值及返回系数的测量:

按照前面“四”来调节输出电源,选择T3至 状态,将同步开关按下,缓慢调节T4旋钮至继电器动作,观察指示灯由灭变亮,此时X1的显示为其动作值。继续调节T4至该继电器额定值后,再缓慢将T4调回至继电器返回,观察指示灯由亮变灭,此时X1的显示为返回值。用返回值除以动作值再乘以100%即为返回系数。 7

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

继电器的时间测量:

按照前面“四”来调节输出电源,选择T3至继电器的触点状态,将同步开关按下,缓慢调节T4旋钮至继电器的额定值。通过同步开关,可测得继电器的时间(2的显示值)。注意测试前须将毫秒表清零,合闸开关在开的位置。

同步开关与触点状态对应关系如下: ⅠⅢ状态,同步开关由关至开; ⅡⅣ状态,同步开关由开至关。 触点接线如下:

3、时间继电器的测量与上述方法相同。 4、重合闸(以DH—3重合闸为例): DH—3型重合闸继电器操作如下:

按图(三)接线,(3)(4)接J5黑柱(负极),(17)接J5红柱(正极)。

注意:若用ZJ3触点停止毫秒表时,应注意将ZJ3接到(12)脚的接线断开,将ZJ3触点分离开来(见《保护继电器检验》352页),把T1旋到DC20A档,打开电

源开关调节T4至继电器额定电流值。关掉电源开关,将T2调至继电器的额定电压值。将T3调至Ⅰ位置(即继电器ZJ3的触点状态)。打开电源开关,按下定值输出开关,

充电15~25秒后(毫秒表上可读出充电时间),将毫秒表复位,按下“重合闸开关”,测量重合闸时间,X2显示的值为重合闸继电器的重合闸时间。

5、 中间继电器:

7

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

如图(a)同过量程、欠量程继电器,测量动作值、返回值、动作时间、返回时间一样进行操作。

图(b)对电流保持继电器,先调整T2至继电器额定电压值,打开电源开关,按下定值输出开关,使继电器电压线圈加入额定电压值,继电器动作后,调整T4使J1电流至额定电流值,然后断开电压,调整保护线圈电流(T4),继电器能保持的最小电流就是继电器的最小保持值。其动作时间、返回时间参照“五、2”进行试验。

6、差动继电器:(以BCH—1型差动继电器为例进行说明)

根据规程要求(参见《保护继电器检验》的178页),在无外接设备情况下可做第4、9、10三项试验,在外接调压器和升流器的情况下可做第6项试验,其他不属于本仪器试验范围。

(1)执行元件动作电压、动作电流及返回电流检验,按下图接线:

断开(10)、(11)端子之间的连续片,按电流继电器的方法测出动作电流、返回电流,然后把交流电流升到刚才测出的动作电流值,记录此时的电压值,可用万用表测J1两端电压值。

(2)无制动时的起始安匝检验

本项目不是一般的定期检验项目。把工作绕组的20匝全部投入,把(10)、(11)的短路片接上,交流电流从(3)、(8)加入,触点动作信号从(5)、(7)接入触点端,按电流继电器的方法检验。

(3)制动特性试验

7

继电保护测试仪使用说明书

百度文库-让每个人平等地提升自我一、概述JB306-H继电保护测试仪内部的交直流电压、电流源采用了最新的电源技术,使仪器在电路设计、器件选型、面板布局、内部结构设计上达到国内先进水平。该仪器具有功能完善、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的首选设备。二、技术指标、性能1、工作条件: