v1.0 可编辑可修改 我矿采用的是XX公司研制的KJ209N型煤矿综合监控系统,系统具有以下功能: 1、数据采集、显示、报警功能。具有对瓦斯、一氧化碳、风速、温度等环境参数的采集、显示和报警功能;具有对馈电状态、风机开停、风门开关、各种机电设备开停等生产参数的采集、显示、报警功能。 2、系统具有故障闭锁功能。当有需断电的故障发生时,分站自行断电闭锁控制。 3、控制功能。主机能根据需要对X个开出进行控制,也可以通过计算机键盘实现对X个开出的状态进行控制。 4、系统具有瓦斯电闭锁、风电闭锁的全部功能。 5、系统具有存储和查询功能. 6、系统具有打印制表功能。 7、系统具有人机对话功能。 设计 8、系统具有自诊断功能。 概况 9、系统软件自监视功能。 10、系统软件具有容错功能。 根据我矿目前实际情况,初期设计在地面中央风井风机房、井下中央变电所、主斜井底变电所、中央采区变电所、11121变电所、中部变电所设置10台分站,相应传感器有:瓦斯传感器44个、机电设备开停传感器14个,CO传感器3个,温度传感器1个,风速传感器2个,水位传感器1个,粉尘传感器1个。以上设备安装数量和功能均符合规程要求,能够满足我矿生产需要。 根据有关规定,瓦斯传感器每7天调校一次,每7天做一次瓦斯超限断电闭锁试验。工作面回风巷道中(轨道顺槽距回采面10m处)设置高低浓度组合式瓦斯传感器,其报警值为≥1%CH4、断电值为≥1 .5%CH4、断电范围为工作面及其进、回风巷中全部非本安电器设备,复电值为<1%CH4;工作面的回风巷道中(轨道顺槽尾部距联络巷15m处)设置高低浓度组合式瓦斯传感4646

v1.0 可编辑可修改 器,其报警值为≥1%CH4、断电值为≥1 %CH4、断电范围为工作面及回风巷中全部非本安电器设备,复电值为<1%CH4;工作面的回风巷道中(轨道顺槽中部)设置高低浓度组合式瓦斯传感器,其报警值为≥1%CH4、断电值为≥1 %CH4、断电范围为工作面及回风巷中全部非本安电器设备,复电值为<1%CH4;工作面进风巷道中(运输顺槽距回采面10m处)设置高低浓度组合式瓦斯传感器,其报警值为≥%CH4、断电值为≥0 .5%CH4、断电范围为进风巷中全部非本安电器设备,复电值为<%CH4;煤巷、半煤岩巷掘进工作面中(距掘进头5m内),设置高低浓度组合式瓦斯传感器,其报警值为≥1%CH4、断电值为≥1 .5%CH4、断电范围为掘进巷中全部非本安电器设备,复电值为<1%CH4;煤巷、半煤岩巷掘进工作面回风流中(掘进巷尾部至联络巷15m处),设置高低浓度组合式瓦斯传感器,其报警值为≥1%CH4、断电值为≥1%CH4、断电范围为掘进巷中全部非本安电器设备,复电值为<1%CH4。 4747

v1.0 可编辑可修改 一、地面部分 1、中心站已经建立。 2、中心站至中央采区风井风机房主传输电缆敷设完毕。 3、中央采区风井风机房分站: KJ209N-F 分站1台, KJ209N-D 电源1台,KGY4负压传感器1台,KGT30开停传感器2台。 二、井下部分 中心站至中央变电所电缆敷设完毕,中央变电接有分站1台,从中央变电所传输电缆敷设至主斜井底变电所,装有分站2台,经主斜井底变电所电缆敷设至中央采区变电所,装有分站3台,经中央采区变电所电缆敷设至11121变电所,装有分站2台,经11121变电所电缆敷设至中部变电所,装有分站1台。 1、中央变电所分站: KJ209N-F 分站1台, KJ209N-D 电源1台,GW50竣工 情况 温度传感器1台,GFW15风速传感器1台,KGU7水位传感器1台。 2、主斜井底变电所分站: KJ209N-F 分站2台, KJ209N-D 电源2台,GJ4/100瓦斯传感器16台,D1 断电仪2台,GKJ16 馈电2台,KJT30 开停4台。 3、中央采区变电所分站: KJ209N-F 分站3台, KJ209N-D 电源3台, GJ4/100瓦斯传感器24台,D1 断电仪4台,GKJ16 馈电4台,KJT30 开停6台,KG920/A CO传感器2台,KGE23风门开关4台,GCG500粉尘传感器1台。 4、11121变电所分站: KJ209N-F 分站2台, KJ209N-D 电源2台, GJ4/100瓦斯传感器14台,D1 断电仪5台,GKJ16 馈电2台,KJT30 开停2台, KG920/A CO传感器1台。GFW15 风速传感器1台, 5、中部变电所分站: KJ209N-F 分站1台, KJ209N-D 电源1台,GJ4/100瓦斯传感器1台, KG920/A CO传感器1台 ,KGE23风门开关2台. 4848

v1.0 可编辑可修改 测试 情况 结论 测试 人员 各项指标符合设计要求(检验原始记录附后) 首次接入系统以后运行情况良好,能够实现预期的各种功能。

KJ209N型矿井综合监控系统检验原始记录

检验 序号 项目 中心站配备UPS电源,当交流停电时,UPS电源应保证中心站主机工作2小时以1 电源 上;井下通用分站、串行扩展器、报警箱以及传感器等均有本安电源或不间断本安电源(电压18V)供电。 双机 2 切巷 当主机出现故障影响系统正常运行时,应在5秒内自动使用备用机投入使用。 模拟量采集、开关量采集、累计量采集、显示及报警功能: 系统主3 要功能 数据采集功能 主机能实时地采集由各分站传送来的数据,并进行实施处理。 4949

技术要求 检验结果 符合下列要求: v1.0 可编辑可修改 分站应实时地对所接的传感器巡检,并及时地把采集到的数据传送到中心站。 计算机频幕显示功能。 各被测量的瞬时值和历史记录显示。 分站巡检图及传输系统故障状态显示。 各个测点越限报警显示。 主要被测参数的曲线显示。 模拟图形显示。 数据报表显示。 实时时钟显示。 画面相应时间:不大于30s。 监控设备的通、断电状态显示。 3、系统具有故障闭锁功能 当有需断电的故障发生时,分站自行断电闭锁控制;同时地面数据处理分析判断报警范围,对井下有关区域实施声光报警和超限断电闭锁控制。中心站主机以报警条的方式显示有关内容。 控制功能:主机能根据需要对X个开出进行控制,也可以通过计算机键盘实现对X个开出的状态进行控制。 系统具有瓦斯风电闭锁装置的全部功能(按合同) 存储和查询功能:系统所接传感器监测数据每一分钟存盘一次,以最大值、平均值和最小值形成历史曲线,曲线可以放大或缩5050

某煤矿联合试运转报告 - 图文 

v1.0可编辑可修改我矿采用的是XX公司研制的KJ209N型煤矿综合监控系统,系统具有以下功能:1、数据采集、显示、报警功能。具有对瓦斯、一氧化碳、风速、温度等环境参数的采集、显示和报警功能;具有对馈电状态、风机开停、风门开关、各种机电设备开停等生产参数的采集、显示、报警功能。2、系统具有故障闭锁功能。当有需断电的故障发生时,分站自行断电闭锁控制。3、控制功能。主机能根据需