1、工程概况

1.1 工程特点,施工地点,施工性质

本工程为2*600MW机组电除尘安装,本工程电除尘器由山西电力环保设备总厂负责供货,全部为钢结构。分为两电室,每室四个电场,振打采用侧部和顶部整体仿锤形锤振打;处理烟气量2134800m3/h,烟气温度119℃,除尘效率不低于99.68%,设计工作压力+8.7Kpa、-9.8Kpa,本体漏风率≤2.5%。灰斗、喇叭口采用单只组合吊装,喇叭口组合场地在电除尘附近,喇叭口吊装机械为150吨履带吊。 1.2 主要工作量

工作主要内容:电除尘钢支架及灰斗、喇叭口安装,电除尘本体。 1.3 工程特点

工程主要特点:高空作业,吊装设备多。 1.4 部件名称、重量

安装总重为3229吨,主要工程量如下: 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名 称 钢支架 储灰系统 底梁 楼梯及尘中走道 壳体 进出口喇叭 内外顶盖 阴阳极系统 阴阳极振打 槽板及进口分布板 顶部起吊系统 重 量 243t 404t 92t 42t 407t 166t 394t 1315t 70t 85t 11t 2、编制依据

2.1《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004

2.2《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇1996年版) 2.3《焊工技术考核规程》DL/T679-1999

2.4《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 2.5《焊接工艺评定规程》DL/T868—2004 2.6《电站钢结构焊接通用技术条件》DL/T678 2.7 山西电力环保设备总厂提供的图纸、焊接要求 2.8 山西电建四公司焊接工艺评定(编号R085)。

2.9 焊接施工管理制度

3、施工准备

3.1图纸到位并会审完毕 3.2设备及时到货 3.3电除尘地脚螺栓移交

3.4电除尘基础周围回填完毕,道路通畅 3.5安装时与土建交接完毕

3.6所有参与施工人员都已参加过作业文件交底,并熟悉《作业指导书》内容 3.7检查施工现场,消除一切安全隐患,场地平整,具备施工条件 3.8开工报告已批准 3.9作业指导书出版并下发

4、劳动力组织

4.1施工人员的情况:

序号 1 2 3 4 5 6 岗位 分项目施工负责人 安全员 质量员 电焊工 铆工 起重工 人数 2 1 2 20 50 10 姓名 曹玉忠、马维国 马泽恒 郑晓刚、吴桂兵 略 略 略 4.2施焊人员在整个施工过程中必须贯彻“谁施工,谁负责”的原则,对自己的施工质量和施工安全负责。

4.3队长是施工队第一安全员、质检员,对本段施工质量和施工安全负责。对在施工过程中存在的质量,安全问题及时提出,并采取改进措施。

4.4技术员在整个施工过程中对该项目技术管理工作负责,并深入现场进行技术指导和监督。

4.5质检员必须经常进入施工现场,对焊接工程质量进行检查、监督和验收评定工作负责,有权制止一切影响施工质量的行为。

4.6安监员必须经常进入施工现场,对施工安全负主要责任,检查安全设施,纠正违章作业,发现事故隐患,并及时消除。 4.7焊工具有在有效期内的焊工合格证。

4.8焊工接受并熟悉本焊接作业指导书并技术交底,并办理技术交底、安全交底签证手续,凡遇与作业指导书要求不符时,应拒绝施焊。当出现重大质量问题时,报告技术员

或质检员,不得自行处理。

5、作业所需的工具、机械、材料

电焊钳、面罩、手锤、钢丝刷、氧气工具、砂轮机、白光眼镜、焊条E4303(J422)、J507、电焊机、焊接检测器、吊车。

6、作业前做的准备和条件

6.1检查所用工具、机械、材料齐备完好状况,特别是焊接材料,要符合下列要求: 6.1.1焊条应有制造厂的质量合格证且符合国家标准(或有关标准)。

6.1.2焊条应存放于干燥、通风良好、温度大于5℃,且相对空气湿度小于60%的库房内。 6.1.3焊条要根据批号进行焊条跟踪,要有焊条领用记录。 6.2焊口制备

6.2.1认真检查接口部件有无裂纹,重皮等缺陷。焊口的局部间隙过大时,应设法修整到规定尺寸,严禁在间隙内加填塞物。如使用火焰切割切制坡口,则应将割口表面的氧化物、熔渣及飞溅物清理干净,并将不平处修理平整。

6.2.2板对接时要做到对口时应做到内外壁齐平,对接时错口不大于壁厚的10%且不大于2mm

6.2.3焊件在组装前应用角向砂轮机将焊口表面及附近母材内、外壁的油、漆、垢、锈等清理干净每侧10~15mm,露出金属光泽,轻锈可用电动钢丝刷清除。 6.2.4一般允许的最低的环境温度对于碳钢为-10℃。

7、作业流程图

焊安全技术交底 组合尺寸检查 合格 不合格 施 焊 自 检 合格 不合格 渗油试验检验 合格 不合格 检查验收签证 准

备 前 外观修整 焊缝补焊 铆工重新组合 8、施工工序及方法

钢立柱的吊装→底梁安装→灰斗安装→楼梯平台安装→立柱侧板安装→内顶盖安装→进出口喇叭的安装→承压绝缘子的安装→板排与框架的安装→振打系统的安装→外顶盖安装→顶部起吊系统的安装

8.1钢支架安装

8.1.1检查:吊装前进行精度检查,要求立柱直线度<5mm,立柱端面与中心线的垂直度

电除尘安装作业指导书