好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2011五大员水电施工员暖通空调试题及答案 - secret

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《暖通空调》复习题

一、单项选择题

1、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( B ) A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 2、测量空气湿度的仪器是( D )

A、皮托管 B、温度计 C、风速仪 D、干湿球温度计 3、风管垂直安装时,支架间距不应大于( C ) A、2m B、3m C、4m D、5m 4、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( D ) A、零偏差 B、±2mm C、-2mm D、+2mm

5、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( B ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 6、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。( B ) A、1遍 B、2遍 C、3遍 D、不用涂 7、制作柔性短管长度宜为( C )

A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm 8、塑料风管法兰垫料是( C )

A、橡胶板 B、石棉板 C、软塑料板 D、石棉绳 9、通风空调系统中不需要保温的风管是( A )

A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 10、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( B ) A、0.5D B、1D C、1.5D D、2D

11、空调水管系统主要包括( C )

A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水管 12、风机盘管承担室内负担介质是( D )

A、水 B、空气 C、制冷剂 D、空气+水 13、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( C )

A、320×250 B、318×248 C、322×252 D、.325×255 14、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为( D ) A、0.8~1.0mm B、0.6~0.8mm C、0.3~0.6mm D、0.1~0.3mm 15、通风管道板材拼接常采用( B )咬口。

A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 16、采用水冷式制冷机组必须安装( D )

A、风机 B、空气过滤器 C、消声器 D、冷却塔 17、风管穿越防火墙时,必须安装( C )

A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 18、采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于( B ) A、60W B、100W C、40W D、150W

19、采用漏光法检查风管严密性,每10m接缝允许有( B )漏光点。 A、1处 B、2处 C、5处 D、8处 20、风管制作时,尺寸偏差允许是( A )

A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定 21、排烟风管法兰垫料应采用( D )材料。

A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 22、下列四种设备中( B )不属于分散式空调系统。 A、窗式空调器 B、风机盘管 C、分体式空调 D、柜式空调 23、下列几种阀门中( B )不属于风管系统阀门。 A、插板阀 B、截止阀 C、蝶阀 D、防火阀 24、风管制作时,风管直径允许偏差为( B )

A、正偏差 B、负偏差 C、零偏差 D、正负偏差 25、下列设备中( A )不属于空气处理设备。

A、压缩机 B、风机盘管 C、过滤器 D、喷水室 26、下列空调风管中( A )需采取加固措施。 A、800×200长1.5m B、1000×320长1m C、630×500长2m D、1600×800长1m 27、下列材料中( D )不能用来制作风管。 A、薄钢板 B、玻璃钢 C、混凝土 D、铸铁 28、制作普通薄钢板风管时,板材连接方式不能采用( D ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 29、消声弯头平面边长大于( D )应设导流片。 A、320mm B、500mm C、630mm D、800mm

30、通风空调系统按处理空气的来源分为( C )、循环式空调和封闭式空调。

A、集中式空调 B、变风量空调 C、直流式空调 D、舒适性空调 31、水平干管布置在建筑物上部空间,通过各个立管自上而下分配热煤的

系统为( B )。

A、上分式系统 B、下分式系统 C、中分式系统 D、多管式系统

32、能从蒸汽系统中排除凝结水同时又能阻止蒸汽通过的装置是( D )。

A、分水器 B、集水器 C、锅炉 D、疏水器

33、利用叶轮旋转产生的离心作用,提升制冷剂气体压力的压缩机为( D )。

A、活塞式压缩机 B、螺杆式压缩机 C、涡旋式压缩机 D、离心式压缩机

34、为满足生产工艺过程对空气参数的要求而设置的空气调节系统称为( A )。

A、工艺性空调 B、半集中空调 C、恒温恒湿空调 D、舒适性空调 35、( A )汇总了每张施工图中的所采有的设备和材料,是编制设备、材料计划和订购设备、材料的依据。

A、总设备材料表 B、剖面图 C、平面图 D、系统图 36、( B )为空调冷却水管的代号。 A、XH B、LQ C、X D、Z

37、显示设备、管道等平面位置和设备数量、管道规格、数量等内容的图纸为( C ) 。

A、总设备材料表 B、剖面图 C、平面图 D、系统图 38、热泵式空气调节器是通过装设( C )以实现蒸发器与冷凝器功能

转换的整体式空气调节器。

A、二通阀 B、三通阀 C、四通阀 D、止回阀 39、下列( D )属于施工实施阶段的工作内容。 A、编制验收移交方案 B、整理移交资料 C、设备试运转 D、加强施工管理工作

40、氨—水吸收式制冷机是以 作为制冷剂,以 作为吸收剂完成吸收式制冷循环的制冷机。( A ) A、氨,水 B、氨水,水 C、水,氨 D、氨水,氨

41、期货供应的采购方式适用于( B )。 A、市场供应充裕,价格浮动小,采购批量、价值均较小,而采购次数频繁的大宗材料

B、一次采购批量大,价格升浮幅度大,供货时间可定的主要材料 C、施工生产连续使用,供应商长期固定,市场供大于求,况销激烈的材料 D、适用于一次性巨额材料采购

42、交付材料数量比合同规定数量多一般要进行这样的处理( A )。 A、可以不进行接收

B、可凭有关合法证明,在货到十天内将详情和处理意见通知供方,否则即视为验收数量合格。