操作规程编号:LX-FS-A24447
压力容器安全附件检查项目、内容
和要求标准范本
In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior
Can Reach The Specified Standards
编 写:_________________________ 审 批:_________________________ 时 间:________年_____月_____日
A4打印 / 新修订 / 完整 / 内容可编辑
精编范本,实用简洁 操作规程编号:LX-FS-A24447
编写:xxxxx 审核:xxxxx 压力容器安全附件检查项目、内容
和要求标准范本
使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
一、 压力表 1、 检查内容和要求
压力表的检查至少包括以下内容: 1) 压力表的选型是否符合要求;
2) 压力表的定期检修维护、检定有效期及其铅封是否符合规定;
3) 压力表外观、精度等级、量程是否符合要求;
4) 在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针型阀时,其位置、开启标记及其锁紧装置是否符
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 操作规程编号:LX-FS-A24447
合规定;
5) 同一系统上各压力表的读数是否一致。 2、 检查结果处理
压力表检查时,发现以下情况之一的,使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全运行,否则应当暂停该压力容器使用: 1) 选型错误的;
2) 表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不清的;
3) 封签损坏或者超过检定有效期限的; 4) 表内弹簧管泄漏或者压力表指针松动的; 5) 指针扭曲断裂或者外壳腐蚀严重的; 6) 三通旋塞或者针型阀开启标记不清或者锁紧装置损坏的。 二、 液位计
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 操作规程编号:LX-FS-A24447
1、 检查内容和要求
液位计的检查至少包括以下内容:
1) 液位计的定期检修维护是否符合规定; 2) 液位计外观及其附件是否符合规定; 3) 寒冷地区室外使用或者盛装0℃以下介质的液位计选型是否符合规定;
4) 用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质的液化气体压力容器时,液位计的防止泄漏保护装置是否符合规定; 2、 检查结果处理
液位计检查时,发现一下情况之一的,使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全,否则应当暂停该压力容器使用: 1) 选型错误的;
2) 超过规定的检修期限的;
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 操作规程编号:LX-FS-A24447
3) 玻璃板(管)有裂纹、破碎的; 4) 阀件固死的; 5) 液位指示错误的; 6) 液位计指示模糊不清的; 7) 防止泄漏的保护装置损坏的。 三、 测温仪表 1、 检查内容和要求
测温仪表的检查至少包括以下内容: 1) 测温仪表的定期校验和检修是否符合规定;
2) 测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配;
3) 测温仪表及其二次仪表的外观是否符合规定。
2、 检查结果处理
第2页 / 总2页