一、 红井子隧道概况

红井子隧道位于宁夏区盐池县境内,进口位于红柳沟镇二道沟西北约1.9Km,地势平缓,无冲沟,地形起伏不大,地表植被稀少,无基岩裸露,出口位于红井子乡李阳沟村南约0.45km,情况与进口基本相同。隧道进口里程DK550+100,出口里程DK555+210,隧道全长5110米,为单线隧道,隧道进口位于半径4500米曲线上。出口位于直线上,隧道内坡

度为4.5‰、5.1‰、3‰的上坡和6‰的下坡,隧道最大埋深129.7m。

隧道洞身在DK554+694处与靖惠石油管道(ф=200mm)斜交,交叉角度20o33,隧道埋深43.0m,在DK554+792.5处与大红公路斜交,交叉角度为23o04′,隧道埋深37.6m。隧道洞身附近有4口扬黄井(输水管检查井),分别在DK550+100右侧、DK550+600右侧、DK551+600左侧及DK552+700左侧,距离隧道中线距离10~200m。

二、 红井子隧道洞外控制测量根据《新建铁路工程测量规范》要求,

平面控制测量采用三等级闭合导线测量,高程控制采用四等附和导线水准测量。

洞内控制测量根据《新建铁路工程测量规范》要求,平面控制测量采用四等级闭合导线测量,高程控制采用四等附和导线水准测量。

三等级坐标方位角闭合差限差为:3.6√n;相对闭合差限差为:1/55000。

四等级坐标方位角闭合差限差为:5√n;相对闭合差限差为:1/35000。

四等水准测量往返测较差限差为:20√L。

n--------测站数,

L--------往返测段,水准路线长度。

三、 隧道洞外控制测量方案及实施 1 平面独立控制网实测方案及成果表 2 高程贯通测量成果表

四、进洞测量

1、进口段进洞测量方案

本隧道根据地形及施工条件,为方便施工控制与放样,在隧道上口DK550+160右侧(A2)和DK550+400(A1)右侧开挖线外两米各埋设一个控制点。和G336组成一个三角形闭合导线。该导线以G335~G336为起算边,以G336为起算点,按照规范要求采用三等级精密导线测量。测量成果表见表《隧道控制测量加密点测量成果表》。目前因为隧道口在地面以下20米左右,所以以A2点坐标为起算坐标,A1A2为起算方位角测量隧道口控制点SD1,即SD1作为隧道进洞的第一个控制点。本隧道施工测量放线采用全站仪坐标放样。

进洞高程测量:从G335(设计院给的原始水准点)按照四等水准测量的方法测至G336至A1、A2点,再由A2点引测至SD1点。 平面示意图见下图示:

红井子隧道进口段进洞导线平面布置图

2、出口段进洞测量方案

根据我部申报,监理站已审批的《红井子隧道独立控制导线成果》,结合施工现场条件,首先布设洞口投点(见图一)。然后与洞口附近导线点进行联测(见图二)。经计算平差合格后作为进洞中线控制桩,然后在洞口控制点设站,以导线点C1581为后视、C1580-13为检查点。拨角以正倒镜两次分中定出隧道中线前进方向(见图三)。附表《隧道出口洞口联测成果表》。

洞口投点红井子隧道C1580-12X 6194.204检查点Y 93612.717C1580-13X 6213.000测站点Y 93000.416C1581X 6364.230后视点Y 92289.756(图一) 洞口投点洞口投点D1红井子隧道C1580-13X 6213.000Y 93000.416C1581X 6364.230Y 92289.756(图二) 洞口投点与导线点联测采用闭合导线