附录A.1 (规范性附录)
送电线路工程建设标准强制性条文检查记录
表A.1-1 架空电力线路强制性条文检查记录表(线路复测)
编号:
工程名称 检查阶段或部位 序号 执行标准 强制性条文内容 110kV榕城输变电工程 施工单位 检查人 昆明耀龙供用电有限公司 施工负责人 执行要素 检查日期 执行情况 相关资料 《110kV~500kV架空线路施工及验收规范》(GBJ50233-2005) 经纬仪全部检定并在有效期内使用 钢卷尺已经检定并在有效期内使1.0.5架空送电线路工程测量及检查用的仪用 1 器、仪表、量具等必须采用合格产品并在校检有效期内使用。 台秤已经检定并在有效期内使用 塔尺已经全部检定并在有效期内使用 游标卡尺已经检定并在有效期内使用 横线路方向偏差不大于50mm 顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1% 转角桩的角度值,用 方向法复测时对设计值的偏差不大于1′30″ 检查结论: 施工单位检查评定结果 经检查,符合强制性条文有关要求。 3.0.2 分坑测量前必须2 依据设计给定的数据对线路进行复测。 施工队负责人/项目经理/公司安监部或送电管理处专业人员(签字): 年 月 日 核查意见: 监理(建设)单位核查意见 专业监理工程师/建设单位项目专业技术负责人(签字): 年 月 日 注:检查阶段或部位指土石方、基础、接地、铁塔、架线等主要送电线路施工阶段或受检的具体塔位或材料
站、仓库等场所。
表A.1-2 架空电力线路强制性条文检查记录表(开挖式基础分坑)
编号: 工程名称 110kV榕城输变电工程 施工单位 昆明耀龙供用电有限公司 施工负责人 检查阶段或部位 序号 执行标准 强制性条文内容 检查人 执行要素 执行情况 检查日期 相关资料 《110kV~500kV架空线路施工及验收规范》(GBJ50233-2005) 1.0.3架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时,应该设计单位同意。 9.1.2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程: 1基础坑深及地基处理情况。 2岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深 分部工程开工前要进行有关方面的图纸内审 在钢筋绑扎前进行 1 2 执行标准 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 3.7.2基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水渗水进入坑内,放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 3.7.3基坑周边严禁超堆荷载。 1 排水措施 2 基坑周边严禁超堆荷载 开挖层高不宜超过1m 3 执行标准 3.7.4软土基坑必须分层均衡开挖,层高不宜超过1m。 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。 1 按要求开挖 执行标准 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 8.1.5 挖土应均衡分层进行,对流塑状软土的基坑开挖,高差不应超过1m。 检查结论: 按要求开挖 1 施工单位检查评定结果 经检查,符合强制性条文有关要求。 施工队负责人/项目经理/公司安监部或送电管理处专业人员(签字): 年 月 日 核查意见: 专业监理工程师/建设单位项目专业技术负责人(签字): 年 月 日 监理(建设)单位核查意见 表A.1-3 架空电力线路强制性条文检查记录表(灌注桩基础分坑)
编号: 工程名称 检查阶段或部位 序号 执行标准 强制性条文内容 110kV榕城输变电工程 施工单位 检查人 昆明耀龙供用电有限公司 施工负责人 执行要素 检查日期 执行情况 相关资料 《110kV~500kV架空线路施工及验收规范》(GBJ50233-2005) 1.0.3架空送电线路工程必须按照批准的分部工程开工前要进行有关方面的图纸内审 1 设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时,应该设计单位同意。 9.1.2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程: 1基础坑深及地基处理情况。 2岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深 2 在钢筋绑扎前进行 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 3.7.2基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水渗水进入坑内,放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 3.7.3基坑周边严禁超堆荷载。 3.7.4软土基坑必须分层均衡开挖,层高不宜超过1m。 1 排水措施 基坑周边严禁超堆荷载 开挖层高不宜超过1m 2 3 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002) 15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发1 生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 8.1.5 挖土应均衡分层进行,对流塑状软1 土的基坑开挖,高差不应超过1m。 检查结论: 经检查,符合强制性条文有关要求。 施工单位检查评定结果 施工队负责人/项目经理/公司安监部或送电管理处专业人员(签字): 年 月 日 核查意见: 专业监理工程师/建设单位项目专业技术负责人(签字): 监理(建设)单位核查意见 年 月 日 按要求开挖 按要求开挖 表A.1-4 架空电力线路强制性条文检查记录表(开挖式基础浇制)
编号: 工程名称 检查阶段或部位 110kV榕城输变电工程 施工单位 检查人 昆明耀龙供用电有限公司 施工负责人 检查日期 序号 执行标准 强制性条文内容 执行要素 执行情况 相关资料 《110kV~500kV架空线路施工及验收规范》(GBJ50233-2005) 检验单位资质满足要求 1 2.0.架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定: 合格证齐全有效 2.0.1.1有该批产品出厂质量检验合格证书。 2.0.1.3对砂石等无质量检验资料的原材料,应抽合格证书及批次样并经有检验资格的单位检验,合格后方可采用。 复检报告齐全有效 2.0.5浇制混凝土基础及防护设施使用的砂、碎石和卵石应符合下列规定:不得使用海砂。 2.0.7混凝土浇制用水应符合下列规定:3.不得使用海水。 5.1.2.1基础混凝土中掺入外加剂时应符合下列规定:1 基础混凝土中严禁掺入氯盐。 5.2.9试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作,其养护条件应与基础基本相同。 5.2.10 试块制作数量应符合下列规定: 1 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组; 2 一般直线塔基础,同一施工队每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝土量超过100m3时亦应取一组; 3按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础,每腿应取一组,但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组; 4当原材料变化、配合比变更时应另外制作。 9.1.2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程: 1 基础坑深及地基处理情况。 2 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。 3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置,立柱的组装质量。 4 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。 基础混凝土严禁使用海砂 基础混凝土严禁海水 基础混凝土严禁掺入氯盐 试块在现场制作 同条件养护 2 3 4 5 6 按规范要求制做 7 在隐蔽前检查 执行标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.0.3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: 1.建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2.建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 6.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 7.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 1 经检查符合要求 2 9.承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 10.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 5.0.4单位工程质量验收合格应符合下列现定: 1.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。 2.质量控制资料应完整。 3.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测经检查符合要求 资料应完整。 4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 5.观感质量验收应符合要求。 6.0.3单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。 6.0.4建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位《项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 参加有关人员检查和评定 3 4 参加单位工程验收 执行标准 《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104 按规程要求 1 5.6.2 冬期施工应符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的规定。 制做试块 现场检查 执行标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进1 行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性.能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 现场检查 2 4.1.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 5.1.1当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变文件 5.2.1钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格现场检查 3 设计规定 4 按批次检验 5 和数量必须符合设计要求。检查数量:全数检查。观察量测 检验方法:观察,钢尺检查。 7.2.1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其它必要的性能指标时行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等规定。 当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个 6 现场检查