⑥电源自动切换和备用电源的自动充电功能; ⑦备用电源的欠压和过压报警功能,
检查、核实报警控制器的电源和备用电源,其容量应分别符合国家标准,并给备用电源连续充放电三次,检查主电源和备用电源的自动转换功能是否正常。
系统功能正常后,应使用专门的检查仪器对探测器进行逐个试验即单体调试。 1.12.2 烟感测试
对已安装好的感烟探测器,使用烟杆进行检测,步骤如下: ①将棒线香点燃置于烟杆下部的固定座下;
②把拉杆伸杆安装到烟杆上,根据探测器安装高度调节拉杆长度,安上烟嘴; ③将烟嘴对准待检测器进烟口,接通电源把烟排至探测器周围,探测器确认灯亮,表示控制器工作正常;
④在每次检查前,应将烟在烟道中储存一会儿,以保证开启风机时有足够的烟量排出;
⑤当检测结束时,一定要将烟尖取出熄火,擦拭干净,取出电池。 1.12.3 温感测试
①将送温头接在连节杆上部,并视高度调节长度; ②将电源插头接入200V交流电源; ③送温头对准待检探测器,打开电源开关;
④温源升温,探测器确认灯亮,表示控制器工作正常。 1.12.4 报警装置测试
逐个检查测试手动报警按钮,按钮动作后,在报警控制器上应发生声光、报警,并显示手报动作位置。
逐个测试每个消防报警电话插孔,与消控中心主机通话,保证消防电话线路畅通,语音清晰。
以上探测器设备经检测,动作正确无误后,方可投入运行,并按系统调试程序进行系统功能自检,进行试运行。对开通调试过程中,发现的安装质量和设备性能等方面的问题及时排除方法,均应认真在调试报告中记录,以作为系统安装施工的技术资料。
1.12.5 消防联动系统调试:
消防联动控制设备安装完成后,先由相关施工单位进行测试及运行,运行正常后与消防报警联动主机相连接,当接线核查准确无误后,分系统进行联动调试: 1.12.5.1 消防栓系统的联动调试
逐层逐个试验消火栓按钮,消防泵均能正常起动,同时在消控中心主机让显示报警消火栓地址编码及消防泵运行状态。
当有报警点(烟感、温感)报警及手动报警按钮动作时,启动消防泵,同时在消控中心主机显示报警点、手动报警按钮地址编码及消防泵运行状态。
当消防泵启动时,水泵出水压力应达到设计及规范要求;屋面试火栓处水压达到规范要求。
1.12.5.2 喷淋系统的联动调试
逐层在喷淋管网末端试水,每层水流指示器报警、湿式报警压力开关动作,喷淋泵能正常启动,同时在消控中心主机显示水流指示器、湿式报警压力开关、地址编码及喷淋泵运行状态。湿式报警阀警铃能及时报警。
当喷淋泵启动时,水泵测水压力达到设计及规范要求;管网最不利点处压力达到0.005Mpa要求。调试结束后及时关闭湿式报警阀处的试水阀。 1.12.5.3 防排烟系统的联动调试
当有报警点及手动报警按钮,启动正压送风机、排烟风机,停止有关部位的空调送风,打开相关层正压送风口及排烟口,同时消控中心显示报警点地址编码、正压送风机、排烟风机的运行状态,显示打开的正压送风口和排烟口的地址编码。关闭正压送风机和排烟风机前的防火阀时,正坟送风机、排烟风机停止运行。消控中心显示关闭的防火阀地址编码,正压送风、排烟风机的运行情况。 1.12.5.4 火灾事故广播、警铃的联动调试
当有报警点及手动报警按钮报警,启动本层及上下层警铃、广播并发生报警。 1.12.5.5 其它联动系统的调试
当电梯前室报警点及手动报警按钮报警,强制电梯迫降至首层,在消控中心显示报警点、手动报警按钮地址编码,接受电梯迫降的反馈信号。
当报警点及手动报警按钮报警,切断非消防电源,在消控中心显示报警点、手动报警按钮地址编码及非消防的动作情况。
当防火卷帘旁的火灾探测器组报警时,防火卷帘动作在消控中心显示报警点的地
址编码及防火卷帘的动作情况。
测试事故应急照明疏散指示系统,照度与工作时间均应满足设计及有关规范要求。 所有的消防报警及联动系统调试完成,运行120小时无故障后,填写调试报告,准备消防工程技术资料,报请检测单位进行检测,合格后会同土建、建设单位报请消防管理部门进行建筑消防设施的验收。