承德炜烨建筑工程监理有限公司
Chengde weiye Architectural Engineering Supervisor Limited Company
承德市中诚左岸住宅小区开发项目工程
钢筋工程监理细则
编制: 职务:专业监理工程师
批准: 职务:总监理工程师
承德炜烨建筑工程监理有限公司
日期: 年 月 日
1
承德炜烨建筑工程监理有限公司
钢筋工程监理实施细则
一、参建单位:
建设单位:中诚房地产开发股份有限公司
勘察单位:承德市华勘五一四工程勘察设计有限公司 设计单位:中国建筑设计集团有限公司 监理单位:承德炜烨建筑工程监理有限公司 施工单位:河北建设集团有限公司 二、工程概况:
本工程为承德市中诚左岸住宅小区开发项目,位于承德市高新区后窑。2#楼、3#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼为商住楼结构形式为框架剪力墙结构、基础为筏板基础;1#楼为综合楼,使用功能为商场及快捷酒店,结构形式为框架结构、基础为柱下独立基础加止水板。本工程总建筑面积82157.1平方米,其中住宅总面积39141.54平方米,综合楼面积13853.65平方米。地下总建筑面积21314.76平方米。 三、编制依据
1.已批准的《监理规划》 2.已审核的《施工方案》 3.设计文件及相关资料
4.相关规范、规程技术标准,主要有:
《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003
2
承德炜烨建筑工程监理有限公司
四、监理工作控制要点及目标值
1.钢筋原材料质量控制要点及目标值
⑴检查钢材进场存放和保管措施,应按不同生产厂家、规
格、型号分别垫格堆放整齐,并做出标识牌,且在雨季期间采取防雨淋措施,以防错用和钢筋锈蚀。
⑵检查施工方提供的产品质量证明书和出厂检验报告等质
量证明报审文件。
⑶现场检查钢筋的外形、外观质量。其外形规格、型号、
直径、级别等应符合设计要求和相关标准。外观应平直,无损伤,表面不得有裂纹,油污,颗粒状或片状老锈。
⑷在钢筋外形、外观质量检查合格后,现场监理见证取样
送样。其取样应按同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉号、每一进场批次重量不大于60t为一组。
熟悉结构施工图和文字 钢筋进场检验(材质证 检查结果 不合 钢材退场 合格 现场见证取样、送样 复试结果不合钢材退场 3
承德炜烨建筑工程监理有限公司
检查焊工上岗 现场焊接工艺
合格 堆放挂牌标识 检查钢材加工成型质 钢筋绑扎安装现场巡查 钢筋焊接现场取样复试 检查结果 不合 钢材下料、加 焊接返工 合 格 钢筋绑扎安装、预埋件、 检查结果 不合 整改或返工 合格 签署隐蔽验收单(资料 图1
⑸审核试验单位资质和复试报告。其资质和检试验内容范
围应符合要求,试验报告强度指标符合设计要求及规范规定。且对一、二级抗震等级结构,当设计无具体要求时,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小
于1.25;
4
承德炜烨建筑工程监理有限公司
钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于
1.3;
⑹当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
⑺对钢筋需代换使用进行审查控制,其审核代换方案应符
合“等强”原则(原钢筋强度与截面积和的乘积同代换后的钢筋强度与截面积和的乘积相等)且同时应满足钢筋净距的构造要求。(梁水平纵筋净距≥25mm,板厚≤150mm时,钢筋间距不宜小于200mm)并应经设计认可。
2.钢筋加工质量控制要点及目标值
⑴当现场采用冷拉方法调直钢筋时,抽查冷拉率控制方法措施,其标准为HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。
⑵检查钢筋末端制作弯钩的工艺和质量标准。Ⅰ级筋末端为180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直长度不小于钢筋直径的3倍。Ⅱ、Ⅲ级钢筋需作135°弯钩时,钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求。
⑶检查箍筋制作的工艺及规格尺寸,其标准Ⅰ级钢筋制作箍
筋时,应做135°的弯钩,弯钩的弯弧内直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩的平直长度应不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的不应小于箍筋直径的10倍。同时箍筋下料和制作时应考虑梁、柱、主筋外轮廓尺寸。
⑷抽查钢筋的下料尺寸,其尺寸应考虑到主筋的搭接方式,
5