一级消防工程师技术实务单选题:人防防火
一级消防工程师试题1.除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源时,连续供电时间不应小于( )min。 A.15 B.20 C.30 D.40
一级消防工程师试题2.人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于( )min。 A.20 B.30 C.60 D.90
一级消防工程师试题3.人防工程室内净高不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于( )m2。 A.400 B.500 C.1000 D.1500
一级消防工程师试题4.人防工程柴油发电机的储油问、蓄电池室等房间应采用( )型灯具。
A.防潮 B.防爆 C.耐高温 D.密闭
一级消防工程师试题5.人防工程中火灾疏散照明的最低照度值不应低于( )。 A.0.51x B.11x C.51x
D.正常照明的照度
一级消防工程师试题6.人防工程内严禁存放液化石油气钢瓶,并不得使用液化石油气和闪点小于( )的液体作燃料。 A.28℃ B.60℃ C.80℃ D.100℃
一级消防工程师试题7.人防工程内可以设置下列( )场所。 A.哺乳室 B.幼儿园 C.老人建筑 D.游乐厅
一级消防工程师试题8.疏散指示标志的设置间距,在民用建筑中,
不应大于( )m,在人防工程中,不宜大于( )m。 A.20,15 B.20,10 C.30,20 D.30,15
一级消防工程师试题9.人防工程防火分区划分宜与人防工程( )相结合。 A.防爆单元 B.防护单元 C.防染毒区 D.功能区
一级消防工程师试题10.建筑面积大于( )m2的人防工程内地下商场应设置自动喷水灭火系统。 A.200 B.300 C.500 D.800
1.【精析】B。本题考查的是备用电源。应急照明灯和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源时,连续供电时间不应小于20min。人防工程和高层建筑应急照明灯和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源时其连续供电时间不应少于30min。故本题答案为B。
2.【精析】B。本题考查的是消防疏散照明。消防疏散照明和消防
备用照明在工作电源断电后,应能自动投合备用电源。消防疏散照明和消防备用照明可用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于30min。故本题答案为B。
3.【精析】B。本题考查的是防烟分区。人防工程室内净高不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2。故本题答案为B。 4.【精析】D。本题考查的是人防工程的设置要求。人防工程柴油发电机的储油问、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具。故本题答案为D。
5.【精析】C。本题考查的是人防工程中的疏散照明要求。人防工程中火灾疏散照明的最低照度值不应低于51x。故本题答案为C。 6.【精析】B。本题考查的是人防工程的设置要求。人防工程内不得使用和储存液化石油气相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。故本题答案为B。
7.【精析】C。本题考查的是人防工程的设置场所。人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。人防工程内地下商店不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;营业厅不应设置在地下三层及三层以下;当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。故本题答案为C。
8.【精析】A。本题考查的是人防工程中疏散指示标志的设置间距。
疏散指示标志的设置间距,在民用建筑中,不应大于20m,在人防工程中,不宜大于15m。故本题答案为A。
9.【精析】B。本题考查的是人防工程防火分区的划分。人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计人防火分区的面积之内;与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;防火分区的划分宜与防护单元相结合。工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,其疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。故本题答案应为B。
10.【精析】C。本题考查的是防火分区的建筑面积。一般来说,人防工程每个防火分区的允许建筑面积,除另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。故本题答案应为C。