好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂发电机运行规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

操作。

3.2发电机正常并列时,一般采用准同期自动并列。其操作步骤如下: 3.2.1检查自动同期开关(DTK)在投入位置。 3.2.2投入同期开关(1TK)。

3.2.3按下自动同期按钮(QA),向数字电液控制系统(DEH)发出同期请求。

3.2.4收到DEH允许同期信号后,按下自动准同期(CA)按钮。 3.2.5发电机出口断路器合闸成功后,向汽机发出“已并列”信号。 3.2.6解除同期装置开关。

3.3准同期手动并列的操作步骤如下: 3.1检查发电机三相定子电流表无指示;

3.2投入待并开关的同期开关(TK),检查同期闭琐开关(STK)在“投入”位置。

3.3将手动同期开关(1STK)投至“粗调”位置。

自动转换开关投到手动位置,调整发电机电压、周波与系统一-将手动3.4.

致。将手动同期开关(1STK)投至“细调”位置。

3.5调节同期表至2转/分,距同期点5°用中央信号盘上的集中合闸按钮并列。

3.6向汽机发出“注意”、“已并列”信号。 3.7恢复同期开关1TK、STK及1STK。 4发电机接带负荷及负荷调整

4.1发电机并入系统后,应按照增加负荷速度的规定(见第一节),逐渐带到调度所给定的数值。

4.2有功负荷的调整,通过调节汽轮机的进汽量来实现。 4.3无功负荷的调整,通过调节励磁电流的大小来实现。 4.4在调整无功负荷时,应注意不要使发电机进相运行。 第四节 发电机解列和停机 1发电机解列

1.1接班长解列命令,通知汽机减负荷。

1.2汽机减有功的同时减无功,待有功无功减到零时,拉开发电机出口开关,调节励磁降压至零后打在截止位置,拉开灭磁开关。 1.3退出灭磁开关控制电源;取下灭磁开关合闸保险;取下发电机出口开关控制保险;取下发电机出口开关合闸保险;将发电机出口开关摇至试验位 置;退出发电机电压互感器;退出发电机起励电源。. 2发电机停机

2.1发电机出口开关断开以后,立即向汽机发出“已解列”信号。 2.2当发电机完全停止转动后,应做如下工作: 2.2.1立即测量定子绕组和全部励磁回路的绝缘电阻。 2.2.2检查灭磁开关各触点,有无发热或熔化等现象。 第五节 发电机运行时的检查 1发电机运行中的检查 1.1各部温度在允许范围内。 1.2转动部分声音无异常。

1.3振动不超过0.03mm(根据汽机侧)。

1.4励磁机各部应正常,螺丝无松动、过热等现象。 1.5接轴炭刷无卡住现象。

1.6各连接部分无松动、过热、变色现象。 1.7电压互感器(PT)绝缘瓷瓶无破裂放电现象。 1.8电流互感器(CT)瓷瓶无破裂放电现象。 1.9励磁调节柜各部完整,无过热现象。

1.10发电机并网后八小时检查一次,当高温、雷雨、大风、冰雪、严重外部故障或发电机设备有缺陷时应加强检查。 1.11发电机转子线圈对地绝缘值每小时检查一次。 发电机盘各表计正常每小时抄录一次。1.12. 第六节 励磁系统运行和维护 6.1正常运行时的检查项目

6.1.1电压、电流是否超过额定值,有无突然增加或减少现象; 6.1.2励磁系统各部分温度是否正常;

6.1.3励磁变压器、可控硅整流器运行的声音是否正常,有无异常气味;

6.1.4各连接点导体有无过热变色,绝缘有无枯焦及不正常气味; 6.1.5重点检查换向器及碳刷,具体检查内容如下: 6.1.5.1碳刷边缘是否破裂,是否磨损到最短长度;

6.1.5.2碳刷的刷辫是否完整,有无断裂或断股情况,碳刷和刷架的连接是否良好,有无因刷辫碰触机壳引起短路或接地情况;

6.1.5.3有无碳刷和刷辫因过热而变色,碳刷在刷握内有无卡涩或摆动现象;

6.1.5.4各碳刷之间的刷压是否均匀,电流分布是否均匀; 6.2对运行中的碳刷的维护

6.2.1维护人员在维护碳刷前,应该提前通知控制室值班人员和汽轮机值班人员,要求加强注意该机的运行情况,停止对该机的绝缘监测。因维护人员带电操作,故在维护碳刷适应注意防止触电、接地、短路,同时注意防止卷扎事故。 6.2.2运行中碳刷的检查

查看碳刷有无碎裂、刷辫断股及有无火花;6.2.2.1.

6.2.2.2定期提拉每个碳刷的刷辫,以检查碳刷间压力是否均匀和碳刷在刷握中是否有卡涩或间隙过大的情况;

6.2.2.3个别碳刷产生火花,判断是由压力过大或过小造成,适当调节碳刷弹簧压力,使火花消除。 6.2.3脏污清除

6.2.3.1对于运行中的刷握和刷架上的油垢、炭粉和尘埃所造成的污垢,可用毛刷仔细清除,必要时可依次去除碳刷逐个清扫,但是一般应在停机时进行。 6.2.4带电更换碳刷

6.2.4.1新碳刷必须与要更换的碳刷型号相同; 6.2.4.2松开碳刷刷辫螺钉,取下刷辫; 6.2.4.3板起刷握压板提出碳刷;

6.2.4.4将打磨好的新碳刷放入刷握内,固定刷辫,压好刷握压板; 6.2.4.5提拉刷辫,检查刷压与空袭是否合适,检查刷辫是否连接良好。

第七节 发电机异常运行时的处理 1温度超过规定值

1.1检查空气冷却器的阀门是否完全开放,冷却水的进水量是否正常。 1.2若冷却系统运行正常,应降低发电机的出力,至温度正常为止。 2表计指示不正常

立即通知有关人员进行处理,力争在最短的时间内消除异常现象。2.1.

3发电机振荡和失步

3.1发电机振荡和失步的现象:

3.1.1发电机定子电流表剧烈摆动,且摆动幅度大大超过正常值。 3.1.2发电机及主系统电压表剧烈摆动,通常是电压降低,发电机强励可能动作。

3.1.3发电机有功、无功功率表在全刻度盘上摆动,励磁电压、电流表在正常值附近剧烈摆动。

3.1.4发电机发出有节奏的与表计摆动相合拍的鸣声。

3.1.6若系统振荡引起,发电机表计与系统表计摆动一致;若发电机振荡,发电机表计与系统表计摆动相反。 3.2发电机振荡和失步的处理: 3.2.1立即增加发电机无功。

电厂发电机运行规程

操作。3.2发电机正常并列时,一般采用准同期自动并列。其操作步骤如下:3.2.1检查自动同期开关(DTK)在投入位置。3.2.2投入同期开关(1TK)。3.2.3按下自动同期按钮(QA),向数字电液控制系统(DEH)发出同期请求。3.2.4收到DEH允许同期信号后,按下自动准同期(CA)按钮。3.2.5发电机出
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9wcio393nj7s7tu43p391qw0b8cvba00t5u
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享