(2009年版)
国家电网公司物资采购标准
通信设备卷 通信电源系统册
直流-48V通信电源成套设备
应 用 说 明
国 家 电 网 公 司 二〇一〇 年 七 月
目 录
第一部分 总体说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 第二部分 标准应用说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
一、通用部分 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1、标准说明 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2、标准修订表 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 二、专用部分 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1、标准说明 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2、标准修订表 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
第三部分 标准种类增减 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 第四部分 填写建议 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
一、通用部分 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 二、专用部分 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
附件一 招标文件封面格式 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 附件二 专用技术规范 ----------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
第一部分 总体说明
国家电网公司通信电源系统采购标准发布后,在系统内得到了广泛的应用,使通信电源设备采购工作做到有标准可循。为了使标准具有更强的适用性,国网公司物资部在征集各方使用意见的基础上,结合近几批次集中采购中发现的问题,对已发布标准进行信息反馈,编写了通信电源系统采购标准应用说明。应用说明是对标准的解释,将标准中存在的不足之处进行修订,同时根据实际情况对部分标准目录进行了必要的增补。物资部今后将根据实际情况,对应用说明组织修订,及时对标准进行补充、完善和解释。标准与应用说明冲突之处,以最新的应用说明为准。
国家电网公司通信电源系统采购标准主要依据《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》编制而成。考虑到项目单位在设计、设备种类选型时与《通用设备(2009年版)》的对应性,产品型号编制方法的习惯性和查找设备参数的方便性,采购标准的电压等级、设备种类和参数等尽量与《通用设备(2009年版)》保持一致。但从内容上来看,采购标准要比《通用设备(2009年版)》规定的更加具体和详细。对于国家电网公司来说,物资采购标准是为国网集中规模招标采购服务,主要是针对设备来编写的,所以要求更加具体。
第二部分 标准应用说明
本标准适用于110kV-1000kV变电站,110kV以下变电站按照国网典型设计规定不再单独配置通信电源,通过一体化电源给通信设备供电。
本部分是对通信电源系统设备采购标准进行补充和修订,包括通用部分和专用部分。 一、通用部分 1、标准说明
1、物资采购招标文件封面见附件一。
2、本标准所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行;涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准;通用部分各条款如与本规范之专用部分有冲突,以专用部分为准
3、本标准中提出了通信电源设备应适应的环境条件包括海拔高程、温湿度、以及抗震能力。需要说明的是海拔高程,规范中要求设备的使用的海拔高程:≤2000 m,当海拔高程有特殊要求时,比如我国东部平原,可提出≤1000m,西部高原、山区,根据所在的地理位置可提出≥2000 m,由项目单位在专用规范中提出。
4、本技术规范的设备范围只限通信专用直流电源系统的交流配电、高频开关整流设备、直流分配装置和通信用阀控式全密封铅酸蓄电池。
2、标准修订表
序号 名称 编号 条款 2.2.3 交流配电设备 2.2.4 高频开关电源1 直流-48V通信电源成套设备 设备 1213001-0000-01 2.2.4 高频开关电源设备 原表述 (5)输入交流电压频率:45-65 Hz (1)整流模块 9)负载调整率:±0.5%; 16)宽频杂音电压:≤100mV(3.4kHz~150kHz); ≤30mV(150 kHz~30MHz); 16)宽频杂音电压:≤50 mV(3.4kHz~150kHz); ≤20mV(150 kHz~30MHz); 修改后表述 (5)输入交流电压频率:45-55 Hz 9)负载调整率:≤±0.5%;
二、专用部分 1、标准说明
(1)为招标需要,在技术规范专用部分中增加了标注*号项的重要技术参数,参加附件二。
(2)项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。
(3)对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建有关的接口要求。
(4)为贯彻公司物资集约化管理的要求,根据专家组的多次讨论,本标准将通信电源设备按容量分为两类标准设备,即160A、200A进行采购。前者适用于220kV及以下变电站内设置的通信站,后者适用于330kV、500kV变电所内设置的通信站,同时也适用于其他具有同等规模的通信站。根据目前通信电源系统调查情况,这两档设备基本可以满足绝大多数新建站的需求,其他种类容量的通信电源均为非标设备,不建议采用。
(5)投标人提供的设备的性能、参数如果劣于与本技术规范的相应要求,或存在不可忽视的差异,一定要在投标书中的投标人技术偏差表中加以详细描述。如存在差异而没有
在投标人技术偏差表中列出,将被视为自动放弃投标。
(6)带*的参数为重要参数。如装置实际参数劣于表中带*的参数,将被视为实质性不符合招标文件要求。
(7)组屏的方案可根据具体工程需要由项目单位自行确定。例如:系统采用一套或两套交流配电屏、两套高频开关电源、两套直流分配屏合用一面机柜或分用两面机柜。
(8) 图纸资料及提交的表5 “投标方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位” 提交时间,项目单位可根据具体工程进度需要进行调整。
(9)\工程概况”中的各项内容,项目单位应逐项描述。
2、标准修订表
序号 1 2 3 4 名称 输入交流电压频率(Hz) 【45-65】 负载调整率(﹪) 输入电压范围 输出直流电压波动范围 【±0.5】 输入电压范围 输出直流电压波动范围 原表述 【45-55】 【≤±0.5%】 *输入电压范围 *输出直流电压波动范围 修改后表述 5 6 7 8 稳压精度 均流不平衡度 新增直流屏压降(V) 直流侧抗雷击特性 稳压精度 均流不平衡度 无 项目单位提供 *稳压精度 *均流不平衡度 增减参数【≤0.5】 取消该参数
第三部分 标准种类增减
本部分是对标准中的种类进行增加和删除,删除部分将不再作为标准使用。 通信电源系统无增减。
第四部分 填写建议
本部分是对标准中易误解的条款和参数进行建议性指导,各使用单位可按工程实际情况参考使用。
一、通用部分
序号 名称 编号 标准规定 建议填写 通用技术规范不允许招标人(项目单位)进行任何改动。 特别要提起注意的是通用技术规范1213001-0000-01 的大部分内容是不需项目单位填写和修改的,但涉及工程进度、培训及工程联络会方面的内容需要项目单位根据实际工程情况填写完善。 1 直流-48V通信电源成套设备
二、专用部分
序号 名称 编号 标准规定 建议填写 项目单位不需填写如与标准参数差异则填写表7;投标人逐栏响应——重复填写标准参数。 项目单位应按照表格要求,根据实际需要情况填写“招标人要求值”一栏中未固化的部分,不允许改动表格中表1 标准技术参数1213001-0000-01 表 已经固化的参数,如确需改动,请填写“项目单位技术偏差表”。 标准技术参数表中的技术参数值基本涵盖了该类型设备的所有性能和板卡的技术要求,项目单位不需全部填写,应根据工程实际需要选用所需的项目参数。能填写具体数值的填写具体数值,不能提出具体数值的可填写‘符合XX标准’或‘由投标人推荐值’ 1 直流-48V通信电源成套设备 本表中的\名称\一栏基本涵盖了该类型设备的所有板卡,项目单位应根1 直流-48V通信电源成套设备 1213001-0000-01 表2货物需求及供货范围一览表 据工程实际需要填写所需的项目。能填写具体数值的填写具体数值,不能提出具体数值的可填写‘符合XX标准’或‘由投标人推荐值’。 投标人响应部分包含: 1.投标人技术偏差表 2.销售运行业绩表 3.推荐的备品备件、1 直流-48V通信电源成套设备 专用工具和仪器仪1213001-0000-01 表供货表 4.主要部件材料表 5.投标人技术偏差表 6.投标人提供的试验检测报告表 7.投标人提供的鉴定证书表 由投标人填写,不需项目单位填写。
三、专用部分填写样本
表1 技术参数表
注:表中*号项为重要技术参数 参数类别 参数名称 输入标称电压 输入电压范围 输入交流电压频率 功率因数 交流配电 输入电源切换 系统运行方式 交流输入过压告警点 交流输入欠压告警点 单位 V V Hz % 项 项 V V 标准参数值 投标人保证值 AC.380 380±15% 45~55Hz ≥0.99 可手动和自动切换 并联运行 可设置 可设置 可设置 可设置 -48 40 交流输入过压告警恢复点 V 交流输入欠压告警恢复点 V 输出直流额定电压 V 单模块容量 A 整流设备 输出直流电压波动范围 输出总直流电流 稳压精度 纹波系数 效率 动态响应时间 输出负载动态响应 负载调整率 温度系数 抗高频干扰性能 *设备的平均无故障时间V A % % % μs % % 42.2~57.6,连续可 调,调整精度为±0.1V 200 ≤±0.5 ≤±0.01 ≥90 ≤200,超调量≤5% ≤5 ≤±0.5 GB6162-85 ≥100000 ≤100(0~20MHz) ≤2(300~3400Hz) %/℃ ≤0.02 项 hr mV mV (MTBF) 峰峰值杂音电压 电话衡重杂音电压 宽频杂音电压 mV ≤50(3.4kHz~ 150kHz) ≤20(150 kHz~30MHz) <20(25Hz~20kHz) ≤5(3.4kHz~150kHz) ≤3(150kHz~200kHz) ≤2(200 kHz~500kHz) ≤1(0.5MHz~30MHz) 离散杂音电压 mV 整流设备 窄带杂音电压 直流输出过压保护点 直流输出过压告警点 直流输出欠压告警点 负载下电动作点 集中监控性能 次要负载脱离功能 电池保护动作点 输出缓启功能 冷却方式 温度限功率(注1) mV V V V V 项 项 V 项 项 ≤100(10Hz~20MHz) 具备 可设置 监控模块可设置 可设置 监控模块可设置 可设置 监控模块可设置 具备 具备 监控模块可设置 具备 智能风冷 保证5~45℃范围内设备正常工作 直流输出过流、短路保护 项 直流输出过压告警恢复点 V 直流输出欠压告警恢复点 V % 模块过温保护 均流性能 直流配电 绝缘 直流屏压降 绝缘电阻 ℃ % V MΩ ≥95,可设置 ≤3 ≤0.5 绝缘强度 V dB(A) 项 mm mm ≥10(交流对地,直流 对地) 2000V/50Hz/1min(交 流对地,交流对直流); 1000V/50Hz/1min(直流对地) <50 可闻噪声 电磁干扰(EMI) 抗雷击特性 机柜(注7) 交流侧抗雷击特性 本体尺寸 屏楣 符合IEC有关最新标准 具备 2200(高)X600(深) X600(宽) 60 注 1. 当环境温度0~40℃范围,模块可以满功率输出,当环境温度超出0~40℃范围时,其输出功率会有所降
低,其降低值,项目单位可根据工程需要提出。
2 项目需求部分
2.1 货物需求及供货范围一览表 注:表中*号项为重要技术参数
招标人要求 型号、规格、性能参数 交流输入馈线空气开关 380 V 100 A 2 个 V A 个 V A 个 1 交流配电屏 套 交流输出馈线空气开关 220 V 16 A 5个 220 V 10 A 个 V A 个 *防雷模块等级:第一级C 级,数序号 名 称 单位 投标人响应 数量 型号、规格、性能参数 数量 1 序号 名 称 单位 招标人要求 型号、规格、性能参数 量 1 只 机柜: 1 面 直流系统额定电压-48V *高频开关电源模块: 投标人响应 数量 型号、规格、性能参数 数量 40 A 5 个或由投标人根据项目情况推荐使用。 2 高频开关电源 套 *监控模块: 2 个 *防雷模块等级:第2 级,模块输2 入侧设浪涌抑制电路:1/每模块;第三级,模块输出侧设压敏电阻:1/每模块。 机柜: 2 面 48V直流馈线空气开关 300 A 2 个 200 A 2 个 63 A 2 个 3 直流分配屏 套 32 A 5 个 20 A 10 个 2 端子排及相关附件:按系统配齐。 *防雷模块等级:第四级:数量 1只/每屏。 机柜: 2 面 4 5 安装材料 其他 套 由投标人保证系统的完整性 全套 由投标人保证系统的完整性 注:1 本规范书范本组屏的方式可根据具体工程调整组屏方案。
2 投标方需提供原产地证明和报关证明,投标方应保证系统完整性。
2.1.2 必须的备品备件、专用工具和2.1.2 必须的备品备件、专用工具和仪器仪表如表3。
表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
序号 1 2 名 称 单 位 招标人要求 投标人响应 型号和规格 数量 型号和规格 数量 高频开关电源模块 监控模块 块 块 40A 与所供电源一致 1 1 3 4
专用工具 仪器仪表 套 套 0 0 2.2 设计联络会、培训及验收需求 设计联络会、培训及验收需求见表4。
表4 设计联络会、培训及验收需求一览表
序号 1 2 3 4
2.3 图纸资料及提交
经确认的图纸资料应由投标方向下表所列单位提交,见表5。
表5 投标方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位
提交图纸 资料名称 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 提交 份数 提交时间 名称 第一次设联会 第二次设联会 技术培训 出厂验收 项目单位要求 人×天:不需要 人×天:不需要 人×天:不需要 人×天:不需要 投标人响应 认可图、最终图 单位名称:*****设计院 说明书 试验报告 地址: 北京市*********** 邮编: ****** 1)技术协议签订后2周内,1 供货商应提供认可图纸。 2)工程师在收到认可图纸后2周内,应将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3)供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 (附电子文档) 电话: 010---******** 认可图、最终图 单位名称:***电力公司 说明书 试验报告 地址: 北京市*********** 邮编: ****** 2 (附电子文档) 电话: 010---******** 3 工程概况
3.1 项目名称。
****500KV变电站工程 3.2 项目单位。
***电力公司
3.3工程规模
主变压器: 最终2*1200MVA,本期一次上齐,电压等级500/220/66kV。
500kV出线: 终期2回,本期一次上齐。 220kV出线:终期12回,本期8回,均为架空出线。 无功配置: 终期每台主变低压侧装设2*60Mvar容量的并联电抗器和3*60Mvar容量的并联电容器。本期主变低压侧配置1*60Mvar的并联电抗器和3*6的并联电容器。 通信: 不本站新上一套通信专用支流电源系统,包括:交流配电屏一面,-48V/200A高频开关电源屏两面,48V/200A直流分配屏2面, 500Ah蓄电池4组,为本站光通信设备、调度交换机、数据网设备等供电。 3.4 工程地址。 北京市**********。 3.5 交通、运输。
公路、汽车。 4 使用条件
设备使用环境条件见表6。
表6 使 用 条 件 表
序号 名 称 日最高温度 1 环境温度 日最低温度 日最大温差 日相对湿度平均值 2 3 4 耐受地震能力 垂直加速度 g 湿度 月相对湿度平均值 海拔高度 水平加速度 m g % ℃ 单位 招标人要求值 投标人保证值 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 45 -5 25 ≤95 ≤90 ≤2000 0.3 0.15 注 表中“招标人要求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件
进行修改。
2.6 项目单位技术差异表
项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。如需变动,应根据工程使用条件、环境温度、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时,应逐项在“表7 项目单位技术差异表” 中列出,并以差异表给出的参数为准。投标人应对表7的技术参数进行确认。
表7 项目单位技术差异表
序号 1 序号 1 名称 标准参数值 变更条款页码、款号 项目单位要求值 原表达 投标人保证值 变更后表达 无 名称 无 附件一 招标文件封面格式
国家电网公司集中规模招标采购
(项目单位名称) (工程名称) 变电站工程
直流-48V通信电源成套设备
招标文件
(技术规范专用部分)
设计单位: 年 月