1 总 则
1.0.1 为了提高种植塑料大棚建设的规范化水平,做到因地制宜、技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于种植用装配式热浸镀锌钢架结构塑料大棚的设计、施工、验收和运行维护。
1.0.3 塑料大棚宜成片建设。建设用地应有可靠的水源、电源,交通便利。
1.0.4 种植塑料大棚的设计、施工、验收和运行维护,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号 2.1 术 语
2.1.1 塑料大棚 plastic tunnel
跨度不小于6m,脊高不低于2.4m的塑料棚。 2.1.2 设计使用年限 design working life
设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的年限。
2.1.3 设计基准期 design reference period 为确定可变荷载代表值而选用的时间参数。 2.1.4 永久荷载 permanent load
在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可
1
以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。 2.1.5 可变荷载 variable load
在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。 2.1.6 拱杆 arch
一种曲线或折线形构件,主要承受各种作用产生的轴向压力,有时也承受弯矩、剪力或扭矩。 2.1.7 斜撑 bracing
斜跨于数根拱杆间,加强结构的纵向刚度和稳定性,承受并传递纵向水平力至立柱或基础的倾斜受力杆件。 2.1.8 纵向系杆 tie bar
与塑料大棚拱杆垂直连接的纵向杆件。 2.1.9 卷膜开窗机 film roll-up equipment
通过人工操作或电机驱动卷膜器带动卷膜轴转动卷放塑料薄膜,实现塑料大棚通风换气的设备。 2.1.10 固膜卡 film clip
将塑料薄膜固定在钢管上的专用卡具。 2.1.11 卡槽 film fixing groove,channel
安装在大棚钢结构或墙体上固定塑料薄膜的槽形型材,可采用钢材、铝合金或塑料。 2.1.12 卡簧 spring wire
安装在卡槽内,固定塑料薄膜的波形弹性构件。 2.1.13 弹簧卡 spring clip
由弹簧钢丝制成,固定拱杆与纵向系杆或斜撑的紧固件。 2.1.14 压膜线 film fixing wire
安装在塑料薄膜外侧拱杆间压紧和辅助固定塑料薄膜的圆形或扁
2
形绳带。
2.1.15 抱箍 hoop
由U形螺栓和钢板件或钢板件和钢板件组成,固定拱杆与支撑杆的紧固件。
2.1.16 地锚 ground anchorage 埋入地下,固定压膜线的专用构件。 2.1.17 环流风机 horizontal airflow fan 使室内空气在水平方向进行低速循环的风机。
2.2 符 号
A——基础底面面积; Fa——压膜线地锚抗拔力标准值;
Fk——相应于作用的标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力值;
Gk——基础自重及基础上的土重之和; Nx——风荷载作用下压膜线承受的拉力; Px——压膜线的抗拉承载力标准值; R——结构构件抗力的设计值; S——荷载组合的效应设计值; SGK——永久荷载效应的标准值; SQiK——第i个可变荷载效应的标准值; Tk——拱杆基础抗拔承载力标准值;
Tw——风荷载和地下水浮力共同作用下拱杆的上拔力标准值; fak——地基承载力特征值; m1——压膜线根数; m2——大棚拱杆总数; n——参与组合的可变荷载数;
3
pk——相应于作用的标准组合时,基础底面处的平均压力值; kG——永久荷载影响系数; sk——雪荷载标准值; s0——基本雪压; wk——风荷载标准值; w0——基本风压; γ0——结构重要性系数; γG——永久荷载分项系数; γQi——第i个可变荷载分项系数; μs——风荷载体型系数; μz——风压高度变化系数; μr——屋面积雪分布系数;
ψci——第i个可变荷载的组合值系数。
3 基本规定
3.0.1 塑料大棚主体钢结构设计使用年限应为10年。 3.0.2 塑料薄膜、遮阳网、防虫网、压膜线正常使用寿命不应低于1个种植季节,卡槽和卡簧正常使用年限不应低于5年。 3.0.3 塑料大棚总体尺寸包括跨度、脊高和长度等应符合下列要求:
1 跨度不宜大于20m,宜以1m为模数取值; 2 脊高不应低于2.4m,宜以0.2m为模数取值; 3 长度不宜小于30m,也不宜大于100m; 4 带肩大棚肩高不应低于1.6m。
3.0.4 侧面通风口应配置卷膜开窗机,并应根据种植作物的防虫要求选择适宜目数的防虫网。
3.0.5 种植喜阴作物或食用菌的塑料大棚应安装遮阳网。
4
3.0.6 种植早熟果树的塑料大棚根据农艺要求可安装保温被。 3.0.7 根据环境控制的要求,可在塑料大棚屋面安装通风装置,在棚内安装环流风机,在山墙、屋顶安装排风机。山墙、屋顶排风机应配置防风、防雨、防虫保护装置。
4 材料要求 4.1 钢 材
4.1.1 钢构件材料宜采用普通碳素结构钢Q235,质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700的有关规定。
4.1.2 圆钢管类构件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793的有关规定。
4.1.3 方钢管类构件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6728的有关规定。
4.1.4 圆钢类零(部)件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 702的有关规定。
4.1.5 钢板类零(部)件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 708或《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709的有关规定。
4.1.6 钢构件焊缝应均匀、牢固,不得有虚焊、脱焊、漏焊、烧伤和裂纹等缺陷。
4.1.7 零(部)件制造应符合设计图样规定的尺寸、材料和技术要求。 4.1.8 钢构件应采用热浸镀锌处理,镀层外观质量、厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的有关规定。