计入2m的泵站内损失,2m的安全水头,得到此时的水泵扬程为:
Hp = △Z + ∑h + H安全
= 147.593 - 128.0 + 11.246 + 1.016 + 2 +2 = 36.627
此时,水塔关闭,泵站供水量为最高时用水量6.1%Qd与消防流量之和:
47796×6.1% ×1000/3600 + 45×2 = 897.66 L/s
四台泵全开可以满足(897.66 L/s, 36.627 m),各泵的工作情况如下: 名称 S系列单级双吸式离心泵 S系列单级双吸式离心泵 型号 消防时理论Q(m3/h) 消防时理论Hp(m) 消防时实际H* 消防时时实际Q*(m3/h) 消防时工作数量 200S63A 329.737 36.627 38.391 36.627 38.392 318.042 970.11 1 3 300S58A 1005.680
4 泵的调度
由于给水管网所需的用水量是随时随地变化的,所以出于可靠性与经济型的考虑,对于不同工况进行泵的调度就尤为重要。对于三种典型工况(最高时、最大传输时、消防时)的调度,在上文已有提及,那么,现将其他一些不同工况的调度进行简要说明。
白天(一般为早5点至晚20点)时,泵站需供给5%的日用水量,一小三大共四台泵全开,通过调速(现多采用变频调速)满足不同时刻的水量、水压要求。
夜晚(晚20点到次日5点)时,在这个时段可以关一台大流量泵,通过调速运行,满足不同水量、水压的要求。
对于季节的变化,二级泵站也应作出适当的调整。一般夏季用水量大的时段会长于冬季,那么分级供水线应根据居民生活生产习惯进行调整,调整时应注意各级流量符合这两种型号泵的特性曲线。