锚杆挂网喷浆防护工程方案
一、锚杆框架梁喷混植生护坡 1前言 1.1工程概况
拟建的xx宾馆综合楼位于xx市xx路与xx路交叉口的西南角xx宾馆院,该楼长约25.1m,宽约13.8m,高为六层,设一层地下室,框架结构,基坑深度为5.7m,勘察期间实测场地地下水静止水位埋深5.9-6.0m。
1.2场地环境条件
拟建建筑物场地环境条件见下表: 场地基坑周边环境一览表 位置相邻建筑说明备注
南侧xx宾馆家属楼距xx宾馆家属楼12.0m由于甲方未提供具体资料,故对地下是否分布如热力管网、天然气管道、网通管道、高压电缆等不详。
北侧北侧为建筑物距北侧建筑物6.0m 东侧东侧为三层楼房距三层楼高1.5m 西侧西侧为围墙距围墙6.0m 1.3场地岩土工程条件 1.3.1场地地形地貌
该场地位于xx河右岸一级阶地,地貌形态单一,场地地势平坦。 1.3.2场地地层条件
根据xx工程水文地质勘察院勘察报告,主要地层情况如下:
(1)素填土:褐色,灰褐色,稍湿,可塑,主要成分以粉土为主,上部夹
. . . .v
.. . . ..
含砖渣及建筑垃圾等杂质。场地均有分布,与下伏土层呈突变接触,层底埋深1.8-5.3m,平均层厚5.07m。
(2)中砂:黄褐色,湿-饱水,稍密,成分以石英、长石为主,下部含少量小砾石。该层土场地均有分布,与下伏土层呈渐变接触,层底埋深8.7-8.9m。层厚3.4-4.1m,平均厚3.73m。
(3)砾砂:浅黄色,饱水,稍密,砾石含量8%左右,粒径约2-3cm,主要成分以石英岩、正长岩等。该层最大揭露厚度5.8m,层底在勘探深度未能揭穿。
1.3.3场地水文地质条件
该场地地下水类型为第四系松散岩类空隙潜水,主要含水层岩性为②中砂及层③砾砂以下的砂性土,地下水水位埋深5.90-6.0m。地下水主要靠侧向迳流补给,排泄于人工开采和地下迳流。由于受季节性降水、人工开采及xx河橡胶坝拦蓄的影响,地下水水位年变幅1~2m。
1.3.4场地岩土相关物理力学参数
场地岩土有关物理学参数详见岩土工程勘察报告。 2本工程基坑开挖须着重解决的问题
根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质条件,基坑侧壁安全等级为二级,基坑开挖深度为5.7m,因此该基坑工程的重点为:
(1)预防并控制因基坑开挖等因素引起周边地面的不均匀沉降; (2)确保基坑周边土体及管线稳定;
(3)为后续的主体施工创造良好的施工条件。 3基坑支护结构方案选择
. . . .v
.. . . ..
3.1设计原则
(1)安全第一,确保基坑开挖及地下室施工全过程基坑边坡的安全稳定,严格控制基坑周边管线、路面的变形。
(2)在确保安全完成基坑工程施工的前提下,尽可能降低工程造价。 (3)将基坑支护与土方开挖有机的结合起来,有效缩短边坡支护和土方开挖的工期。
3.2设计依据
(1)《岩土工程勘察报告》(xx工程水文地质勘察院); (2)场地平面布置图;
(3)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及《规程应用手册》; (4)《土层锚杆设计与施工》(CECS22:90); (5)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97); (6)《锚杆喷射混凝土支护技术规》(GBJ-86-85); (7)《建筑桩基技术规》(JGJ94-94);
(8)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); (9)《混凝土结构设计规》(GBJ10-89); (10)《安全检查验收标准》JGJ59-99; (11)现场踏勘及现场工程师介绍等。 3.3基坑支护方案选择
按照设计原则及设计依据,经方案的经济技术比较及工程周围的实际情况,确定该基坑东侧采用注浆钢管桩及土钉墙联合支护方案;基坑其它部位由于素填土层较厚,易产生塌方现象,且周围有厕所、供水管道等,为了基坑边坡的安全,
. . . .v
.. . . ..
采用土钉墙喷锚支护方案。具体设计见附图。
4基坑支护设计要点及施工建议
4.1基坑土方开挖、外运及土方回填方案设计
根据场地地质条件、周边环境和基坑支护设计情况,对基坑开挖提出如下要求:
(1)根据场地岩土条件,本基坑按1:0.4进行开挖放坡,故应严格按照支护设计坡度和深度进行开挖;
(2)基坑开挖时应将地面附加荷载减到最小,严禁在坑边堆载或通行重载车;
(3)土方应分层开挖,每层开挖深度为1.5m,严禁超挖。开挖下一层土时,上层支护结构混凝土的强度应达到70%。严禁施工机械碰撞止水和支护结构;
(4)砂层开挖过程中分段长度不宜过长,每段待支护完成后,再进行下一段的开挖;
(5)土方开挖后及时施工锚杆等支护结构,尽量减少土体变形,保证基坑安全;
(6)基坑各区间台阶先放坡机械开挖,再人工修坡到位;
(7)在雨季节施工前应检查现场的排水系统,做好基坑周边地表水及基坑积水的排汇和疏导,防止基坑暴露时间过长或被雨水浸泡。
1.1技术要求
框架梁采用菱型布置,节点间距4.0m,框架喷混植生防护。
框架梁锚杆采用φ32HRB335螺纹钢制作,锚杆间距4m,垂直于坡面施作。
. . . .v
.. . . ..
锚头用弯沟与框架梁主筋焊接,支架与锚杆焊接。框架梁锚杆钻孔直径110mm,采用M30水泥砂浆灌注,注浆压力不小于0.4MPa。框架梁采用C30砼现场立模施工,当分段施工时预留钢筋,连接面按施工缝处理
框架采用喷混植生防护,喷混植生锚杆分为主锚和辅锚,主锚采用φ16HRB335,长2m。辅锚采用φ12HPB235(I级),长1m。锚杆一端设置弯钩,其端部15cm及弯钩涂防锈油漆。喷混植生锚杆钻孔直径φ49mm。
地下水发育时,间隔4m交错设置φ49PVC管仰斜泄水孔,孔深0.6m。 挂金属网时拉紧网,网间用铁丝连接,并采用不同厚度的砼垫块来调节,使金属网与坡面保持在3~6cm。
种植混凝土基材由风化砂、有机肥、疏松剂、保水剂、粘结剂等组成,其配方针对不同的环境地的岩土体经室配比试验和现场试验确定。
无纺布单位重量为18g/m2。 1.2施工要求 (1)锚杆
锚杆施工前选择相同的地层进行拉拔试验,试验孔数不少于3孔,以验证锚固段的设计指标,确定施工工艺及参数。试验锚杆长3m,采用单根φ32HRB335钢筋,抗拔力不小于250KN。锚杆孔先用高压风吹洗,除去孔泥渣,注浆安设锚杆。
锚杆的施工工序是:测量放线→清除坡面杂物→钻孔、清孔→锚杆制作→安放锚杆→注浆→锚杆框架梁混凝土→锚杆头紧固→浇注砼封头。
测量放线及清除覆土采用全站仪、钢尺按设计图纸进行放线,用小木桩标示出锚杆孔位置。放线后由人工清除表层覆土和破碎岩块。
. . . .v
锚杆挂网喷浆防护工程