第一章 项目规划概述 ............................................................................................................. 2 第二章 施工方案 ..................................................................................................................... 2
施工内容 ............................................................................................................................. 3 施工前准备 ......................................................................................................................... 3 安全规范 ............................................................................................................................. 3 技术措施 ............................................................................................................................. 3 蓄电池组安装 ..................................................................................................................... 4 电缆铺设与连接 ................................................................................................................. 5 UPS电源与配电安装 ......................................................................................................... 5 测试及联调 ......................................................................................................................... 5
第三章 验收 ............................................................................................................................... 5
现场资料检验: ................................................................................................................. 5 UPS电源测试 ..................................................................................................................... 5 电池放电测试 ..................................................................................................................... 6
第四章 应急预案 ....................................................................................................................... 6
1目的 .................................................................................................................................. 6 2适用范围 .......................................................................................................................... 6 3职责 .................................................................................................................................. 6
五、技术保障配件与常用工具 ................................................................................................. 7
第一章 项目规划概述
根据对贵单位现场环境检查和沟通,需要对窗口32台电脑、32台打印机、应急灯 配备一套不间断供电电源, 为了满足现场需要及后备8小时不间断供电,在市电输入掉电的情况下能够长而有效的为负载提供更加稳定并且清洁的能源,需配置一套UPS电源, 主机40KVA 电池128只100AH
设备和材料清单如下:
产品名称 UPS电源 免维护电池 电池箱 电池内部连接线 强电线缆 ATS切换开关 品牌 定制 定制 定制 定制 型号 定制32 25平方 25平方 定制 数量 1 128 4 128 50 1 单位 台 只 套 根 米 套 第二章 施工方案
编制依据
1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)
3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88)
5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86)
施工内容
1.1 强电输入端安装ATS,重新部署UPS输入电缆。
1.2 新增一台EA9940H UPS电源,新增及改造UPS输入输出配电 1.3UPS电源测试。
施工前准备
2.1 主要施工器具配置 序号 名称 规格/型号 单位 数量 备注 1 1 万用表 福绿克 个 2 240 1 液压钳 把 5 1 螺丝刀 各规格 批 6 1 扳手 各规格 批 7 1 卷尺 5米 把 8 1 接线工具 批 2.2 设备检查:外观完好、设备无损伤;型号、规格符合设计要求;内部功能配置符合设计的要求;蓄电池的容量符合设计要求;附件、备品齐全;说明书及技术文件齐全。
2.3 人员组织:技术人员,安全员、安装人员。
2.4 设备搬运:检查设备没有问题后进行现场搬运。搬运过程中要注意周边环境,防止砸伤路人;搬运时电池不能够随意放在中间,阻碍人员进出过道;搬放时电池不能随意扔放,要摆放到指定的位置。
安全规范
3.1 为了施工安全划定自己的工作面,未经允许不得跨工作面作业,不得操作用户原有设备。
3.2 施工前,首先将施工工具作绝缘处理,如:扳手的把柄、螺丝刀杆等裸露金属的工作部位,都应用绝缘胶带缠裹两层,同时摘除手指和手腕的金属物件。
3.3 当设备进行交流接电时,设备的隔离开关﹑断路器,均应调到OFF的断开状态,并在停电设备的隔离开关手柄上悬挂“停电作业,请勿合闸”的警示牌。
技术措施
4.1对蓄电池进行外观检查。
4.1.1壳体应无变形、裂纹、损伤,密封良好、外观清洁。
4.1.2蓄电池的正、负极柱必须极性正确,并应无变形。 4.1.3连接条、螺栓及螺母应齐全,无锈蚀。
4.1.4检查蓄电池是否有漏液现象;安全阀是否良好。
4.2蓄电池安装应平稳,间距均匀,排列整齐;连接条及蓄电池抽头的接线应正确,螺栓应紧固。
4.3接、拆放电引线时,应把蓄电池负载测试仪上断路器断开后,方可进行,严禁带负荷接拆放电引线。
4.4蓄电池的引出线应标明正负极的极性,正极为赭色(红色),负极为蓝色。 4.5 检测承重架规格,确认没有无偏差。
4.6 UPS电源及配电外观检测,确认在运输途中无外力损伤,面板完好,并机电缆是否完成配套好
4.7 电池连接线,输入输出电缆确认颜色是否符合要求,线径是否符合国标要求
蓄电池组安装
5.1、用万能表核对每只电池接线端的正负标志与其内部极板实际正负极是否一致;正
负极板的片数与说明书是否相符;并进行逐个检查每个电池是否符号厂家要求。 5.2、蓄电池柜要按照厂家提供的说明书及柜架图纸进行安装,并及时测量电池柜尺寸
及蓄电池尺寸是否与安装图相符,能否悉数放置电池。 5.3、电池柜放置的位置应便于敷设线缆。
5.4、蓄电池的排列应按照厂家的图纸进行排列,放置于电池柜上的蓄电池应平稳且受
力均匀,同一排列的蓄电池应高低一致,排列整齐。
5.5、蓄电池安装连线时应注意每个蓄电池采用串联方式进行联接。
5.6、蓄电池每排之间采用软连接线进行连接,连接螺丝应按厂家规定使用力矩扳手紧
固,防止过力损坏端子的铜螺丝。电池组的引出线和接入电缆的正极标以褚色,负极标以蓝色。
5.7、安装好蓄电池后在每个蓄电池外壳的适当位置处贴上编号,以便日后维护整组蓄
电池,连接好后需复检电池极性是否正确。
5.8、所有连接线连接完成后,则先检查极性及连接是否正确,同时必须测量蓄电池端
电压。
5.9 承重架按照安装图纸摆放,并且确认平稳。
电缆铺设与连接
6.1 确认电缆的相序,正负极
6.1 电缆在铺设过过程应做好防护,防止电缆损伤 6.3 电缆进出应做好标识,以便日后维护
UPS电源与配电安装
7.1 UPS安装时应注意进出线的相序,正负极及中线安装是否正确
7.2 UPS与配电安装在在机柜中,应留好足够的空间,以便后期维护,保证节省机柜
空间
7.3 配电安装后应做好相应标识
测试及联调
8.1 UPS电源在安装完成后,应由工程师进行调试,确认接线无误,参数正确,符合安装规范后再进行开机
5.2 UPS电源开机后,应对新的电池进行充放电测试
5.3 UPS电源开机测试完成后,参数均符合要求即完成安装调试工作。
第三章 验收
现场资料检验:
a)产品说明书或安装使用说明书; b)产品合格证;
c) 设备(备品、备件)清单; d)安装调试记录(报告);
UPS电源测试
a) 模拟市电中断情况下UPS电源是否工作正常