好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

危险源、环境因素清单

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

人员操作不当 设备事故、人身伤害 重要 ●构架吊装时,应控制起吊和转动速度,保证起吊和移动平稳. ●在杆根部及临时拉线未固定好之前严禁登杆作业. ●横担就位时,构架上的施工人员严禁站在节点顶上. ●对构支架进行支垫牢固,扎好临时防绳后,方可上杆拆绳. ●在杆根没有固定之前及二次浇灌混凝土未达到规定的强度时,不得拆除临时拉绳. ●对构支架进行支垫牢固,扎好临时防绳. ●临时地锚或固定桩必须牢固可靠,未经二次灌注的构支架,不得拆除临时拉线. 《安规》(变)、、 人员违规 设备事故、人身伤害 重要 ●防绳所穿越区域必须有明显标志,以防过往施工车辆砸撞. ●500KV单A型构架临时拉线不得少于四根. ●同一临时地锚上的拉线最多不超过两根. ●拆吊绳人员必须扎好安全带,穿胶底鞋. 《安规》(变) 电气设备调试部分 高压试验 高压试验时,未设置围栏及悬挂警示牌 人身伤害 重要 ●高压试验区域必须设置围栏、悬挂警示牌及派专人监护. ●被试设备两端不在同一地点时,另一端应派专人看守. ●通电试验过程,试验人员不得中途离开. ●试验电源必须经装有漏电保安器的专用电源盘控制,并有明显的断开点. 不按规定使用电源及更换试验线、接地、放电 ●更换试验接线必须先断开电源. 人身伤害 设备损坏 重要 ●高压试验设备及被试设备的外壳必须良好可靠接地. ●对非加压试验部位应可靠接地,并与加压部位有足够的安全距离,防止感应电压伤人. ●更换试验接线或耐压试验后必须对被试设备进行放电. 《安规》(变): 、 、、 《安规》(变): 、 试验接线不正确,人员操作不正确 人身伤害 设备事故 重要 ●重要试验必须编制试验方案,并在开工前进行安全、质量、技术交底,严格按方案进行试验. ●了解被试设备和所用试验仪器的性能和技术参数. ●操作人员必须精力集中,按技术要求进行升压和升流的操作. ●加压前必须检查试验接线,检查调压器是否在零位,防止对被试设备突然加压或突然断开高电压. 《安规》(变): ●过电压、过电流保护装置必须完善并整定正确. ●交流耐压必须防止发生串联谐振产生过电压. ●大电容被试设备必须防止窜升过电压,试验中发生异常情况,应断开电源,并经放电接地后方可进行检查. 二次设备试验 二次回路的传动检查试验 未按规定要求进行回路检查试验 人身伤害 重要 通电及整组试验 未按要求进行二次回路通电及整组试验 人身伤害 重要 ●对电压互感器二次回路作通电试验时,高压侧隔离开关必须断开或取下一次保险,二次回路必须与电压互感器断开,严禁将电压互感器二次侧短路. ●电流互感器二次回路严禁开路,经检查无开路并接地完好,方可在一次侧进行通电试验. ●测量二次回路的绝缘电阻时,被试系统内的其它工作应暂停. ●整组试验时对试验所涉及到的设备、盘屏、端子箱等必须作好“有电危险”的标示. ●二次回路通电或耐压试验应通知有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确无人工作后,方可加压. ●整组传动试验应通知有关人员,并派人到各现场看守,检查被传动设备上确无人工作后,方可进行试验. 《安规》(变): 《安规》(变):

危险源、环境因素清单

人员操作不当设备事故、人身伤害重要●构架吊装时,应控制起吊和转动速度,保证起吊和移动平稳.●在杆根部及临时拉线未固定好之前严禁登杆作业.●横担就位时,构架上的施工人员严禁站在节点顶上.●对构支架进行支垫牢固,扎好临时防绳后,方可上杆拆绳.●在杆根没有固定之前及二次浇灌混凝土未达到规定的强度时,不得拆除临时拉绳.●对构支架进行支垫牢固,扎好临时防绳.●临时地锚或固定桩必须
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9wu9z47cgh1is530855j3blzb1bwa600hpb
领取福利

微信扫码领取福利