外墙保温施工方案
一、工程概况
杭政储出2009(97)号C2-5商业金融用房工程,分A/B二个区块,位于杭州市西湖区申花路,幕墙工程由玻璃、铝板、石材饰面,外保温为岩棉板保温系统。 二、施工工艺流程
1、基层界面处理:
墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。
为使基层界面附着力统一、均质,墙体做3mm厚界面处理,可用喷枪或滚刷均匀涂覆界面砂浆,保证所有的墙面做到界面处理。砖墙、加气混凝土墙在界面处理前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌严。如图1所示。
图1 涂覆基层界面砂浆
2、吊垂直、弹控制线:
根据建筑物高度确定放线的方法,利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高向上500mm线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。
3、安装岩棉板:(框粘法+胀栓锚固)
图2 涂刷岩棉板界面砂浆
3.1、粘贴岩棉板时,首先在墙面均匀批抹约5~10mm厚岩棉粘结砂浆,然后在岩棉板粘贴面用粘结砂浆抹平后粘贴并轻揉挤压,严禁拍打岩棉板表面。24小时后进行下步施工工序。
岩棉板贴砌时遇到非标准尺寸时,可进行现场裁切。裁切时应注意边口尺寸整齐,切口应与聚苯板面垂直。
贴砌时应按照自下而上、水平方向依次贴砌,上下错缝粘贴,墙角处贴砌应交错互锁。
图3 岩棉板粘贴面批抹粘结砂浆
3.2、根据施工图在锚栓安装部位钻孔,并用U型卡子将大圆盘固定在钻孔位置。每米宽度墙面上至少设置3个锚固件,且每一块岩棉板上至少有2个锚固件,胀栓应按照图纸排列。
沿窗户四周,每边至少应设置3个锚固件。 ③把预先切割规整的钢丝网片弯成“u”型和“L”型,在铺设岩棉板的同时,以“u”型网片把墙体底部包边,以“L”型网片把门窗侧壁、墙体转角处包边。把螺钉敲入尼龙套管中,固定钢丝网。使用直角边条板弯制加强用的钢丝网。
图4 岩棉板打孔,固定大圆盘
3.3、岩棉板必须对接和相互挤紧,不能有缝隙,镶嵌用的窄条岩棉板,其宽度不得少于150mm,至少应有一个锚固件穿过,使岩棉板紧贴墙面。
3.4、岩棉板铺设完毕后,从下至上铺设钢丝网,钢丝网单孔搭接时用低碳钢丝绑扎或用锚栓固定,绑接时每米不少于4处,对边搭接时用低碳钢丝联结,间隔不大于150mm。锚栓固定时,间隔不大于600mm。
3.5、整修全部接缝,并用卡钉把钢丝网突起部位压平。 ⑧保温层安装完毕后经检验合格可进行界面层的施工。
4、界面层的施工 :将塑料垫片安放在钢丝网下,将钢丝网垫起5mm。每平方米设置4个塑料垫片,按梅花型进行布置。采用专用喷枪将配制好的界面砂浆均匀喷到岩棉板表面及钢丝网上。
5、屋面保温施工:2%陶粒找坡最簿处30厚,20厚水泥砂浆找平,3+3mm双层SBS改性沥青防水卷材料,施工采用80厚岩棉板设计平均传热系数0.62,干铺无纺布一层,40厚细石砼内置6#@200钢筋网。 三、质量要求及保证措施
1、基层处理:垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。
2、剪裁岩棉板:专用刀、锯,确保板材尺寸精确,裁口整齐。
3、岩棉板:要严格控制岩棉板厚度、宽度均匀、挺直,必须保证结合一致,转角部位应咬茬搭接。
4、安装岩棉板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,拼缝严密。
5、岩棉板的表观密度应符合设计要求。岩棉板表面不得长期裸露,为防止岩棉板受潮,每块岩棉用塑料袋小包装,在墙体的顶部用塑料布苫盖岩棉板,板安装完后应及时报验,并进行下道工序施工。安装岩棉板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,板间缝隙拼接严密。
外保温施工的环境温度不低于5℃,5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。质量偏差要求符合相关规定。 四、系统防水及特殊部位的处理
1、在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽。 2、防水防潮:在岩棉板施工完的顶部未进行下一道工序之前,用塑料布苫盖好, 防止下雨渗漏于板内侧;岩棉板转角处裸漏岩棉板的部位,使用与面层同等材质。 五、质量检验
各种材料进场前应检验生产许可证、产品合格证、试验报告等证件外,岩棉板应符合GB/T17795-2008的要求。施工过程中,项目经理部设专人加强管理。施工中的每一个分项工程经检查,验收合格后方可进行下道工序。岩棉板外形要平整,无明显膨胀和收缩变形,不得有油渍和杂质。规格尺寸及其允许误差必须符合规范要求。外墙保温材料进入现场时,应按国家现行建筑材料有关标准进行验收及抽检复试。
施工过程中收集、汇总,做好外墙外保温的竣工验收资料。 六、安全施工细则
1、 成立安全领导小组,定时进行安全检查,重点是外脚手架、电器、机械、安全 带等检查,防止事故发生。
2、 设立专职安全员,负责整个工程的日常安全工作。 3、全体施工人员进入现场后,应组织一次安全消防教育。 4、 编制有针对性的安全施工措施,及时贯彻执行。 5、 作好安全技术交底工作,使每位工人明白安全注意事项。
6、 建立机电设备验收制度,凡未经验收的机电设备不得使用,非机电人员不得动 用机电设备。
7、 所有手持电动工具,必须装有可靠的漏电保护器,使用前应进行绝缘检测,防 止漏电伤人。
8、准备足够的消防器材,做好防火措施。 9、五级以上大风,严禁在架子上作业。
10、 对工程上已搭好的安全防护装置,禁止拆除。 11、外墙施工人员应带好安全帽,有效的系好安全带。 12、 施工人员在操作时必须铺好脚手架板,做好安全网防护。
岩棉板外墙保温施工方案 - 图文



