好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

净化空调新风系统设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

净化空调新风系统设计方案

一般净化空调系统包括:新风系统,排风系统和循环风系统。根据本工程的特点,分别对这三个组成部分作一一介绍,同时从医院手术部运行实际出发,对原设计提出合理建议,达到方便使用、节能经济的标准。 一 新风系统: 1 三级过滤:

国家规范《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)中明确指出“系统中第一级的新风过滤,应采用对≥5μm大气尘计数效率不低于50%的粗效过滤器、对≥1μm大气尘计数效率不低于50%的中效过滤器和对≥0.5μm大气尘计数效率不低于95%的亚高效过滤器的三级过滤器组合。”也就是说,净化空调系统的新风要经过三级过滤。

本工程中,净化新风机组内均设置G3+F7+H10新风三级综合过滤,这里的G3、F7和H10都是欧洲的过滤器效率规格,对应于国家规范,G3代表对≥5μm大气尘计数效率为50%的粗效过滤器,F7代表着对≥1μm大气尘计数效率为80%的中效过滤器,H10代表着对≥0.5μm大气尘计数效率为97%的亚高效过滤器。 2 最小新风量:

规范中对洁净房间的最小新风也有明确的规定,具体值为:

名称 最小新风量 名称 最小新风量 特别洁净手术室 人 60 2/h˙ 1000 (次/h) (m2/h˙) (m间) 准备室 (消毒处理). )(m2/h˙人 30 /h)次( 6 3

标准洁净手术室 60 13 13 13 准洁净手术室10~ 1213 ~- 洁净走廊 15 体外循环灌注 17~~ 810 20 更衣室- 专用准备室 无菌敷料、器械、一次性物品室和 8 - ~10 10~13 恢复室 一般洁净手术室 60 准洁净手术室 60 800 6 预麻醉室 60 4 800 600手术区手术台 体外循环灌注 -换 - 100 3专用准备室名称 气次数 级工作区)高度截面平均风速 无菌敷料、器械、 - 次 -/h) 一次性物品室和 ( - 30.2精密仪器存放室 5 特别洁净手术室 60 护士站标准洁 -36 22 3 净手术室一般30~ 洁净手术室 18~ 4 4 刷手间 - 洁净走廊(或局 - 部 3 3 更衣室工作面 -名称 3 恢复室 -准备(m/s) ~0.30 室 (消毒处理) 4

清洁走廊- - -预麻醉室刷手间 3 其中,最小新风量取几项指标中的最大值。

因此,根据设计图纸和规范要求,本工程调试过程中会将新风控制在

既符合规范和设计要求,又符合房间压力梯度要求的范围内。 3 新风处理状态:

规范中指出“当整个洁净手术部另设集中新风处理系统时,新风处理机组应能在供冷季节将新风处理到不大于要求的室内空气状态点的焓值。”在本项目中可实现将新风集中降温除湿处理到低于室内状态点焓值。

4 新风处理流程:

冷却净化空调机组亚高效过滤中效过滤初效过滤新风

加热

新风防冻开关: 5

新风入口处设置电动阀,通过传感器感应新风机组内的盘管温度,当盘管温度低于5℃时,电动阀关闭,以防冬季新风温度过低时,造成水管的冻裂。 二 排风系统:

各手术设独立排风系统,并且排风系统应符合下列要求: 1 手术室排风系统和辅助用房排风系统应分开设置。

2 各手术室的排风管可单独设置,也可并联,并应和送风系统连锁。 3 排风管上应设对≥1μm大气尘计数效率不低于80%的高中效过滤器和止回阀。

4 排风管出口不得设在技术夹层内,应直接通向室外。

3

/h。 5 每间手术室的排风量不宜低于200m在本工程中,每个手术

室都有自己独立的排风系统,并与辅助用3/h以上,同时在房的排风

严格分开,每间手术室的排风量均在200m排风管上设置F7高中效过滤网,高中效过滤器有效的避免了风机停机时室外空气的倒灌现象,为手术室的洁净度提供良好的保证。 三 循环风系统: 1 系统设置:

本工程的系统设置满足规范中要求的I、II级洁净手术室每间采用独立净化空调系统,III级洁净手术室可2~3间合用一个系统的要求。 净化空调系统空气过滤的设置,符合至少设置三级空气过滤的要求,第一级设置在新风口或仅靠新风口处,并符合新风三级过滤的要求,第二级设置在系统的正压段,第三级设置在系统的末端或靠近末端的静压箱附近。 2 换气次数要求:

级I其中对规范中对手术室及其辅助用房的换气次数分别规定, 手术室规定了截面平均风速,具体规定见下表: 换气次/h)111~精密仪器存放室 护士站 10~8清洁走廊 10 - ~13

本工程均按照规范的要求,并且在设计上、空调机组选型上和施工调试过程中满足上述规定。 3 空气处理流程:

本工程共18间手术室,除1间正负压手术室外,其它手术室均作新风处理后送入组合空调机组。这种做法可减少一部份循环机组的热湿负荷,大部分的热湿负荷由新风机组承担。同时在循环机组内设置

F8过滤器,手术室的回风口处设置有过滤层。处理流程如下: 冷却再热中效过滤新风高效过滤 (夏季)加热加湿 (冬季)过滤层回风洁净室 室外排风中效过滤 正压风量至室外

这里的新风是通过过滤和热湿处理的。. 四 节能运行与实际手术需要: 1值班工况:

本工程中设计图纸上要求“集中新风空调机组利用双位风量装置向每个循环风系统分配新风,当手术室正常运行时,双位风阀自动开启正常新风,排风机运行,当手术室值班室,双位风阀自动开启正压风量,排风机关闭,因此可保证房间的正压维持在一个固定值上”,这种做法也就是手术室工程中常用的值班工况。

值班工况状态下,整个空调系统中只有新风系统在运行,循环机组的风机与排风机均可关闭,达到了节能的效果。值班工况可维持整个手术部的正压状态,保证了手术部即使不使用时,也能避免外界环境对受控区域的污染,起到了保障洁净度的作用。冬季采用值班工况可将手术部的温度维持在5℃~10℃之间,有效地防止了新风机组及循环机组内的水管冻裂的现象发生。 2 正负压手术室:

本工程中设有一间正负压手术室,并独立使用一台组合空调机组。从设计图纸中可以看出,手术室正压使用时,与其他手术室的空气处理过程是一致的,而在负压使用时,此系统就转化为了全新风系统。众

净化空调新风系统设计方案

净化空调新风系统设计方案一般净化空调系统包括:新风系统,排风系统和循环风系统。根据本工程的特点,分别对这三个组成部分作一一介绍,同时从医院手术部运行实际出发,对原设计提出合理建议,达到方便使用、节能经济的标准。一新风系统:1三级过滤:国家规范《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)中明确指出“系统中第一