好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监测保护措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监测保护措施

1、沉降及位移初始点布设及初始位移的观测

(1)上水、煤气、电缆均应开挖样洞,直接设标在管顶。 (2)根据距离基坑远近,决定观测点的密度。

(3)房屋等建筑物应设置在基础、四脚等沉降敏感区域且每栋房子至少三个面上设置观测点,并应布设倾斜观测点。

(4)管线初始值应在开工前测量完毕。 2、 管线及房屋警戒值设定及监测频率 (1)警戒值确定的原则

1)满足设试对算的要求不可超出设计值; 2)满足测试对象的安全要求,达到保护目的;

3)对于相同的保护对象应针对不同的环境和不同的施工因素而确定; 4)满足各保护对象的主管部门提出的要求; 5)满足现行的相关规范、规程的要求;

6)在保证安全的前提下,综合考虑工程质量和经济等因素,减少不必要的资金投入。 (2)警戒值的确定

根据设计要求和我公司在类似工程的施工经验,各项监测内容的警戒值可为: 1)地表最大沉降量δvm≤33mm,速率≤2~3mm/12小时。

2)围护结构最大水平位移≤0.3%H,如果在原本光滑变化的曲线上出现明显的折点变化,也要作报警处理。

3)刚性管线最大沉降和位移量≤10mm,变化速率≤1mm/12小时。

4)周边民用及公共建筑物的警戒值为沉降建筑物高度的1%,中高层的建筑物倾斜1/500。 5)坑内外水位变化<500mm。

如设计或甲方有另外要求,上述警戒值可进行适当调整,以利于指导施工。 (3)监测频率

监测是施工的眼睛,必须随施工需要实行跟踪服务。 本工程场地条件差,为确保安全,需采取多种施工措施。监测点的布置立足于随时可以获取全面信息。监测频率必须根据施工需要实行跟踪服务,每次测量要注意轻重缓急,靠近施工面实施对场地影响较大的施工措施,要加密监测频率直至跟踪监测。远离施工面的,可以适当放少些。

监测保护措施

监测保护措施1、沉降及位移初始点布设及初始位移的观测(1)上水、煤气、电缆均应开挖样洞,直接设标在管顶。(2)根据距离基坑远近,决定观测点的密度。(3)房屋等建筑物应设置在基础、四脚等沉降敏感区域且每栋房子至少三个面上设置观测点,并应布设倾斜观测点。(4)管线初始值应在开工前测量完毕。2、管线及房屋警戒值设定及监测频率(