好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水管网课程设计说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

=27600 m3/d 1.1.2 铁路车站每天用水量 Q1.2 = 2000 m3/d 。 得 Q1= Q1.1 +Q1.2 = 29600 m3/d 。 1.2 工业区的用水量计算

由所给资料得知,工厂No.1企业总用水量为2400 m3/d, 工厂No.2的企业总用水量为3600m3/d。 总计, Q2 = 2400+3600 = 6000 m3/d。 1.3 浇洒道路用水量计算

按城市浇洒道路用水量标准q=1L/(㎡.次),每天两次, 用水量公式:

Q3= qNn/1000(n代表次数,N代表浇洒道路面积),

= 1*1434721.162*2/1000 = 2870 m3。

1.4 绿化用水量计算

按城市大面积绿化用水量定额q=1.5L/(㎡.次),每天两次,用水量公式

Q4=qNn/1000(n代表次数,N代表绿化用水面积),

= 1.5*454356.5206*2/1000 = 1360 m3。

1.5 未预见用水量的计算

按最高日用水量的20%算。而最高日的用水量包括居民的综合生活用水量;工业区用水量;浇洒道路和绿化用水量。相应的未预见用水总量。 1.6 最高日设计流量Qd:

Qd =1.2×(Q1+Q2+Q3+Q4) =1.2×(29600+6000+2870+1360)

=47796 m3/d

最高日最高时用水量Qh

Qh=Kh ×Qd/86.4

Word 资料

.

=1.46 ×47796 /86.4

=807.66 L/s

(时变化系数由原始资料知Kh=1.46)

1.7 消防用水量:

城镇、居住区室外的消防用水量: 火灾次数:2

一次灭火用水量:45L/s 城镇消防用水量为 90 L/s 工厂消防用水量:

No.1 火灾次数:1

一次灭火用水量25 L/s

No.2 火灾次数:1

一次灭火用水量:30 L/s

`2 设计用水量变化规律的确定

7.00% 2.78% 2.78%5.00%6.00%5.00%占日用水量比例4.00%3.00%2.00%1.00% 0.00%0-1 1-22-33-44-55-66-77-88-99-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-101112131415161718192021222324Word 资料

.

根据所给资料,绘制出日用水量曲线,综合实际情况,决定采用分级供水:20~次日5时共9小时,泵站供水量为2.78%Qd,用户为用水量输送至水塔;5~20点共15小时,泵站供水量为5.00%Qd,不足水量用水塔供给。

3 清水池、水塔调节容积的计算

由用水量变化曲线与分级供水线求得清水池与水塔的调剂容积,如下表: 清水池与水塔调节容积计算 时间 用水量(%) 二级泵站供水量(%) 一级泵站供水量(%) 清水池调节容积(%) 清水池调节容积(m3) 水塔调节容积(%) 水塔调节容积(m3) 0-1 1–2 2–3 Word 资料

1.6 1.47 1.43 2.78 2.78 2.78 4.17 4.17 4.16 -1.39 -1.39 -1.38 -664.36 -1.18 -563.99 -664.36 -1.31 -626.13 -659.58 -1.35 -645.25 .

3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 合计 Word 资料

1.43 2.36 4.15 5.14 5.69 6.1 5.89 5.07 5.35 5.35 5.35 5.27 5.52 5.75 6.03 5.72 5.00 3.19 2.69 2.58 1.87 2.78 2.77 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.77 2.78 2.78 2.78 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 -1.39 -1.40 0.84 0.83 0.83 0.84 0.83 0.83 0.84 0.83 0.83 0.84 0.83 0.83 0.84 0.83 0.83 -1.39 -1.39 -1.39 -1.38 12.50 -664.36 -1.35 -645.25 -669.14 -0.41 -195.96 401.49 396.71 396.71 401.49 396.71 396.71 401.49 396.71 396.71 401.49 396.71 396.71 401.49 396.71 396.71 -664.36 -0.85 -406.27 0.14 0.69 1.10 0.89 0.07 0.35 0.35 0.35 0.27 0.52 0.75 1.03 0.72 0.00 0.42 66.91 329.79 525.76 425.38 33.46 167.29 167.29 167.29 129.05 248.54 358.47 492.30 344.13 0.00 200.74 -664.36 -0.09 -43.02 -664.36 -0.20 -95.59 -659.58 -0.91 -434.94 5974.50 7.65 3656.39 100.00 100.00 100.00 .

3. 1 清水池所需有效容积计算

清水池调节容积为

W1?k1?Qd

= 12.50% * 47796 = 5974. 5 m3

水厂自用水量调节容积按最高日用水设计用水量的5%计算,则

W2?5%?Qd

= 5% * 47796 = 2389.8 m3.

该城镇人口数12万人,则确定同一时间内的火灾次数为2次,一次灭火用水量为45L/s。火灾延续时间按2h计,故火灾延续时间内所需总用水量为 W3=2*45 L/s *3.6*2h=648 m3.

另需一部分安全储量W4,则清水池的有效容积可按以上三部分容积和取整,得:

W清 = W1+W2+W3+W4=9012.3+W4 m3 = 10000 m3 如采用两座钢筋混凝土水池,每座池子有效容积为5000 m3。 3. 2 水塔有效容积计算

水塔调节容积为

W2?k2?Qd

=7.65%*47796 =3656.39 m3 故水塔的有效容积为

Wt = W1+W2= 3656.39 +6 =3665.39 m3 。

其中 W1——水塔调节容积,m3;

W2——室内消防贮备水量,m3,按10L/s计。

最高日设计用水量为:47766(m3/d),管网中设置对置水塔 最高用水时(8~9点) 水塔的设计供水流量为:

Word 资料

给水管网课程设计说明书

.=27600m3/d1.1.2铁路车站每天用水量Q1.2=2000m3/d。得Q1=Q1.1+Q1.2=29600m3/d。1.2工业区的用水量计算由所给资料得知,工厂No.1企业总用水量为2400m3/d,工厂No.2的企业总用水量为3600m
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9w5yv9islo1symv1jox557eja0pqs3006ir
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享