v1.0 可编辑可修改
第五节 压风系统
一、压风系统设计
矿井压风系统设于工业广场四平台,安装XXX压缩机有限公司生产的XXX螺杆式压缩机4台,安装DBNL-100型玻璃钢冷却塔,冷却风量5600m/h,储气罐6/,设计压力,通过压风管路通向井上下各用风地点。工作方式为两台工作,一台备用,一台检修。为了保证空压机的安全,配备了空压机自动保护装置,能实现自动报警和自动停机。
二、压风系统建设情况
矿井压风系统已于200XX年投入,运转正常可靠,试运转期间由机电队负责管理。
第六节 矿井防尘、防火系统
一、设计情况: 1、井下防火
(1)井下建立了完善的消防系统,在-175m轨道运输石门设有消防材料库,所有机电硐室都布置在岩层内并且采用不燃性材料支护,配有灭火器材,中央变电所设有防火铁门。
(2)通风安全监控系统可对井下火灾进行实时监控。 (3)胶带输送机设有自动灭火系统,一旦胶带发生摩擦起火,可自动喷水灭火。
(4)矿井主要扇风机能实现反转反风,以便井下发生火灾时改变风流,控制火灾。
2121
3
v1.0 可编辑可修改 2、井下防尘
(1)采取了综合防尘降尘措施,井下设有完善的防尘、洒水系统,各采掘工作面,煤流中各转载点都应进行喷雾洒水,采煤机、掘进机都应安装有效的内、外喷雾装置。
(2)井下设有预防和隔绝煤尘爆炸的设施。在与有煤尘爆炸危险的地点连通的巷道中,均设有隔爆水棚或岩粉棚,定期对主要大巷刷浆。
(3)掘进巷道应采用湿式打眼、放炮喷雾、装岩洒水等防护措施。
(4)对胶带运输巷道,要合理控制风速,防止煤尘飞扬。 (5)井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定量存煤,不得放空。
(6)定期及时清理巷道中积存的浮煤,防止沉积煤尘再度飞扬造成事故。
二、建设情况:
地面设置消防水池(工业清水池)两座,每座容量600m,共1200 m。矿井井下设有完整的消防洒水系统,消防管道与井下洒水管道采用同一供水管网,其用水由地面一座V=500m工业清水箱供给,通过一条D159×无缝钢管将水从副井送入井下,经井底车场、运输石门和采区巷道至采掘工作面。在设有供水管道的各条大巷、上下山及顺槽每隔100m应设置一个规格为DN25的给水栓;掘进巷道中岩巷每100m,煤巷每50m设置一个规格为DN25的给水栓;管道间连接采用卡箍式柔性接头,井
2222
3
3
3
v1.0 可编辑可修改 下管道采用减压阀减压。
地面、井下设置消防材料库。主要机电硐室布置在岩层内并且采用不燃性材料支护,设置两个安全出口,配备有灭火器和消防砂箱。机电硐室入口15m内设置有供水管路并留阀门。
在矿井主要进、回风巷、采区进回、风巷、采煤工作面进回、风巷、掘进工作面布置隔爆水棚;在爆炸材料库的进、回风巷道内均布置了隔爆岩粉棚。
井下各产尘地点、转载点等均设置防尘水幕。胶带机设置综合保护装置等。
三、运转情况:防尘、防火、供水系统自投入运行以来,供水量、压力、消防栓、三通阀设置等满足生产、防尘和消防使用。试运转前对防尘、防火、供水系统进行了全面测试,详见防尘、防火系统测试一览表。
第七节 通风系统
一、通风系统设计概况
1、矿井通风方式和通风系统选择 (1)通风方式
矿井通风方式为抽出式。 (2)通风系统
根据矿井开拓方案,矿井初期为中央边界式通风系统,即副井、主斜井进风,中央采区立风井回风。矿井后期在东西两翼浅部另开回风井,形成分区式通风系统。
2323
v1.0 可编辑可修改 2、风井数目、位置、服务范围及服务时间
各风井位置、服务范围
风井名称 中央采区立风井位置 103线东,10303孔东南250m左右 服务范围 中央采区、中央下山采区 备注 风井 西一回风立95线、96线之间,9502孔东南170m西102、西104、西108、井 左右 西110 西二回风立89线、90线之间,9003孔西南180m西112、西106 井 东回风立井 左右 113线、114线之间,11408孔西北东101、东103、东105 220m左右 3、掘进通风及硐室通风
本矿井设计一个综采工作面、一个炮采工作面,4个掘进工作面,其中3个煤巷掘进面,1个岩巷掘进面;有采区变电所、爆破材料库、电机车修理间及充电硐室、井下瓦斯移动抽放站及主排水泵房等硐室。
矿井采煤工作面采用全负压通风,由工作面运输顺槽进风,工作面回风顺槽回风,工作面通风系统为U型。由于掘进巷道送风距离较长,掘进断面较大,为有效冲淡并排出掘进产生的有害气体和粉尘,掘进工作面均采用局部扇风机正压通风。
井下爆破材料库、主排水泵房、电机车充电硐室、采区变电所、井下瓦斯移动抽放站等硐室采用独立通风。
4、矿井风量、负压及等积孔
矿井总风量计算(按采掘工作面及硐室的实际需风量总和计算)
2424
v1.0 可编辑可修改 采煤工作面个数及配风量
按照提高机械化程度,合理集中生产,走高产高效矿井发展道路的原则,结合矿井实际地质条件,矿井远景以“一综一炮”两个工作面连续生产,即可实现180万吨/a。
工作面配风量,综采25m/s,炮采15 m/s, ∑采=Q综+Q炮=25+15=40 m/s。 掘进工作面个数及配风量
配备4个掘进工作面,其中3个煤巷掘进面,1个岩巷掘进面,参考规程要求,岩巷掘进工作面风量按6m/s考虑,煤巷掘进工作面按7m/s考虑。
∑掘=Q岩+Q煤×3=6+7×3=27 m/s。 硐室及配风量
爆破材料库 4m/s 1个 绞车硐室 2m/s 1个 变电所 2m/s 2个 电机车充电硐室 4m/s 1个 井下移动瓦斯抽放站 2m/s 1个 其它通风地点需要风量按5~8%计取7m/s。 矿井需风量 112m/s。 矿井通风负压计算
矿井为抽出式通风方式,自然风压始终帮助通风,矿井通风总阻力按以下公式计算:
H初期=+×10%-=;
2525
3
3
33
333
3
3
3
33
3