青鸟JBF-11S火灾自动报警系统
操作使用说明(V5.0版)
一、 系统功能:
本系统的主要作用是对火灾进行早期探测,在火灾初期及时得到火警信息,以便及早控制、扑救、对人员进行疏散。当大楼内有风机、风阀、喷淋泵、消防泵、消防电梯、消防广播、卷帘门等防火、灭火设备,且与本系统连接时,在人为控制不了火灾时,可以通过本系统自动启动现场的灭火设备。具体功能依据设计图纸要求及甲方要求有所不同。
二、 系统组成:
除了安装在控制室内的控制器外,只作报警的系统,其现场有感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮等。根据设计图纸要求,和现场具体情况而确定具体的现场设备。这些探测部件都安装在现场,感烟探测器检测到的烟雾值超过设定的标准时,其产生火警信息传送到控制器,控制器发出声音,报出火警。温感探测器是当其感应到的温度超过其设定值时(65~75℃),向控制器发出警报;而手动报警按钮,消火栓报警按钮是用于人为确认火警,须有人手动按下,才能报出火警。
当现场有防火、灭火设施时,会增加输出模块、输入模块。输
出模块用来控制现场灭火设施的启、停(迫降),如控制消防泵、喷淋泵、消防电梯;输入模块用来检测这些灭火设施的相关信息,如用来检测喷淋管道内是否有水流动的水流指示器与压力开关。
三、 控制器的工作状态及操作:
? 注意:控制器的一级操作密码为“111”
1、
控制器正常监视状态
无任何音响发出;火警灯、故障灯不亮;主电运行灯常亮;液晶无任何火警,故障,联运信息显示,时钟每隔1秒钟刷新一次;液晶在正常监视状态下运行一段时间后,若无任何操作,将进入屏幕保护状态,液晶的前景光灯自动关闭。按下任一键后,将恢复正常显示状态。 2、
控制器报火警时的状态及处理方法(建议)
控制器报火警时,显示报警部位和报警时间,当火警部位比较多
- 1 -
时可分屏显示;按“F3”可以进行火警信息的查询;如果有联动时在联动信息窗口显示联动部位和联动时间,以及联动停止和停止时间;控制器显示详细报警中文地址;控制器声报警(救火车声响);控制器光报警(火警ALARM灯亮);显示报警地址、首址、报警总数;如果配接打印机将打印报警信息、报警时间;存储报警地址和报警时间;满足事先编制好的联运逻辑关系,且自动处于允许状态时,可联动输出,按“F4”可以进行联动信息的查询;
控制器报火警后,首先按下消音键,火警声响停止,观察报火警
地址,确定具体场所,派人查看,进行相关处理。若是误报,检查产生误报的环境原因,例如有人吸烟、灰尘,电焊等。处理完毕后,且产生火警和条件已消除,此时若想控制器进入正常监视状态,按下复位键即可。若是真有火情,通知控制室将控制器打到自动允许状态,通过电话或广播组织人员扑救、疏散,通知“119”火警中心,可利用消火栓,灭火器等进行灭火。 3、
控制器联动输出
控制器联动输出时,发出警车声响,显示屏有联动输出指示。控制方式分“自动”和“手动”。
1) 控制方式转换:F2(设置) 密码111 4联动控制方式 F2(允许)/F3(禁止)
液晶屏显示“自动允许 手动允许 ” 2) 总线联动说明
总线联动输出可以利用总线控制模块控制如下一些设备:声光报警器、防火阀、排烟阀、警铃、卷帘门、喷洒泵、消火栓泵可使用总线联动模块控制。 (一)手动控制:
1、总线联动控制设备手动控制
1) 首先将“控制方式”切换到手动“允许”状态(操作见3 1)),然后按液晶屏上的“联动”(F1)进入联动操作界面,输入想动作设备所在回路号和地址,如果输入有错误,可以按下“修改”键重新输入,若正确,则按下“启动”键,如果输出动作命令已被正常发送出去,则提示“启动已输出”,若输出命令未被发送出去,则用户可根据提示查找原因。 2)
若想撤销设备动作,则可在输入设备所在回路号和地址,若输入有误,按下“修改”重新输入,若正确再按下“撤销”键,撤销动作命令正常发出去,提示“撤销已输出”,若命令未被发送出去,则用户可根据提示查找原因。
? 注意:以上操作仅知道动作命令信号已从控制器发出,并不表示设备已
动作。设备是否动作可退出联运页面,查看总线控制设备的应答
- 2 -
信号是否被收到,若未收到,可能是设备没有应答线或设备有问题,或者设备未动作,此时需派人查看。 (二)自动启动联动设备:
方法1、将多线控制器的钥匙由“控制方式”切换到自动“允许”状
态(操作见3.1),液晶屏显示“自动允许”,当有火警发生后,若符合已设定的联动逻辑条件,则对应的联动动作命令将自动发出。
方法2、报警信息出现后,在AB320上出现F1(启自动)命令,按下
F1键,系统由“自动禁止”改为“自动允许”。
4、
控制器报故障及处理方法:
控制器报故障时,首先按下消音键,故障声响停止,根据故障种类,立刻或延后找专业人员处理。故障排除后,故障显示和声响可自动消失。所有的故障报警都保存在历史记录中,通过查询可了解故障信息。 控制器会报出以下故障:
? 探测故障 指某一现场的探测部件有问题,请与工程公司联系; ? 线路故障 指现场回路线短路或接地,请与工程公司联系。 ? 电源故障 可能是市电停电、保险管坏,电池开关未开, ? 联动故障 指控制现场设备的模块出现问题,丢失或断线或损
坏,联系工程公司。
? 有火警时,控制器报故障后对应的故障指示灯会亮,依据火警
优先的原则,在有火警时看不到故障信息,按“F2”(操作)→“F5”(当前故障) 中查询到故障信息。故障信息指明故障类型、故障部位以及发生火灾的详细中文地址。如果是回路故障则这回路会瘫痪,回路上的任一探测器既不能报出火警也不能报出故障。回路故障一般由线路短路或绝缘不良造成。 ? “屏蔽故障点”操作:
控制器报地址故障时,在未处理好故障点时,为了使报故障的地址点不影响控制器的正常运行,可以将该故障点屏蔽掉。 ? 故障部件隔离操作:
进入“设置”菜单选“2故障部件隔离”,进入隔离页面后输入故障部件回路号和地址号,按F3“隔离”,则该部件被隔离,控制面板“隔离”灯亮,控制器不再报故障。 ? 进入“查询”菜单,选“2被隔离部件”,可以查到被
隔离的部位总数和地址号,按F5退出。
? 故障排除后,要将被隔离的部件释放出来,进入“设置”菜
单选“2故障部件隔离”,进入隔离页面后输入要释放的部件回路号和地址号,按F4“解除”,即可释放被隔离的部件。
- 3 -
青鸟JBF-11S火灾报警系统培训资料V5.0版