得堵塞 2、消防设消防设施完好有效,保持正常运行,按时进行点施 3、消防控制室 检记录 操作人员持证上岗;各种记录完整无错漏 配备平面布置图、消防系统图和安全出口图 各项通讯功能正常完好 4、场所消生产单位不得将车间、仓库、厨房用作员工宿舍; 防安全 生产、使用、储存易燃易爆危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并保持安全距离 建筑四周不得搭建违章建筑 建筑内货物分类分堆储存,标识明确;物品堆放无倒置,无歪垛,不阻门,不阻路。灯具垂直下方不得堆放物品
(一)消防安全 5、消防通消防通道及其两侧不得堆放妨碍疏散的货物,保持畅通 道与疏散 建筑面积大于50㎡以上的厂房宜设置两个安全出口,且分散布置,相邻两个出口最近边缘之间水平距离宜大于5m 厂房内的疏散楼梯、走道、用门设置合理 车间疏散门应向疏散方向开启,并应确保人员在火灾时易于从内部打开, 且不得上锁 建筑的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门 防火门应具有自闭功能,常开式防火门在火灾时应能自行关闭 6、消防电气 按要求设置应急照明灯 甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、
人员密集场所的疏散门在正上方设置灯光疏散指示标志 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产用电被切断时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施 7、建筑构建筑防火分区之间应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设洞口、不得设易燃易爆管道穿越 厂房建筑装修应采用符合规定的燃烧性能的建筑材料 建筑内部装饰时不得妨碍消防设施的正常识别及使用 1、低压配工厂使用的电源中性点直接接地220/380V三相 (一)件及装修 消防安全
(二)电气电系统接地形式 四线制低压电力系统,必须采用TN-S或TN-C-S接零保护系统 工厂低压电力系统采用TN-C接地系统应改造TN-S或TN-C-S 配备灭火器材、应急照明 门窗、孔洞应有防小动物进入等安全防护措施 电缆沟应采取防水排水措施 配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品 安全 2、配电房 3、配电箱(柜、板) 建筑和设施 配电箱、开关箱进出线中的N线必须通过N线端子板连接,接地线必须通过接地线端子板连接 金属箱门与其箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持
(二)电气安全 4、插头与插座接线 整洁 电器设备不可安装在可燃材料上 箱门张贴有“小心有电”或“有电危险”安全警示标志 插座的保护接地极在任何情下都应单独与保护接地线可靠连接 不得在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起 相零线接线正确,不得接反 5、电气设备、设施的金属接电气装置的金属部分,均应接地或接零 电热设备的金属外壳,接地线若明设时,应选用不小于4平方毫米的铜芯线,不得使用铝芯线; 地或接零 接地线若随穿线管接入设备本体时,应选用不小于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的