高大模板方案规范规定和编制要点
(2020版)
1、首道防护网设置不宜过高,一般在第一步位置处,高度不超过2m,最上步设置1道防护网,共两道。
2、模板设计参数宜取整。
3、梁起拱值宜量化。JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技术规范》6.1.2.5现浇摸钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。(条文说明:钢模板可取偏小值1/1000~2/1000,木模板可取偏大值1.5/1000~3/1000)。GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》4.4.6 对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000,起拱不得减少构件的截面高度。
4、剪刀撑设置:超高梁板宜参照JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技术规范》、JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、GB 51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》、GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》、JGJ 300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》,超重、超跨梁板宜参照JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中加强型。
5、GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》4.4.8.5采用扣件式钢管作高大模板支架时,宜设置中部纵向或横向的竖向剪刀撑,剪刀撑的间距不宜大于5m,沿架体高度方向搭设的水平剪刀撑间距不宜大于6m。
JGJ 130 -2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》6.9.3普通型:架体外侧周边及内部纵、横向每5~8m,由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度5~8m,竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑,当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15KN/m2或集中荷载大于20KN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑,水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m。加强型:立杆综横向间距0.9×0.9m~1.2×1.2m时,架体外侧周边及内部纵横向每4跨(且不大于5m),由底到顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度4跨。立杆纵横向间距0.6×0.6m~0.9×0.9m(含0.6×0.6m和0.9×0.9m)时,在架体外侧周边及内部纵横向每5跨(且不小于3m),由底到顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度5跨。立杆纵横向间距0.4×0.4m~0.6×0.6m(含0.4×0.4m)时,在架体外侧周边及内部纵横向每3~3.2m由底到顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度3~3.2m。
JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技术规范》6.2.4.5 在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设置由下至上的竖向连续式剪刀撑,其宽度宜为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑,当建筑高度在8~20m时,除应满足上述固定外,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑,当建筑高度超过20m时,在满足以上固定的基础上,应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑。
GB 51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》搭设高度≤8m且面荷载≤15KN/m2、线荷载≤20KN/m、点荷载≤7KN/点,脚手架安全等级为Ⅱ级。搭设高度>8m或面荷载>15KN/m2或线荷载>20KN/m或点荷载>7KN/点,脚手架安全等级为Ⅰ级。8.3.4安全等级为Ⅱ的支撑脚手架应在架体周边、内部纵横向每隔不大于9m设置一道竖向剪刀撑,安全等级为Ⅰ级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵横向每隔不大于6m设置一道竖向剪刀撑,竖向剪刀撑斜杆间的水平距离宜为6~9m。8.3.6安全等级为Ⅱ级的支撑脚手架应在架顶处设置一道水平剪刀撑,安全等级为Ⅰ级的支撑脚手架应在架顶、竖向每隔不大于8m各设置一道水平剪刀撑。每道水平剪刀撑应连续设置,剪刀撑的宽度宜为6~9m。8.3.15满堂支撑脚手架应在外侧立面、内部纵向和横向每隔6~9m由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑,在顶层和竖向间隔不大于8m处各设置一道水平剪刀撑,并应在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆。8.3.5和8.3.7可采用斜撑杆、交叉拉杆代替竖向剪刀撑水平剪刀撑。
JGJ 300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》5.2.1竖向剪刀撑间隔不应大于6跨,每隔剪刀撑的跨数不应超过6跨,支撑结构外围应设置连续封闭的剪刀撑。5.2.2水平剪刀撑间隔层数不应大于6步,顶层应设置水平剪刀撑,扫地杆层宜设置水平剪刀撑。
综上述所,高支模剪刀撑宜按下列要求布置:四周竖向剪刀撑应连续,内部纵横向不大于5m布置竖向剪刀撑,跨度不大于4m,超重、超跨梁板竖向剪刀撑宽度5跨,间距5跨。竖向剪刀撑顶部、扫