思考与练习题参考答案
第 2 章 变送器
思考与练习题
(1)变送器主要包括哪些仪表?各有何用途?
答:变送器主要包括压力变送器、差压变送器、流量变送器、液位变送器、 温度变送器等;各自将被测工艺参数,如压力、差压、流量、液位、温度等物 理量转换成相应的统一标准信号,并传送到指示记录仪、运算器和控制器,供 显示、记录、运算、控制、报警等。
(2)变送器是基于什么原理构成的?如何使输入信号与输出信号之间呈线 性关系? 答:变送器都是基于负反馈的原理来工作的;保证放大器的放大系数和反馈 系数为常数可使输入信号与输出信号之间呈线性关系。
(3)何谓零点迁移?为什么要进行零点迁移?零点迁移有几种?
答:使变送器输出信号的下限值 ymin与测量范围的下限值Xmin相对应,即在Xmin 工0时,使Y=ymin的调整,为零点迁移;零点迁移是为了保证变送器的在不同的 输入范围时其输出仍是标准信号;零点迁移有正迁移和负迁移。
(4) 何谓量程调整和零点调整?
答:量程调整是使变送器输出信号的上限值 『max与测量范围的上限值Xmax相对 应。零点调整是使变送器输出信号的下限值 ymin与测量范围的下限值Xmin相对应, 即在 xmin=0 时,使 Y=ymin。
(5) 电容式、扩散硅式、电感式、振弦式差压变送器与矢量机构式差压变 送器相比有什么优点?
答:与矢量机构式差压变送器相比,电容式差压变送器是微位移式变送器, 无杠杆系统,体积小,它以差动电容膜盒作为检测元件,并且采用全密封熔焊 技术,因此整机的精度高、稳定性好、可靠性高、抗振性强,其基本误差一般 为± 0.2 %或土 0.25 %。 扩散硅式差压变送器也是微位移式两线制差压变送器。它的检测元件采用硅 杯压阻传感器,由于单晶硅材质纯、功耗小、滞后和蠕变极小、机械稳定性好、 体积小、重量轻、结构简单和精度高。
采用微位移式电平衡工作原理,没有机械传动、转换部分;外形美观、结构 小巧,重
量轻;调整方便,零点、满量程、阻尼均在仪表外部调整,且零点和 满量程调整时互不影响;具有独特的电感检测元件,敏感检测元件所在的测量 头部分采用全焊接密封结构;计算机进行温度、压力补偿,不需要调整静压误 差。
振弦式差压变送器通过振弦去改变谐振电路的谐振频率,将差压的变化转换 成振弦张力的变化,输出可以是频率或电流。
(6) 电容式差压变送器如何实现差压-位移转换?差压-位移转换如何满足 高精度的要求?
答:在电容式变送器中,电容膜盒中的测量膜片是平膜片, 平膜片形状筒单, 加工方便,但压力和位移是非线性的,只有在膜片的位移小于膜片的厚度的情 况下是线性的,膜片在制作时,无论测量高差压、低差压或微差压都采用周围 夹紧并固定在环形基体中的金属平膜片做感压膜片,以得到相应的差压 换。
-位移转
由于膜片的工作位移小于0.1mm当测量较低差压时,则采用具有初始预紧 应力的平膜片;在自由状态下被绷紧的平膜片;具有初始张力。这不仅提高线 性,还减少了滞后。对厚度很薄,初始张力很大的膜片,其中心位移与差压之 间也有良好的线性关系,满足高精度的要求。
(7) 电容式差压变送器如何保证位移-电容转换关系是线性的?
答:中心感压膜片位移厶S与差动电容的电容量变化示意图如图 2.1所示。 设中心感压膜片与两边弧形电极之间的距离分别为
S1、S2。
1 b 1 I1 i 1 I r F r j r \\ S, 1
图2.1 差动电容变化示意图
当被测差压△ Pi二0时,中心感压膜片与两边弧形电极之间的距离相等,设 其间距为So,则S = S2=S0;在有差压输入,即被测差压△ Pi工0时,中心感压膜 片在△ Pi作用下将产生位移 △ S, 则有S = $+△ S和So — △ So
若不考虑边缘电场影响,中心感压膜片与两边弧形电极构成的电容 G和C2, 可近似地看成是平行板电容器,其电容量可分别表示为
;A
Si
So LS
Ci2
S2
So -. :s
-C i2 _ C ii
?A(
So
1 1
- ) -AS So IS
可见,两电容量的差值与中心感压膜片的位移△ S成非线性关系。显然不能 满足高精度的要求。但若取两电容量之差与两电容量和的比值,则有
1 1 卓(
■- 一 1
—) 1
S
C i 2 - i 1
C
S
o - ?So
K 2 二 S
G2 G1「八(
So -AS
+
& ) 0 So + AS
Ci2 -'C “
Ci2
差动电容的相对变化值 线性关
'Ci1与厶S成线性关系,要使输出与被测差压成
系,就需要对该值进行处理。
(8)对于不同测量范围的1151电容式差压变送器,为什么整机尺寸无太大 差别? 答:由于膜片的工作位移小于 0.1mm当测量较低差压时,则采用具有初始 预紧应力的平膜片;在自由状态下被绷紧的平膜片;具有初始张力。这不仅提 高线性,还减少了滞后。对厚度很薄,初始张力很大的膜片,其中心位移与差 压之间也有良好的线性关系。 当测量较高差压时,膜片较厚,很容易满足膜片的位移小于膜片的厚度的条 件,所以这时位移与差压成线性关系。
可见,在1151变送器中,通过改变膜片厚度可得到变送器不同的测量范围, 即测量较高差压时,用厚膜片;而测量较低差压时,用张紧的薄膜片;两种情 况均有良好的线性,且测量范围改变后,其整机尺寸无多大变化。
(9)简述扩散硅式、电感式、振弦式差压变送器力 - 电转换的基本原理。 答 对于扩散硅式,当被测差压△P作用于测量室内隔离膜片时,膜片通过