风管(送、排风、排烟)系统安装检验批质量验收记录 KT3.1.3.1

工程名称 检验批部位 项目经理 工程施工 单位名称 分包项目经理 专业工长 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工班组长 序 号 GB50243-2002的规定 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 风管安装必须符合下列规定: 1 风管内严禁其它管线穿越; 2 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其它辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口。 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 输送空气温度高于80℃风管应按设计规定采取防护措施。 风管部件安装必须符合下列规定: 1 各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作; 2 斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入; 3 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。 施工单位 检查评定记录 监理(建设)单位 验收记录 1 2 3 4 主 控 项 目 5 6 手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。 风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合设计与金属风管主控项目第三项的规定。风管系统的严密性检验,应符合下列规定: 1 低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。 中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。 高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。 系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应再加倍抽检,直至全数合格。 2 净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行;6~9级的系统按规范第4.2.5条的规定执行。 7

KT3.1.3.1风管(送、排风、排烟)系统安装检验批质量验收记录

风管(送、排风、排烟)系统安装检验批质量验收记录KT3.1.3.1工程名称检验批部位项目经理工程施工单位名称分包项目经理专业工长分包单位施工执行标准名称及编号施工班组长序号GB50243-2002的规定在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用