机房UPS系统 1.3.4.1 方案设计

1)UPS配置1套APC 英飞160KVA/KW N+1系统(含精密输出配电) UPS采用160KVA/KW(N+1)模块化主机,一期先配置5个功率模块(16KVA),4个模块化电池,组成64KVA/KW N+1系统,最大可扩容至160KVA/KW N+1。

2)考虑到日后的扩容,当UPS系统160KW满载时,输入电缆线径需选用120mm2的三相五线输入,输入开关容量需选用630A空气开关。

3)UPS后备时间1小时,需外挂64节12V 100AH免维护铅酸电池,采用OTP牌电池。

1.3.4.2 APC模块化UPS系统的独特优势

1) 高可用性的UPS主机设备

系统中的UPS主机采用了模块化设计的SYPX主机,该主机采用模块化的设计方式,可以在线热插拔,另外主机部的关键组件,均设计了冗余方式,使得单台主机的可靠性达到了传统双机备份的系统可靠性;

同时UPS主机系统的平均故障恢复时间也从以往的数小时下降到几分钟。 2) UPS主机可以按照客户实际负载配置

模块化的结构,允许用户可以灵活的根据实际情况扩展主机功率,能够实现随实际负载的增加不断提升UPS供电容量(16KW步进),节省了过量投资UPS系统带来的资金浪费和能量消耗。

3) 模块化的电源分配系统

与高性能的UPS主机配套的是智能化的输出配电系统: 模块化三相电源分配系统有以下主要部件组成:

断路器电源分配模块 (PDM) 将符合工业标准的断路器、分支电流监测

.

.

(BCM)、输出电缆及连接头集成到一个可热插拔的模块中,该模块插入“touch-safe”结构设计的背板; 这种“touch-safe”结构的背板不再需要在充满火线的环境下对PDU柜中的线缆进行管理,安全方便。

电源分配单元 (PDU)是三相电源分配的主体框架柜,装配有可热插拔的电源背板, 主电流监控总线, 断路器电源分配模块(PDM)插槽和智能模块及通讯电路卡。

每款模块化PDU采用同样的设计便于所有分配模块(PDM)即插即用。 4) 统一化的ISX监控系统(选项)

采用一个监控界面对所有的ISX组件进行监控,包括UPS、PDU、机架智能输出插排、机柜级自动转换开关等等,实现机房NCPI设备的“即插即用、即管理”,方便用户管理。

5) 迅捷的安装

因系统组件多数采用模块化结构,尽可能的实现无工具安装,所以整个系统的安装速度较常规UPS系统大大提高,同时所有安装由APC工程师提供,让用户放心.

1.3.4.3 APC模块化UPS系统介绍

目前在UPS业界有两种冗余输出的方法

一种是采用两台传统式UPS外部并联的方案,两台UPS共同接至双路市电经ATS输出端,UPS输出共同接至UPS输出配电柜,每台UPS单独配电池,成本会比较高。另外该方案是固定功率的,不能扩容。占地面积大,为非标准化设备,维修难度大,维修时间长。

另一种是采用模块化、热插拔、功率模块双总线设计方式的UPS电源。当一个甚至多个功率模块故障时,还能支持负载并提供延时。

方案二主要是为负载设计高可用性的设计思路。该方案可用性高,每个模块

.

.

单独运行,可是整个系统可用性达到99.99999%以上,便于维护。

模块化、热插拔结构的UPS完全按照IT设备的思路和结构设计,功率模块冗余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模块,提高输出功率或维修,因此在可用性、可维护性、具有传统1+1并联不可比拟的优点。

因此我们选用APC公司推出的新型Symmetra PX 160系列电源,每个功率模块的功率为16KVA 。根据要求,功率定为64KVA/KW N+1(满载输出160KW)冗余输出,最大可扩容至160KW N+1(满载输出160KW)冗余输出。即1套UPS安装4个功率模块,并联冗余输出,均分负载,形成3+1冗余。

方案特点

? UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余并联输出。 ? 输入输出400V/480V自适应,符合全球电网使用标准。

? 可用性高。控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配备,功率模块冗余并联输出,实际形成N+1冗余。

? 可维护性高。全模块化热插拔设计,包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模块、显示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计,均使得该系统维修时间缩短,维修难度降低。

? 适应性好。该产品输入参数为功率因数0.99,输入谐波<5%,输出功率160KVA/160KW,实际功率大,满足新型IT负载和发电机的要求。 ? 可管理性好。该产品标配多种通讯和管理卡,RS232,IP45,继电器接口,EPO,功能强大。

.

.

? 柜体为黑色,19英寸机架式外观。与服务器机柜外观一致,可直接放在机房里面,和负载机柜并排安放。减少中间环节,提高系统可用性。降低其他配套系统的投资,缩短安装施工时间。

? 采用外部维修旁路开关,提供真正意义上的不间断供电。 ? 占地面积小。

? 只操作一套系统,操作简单,降低误操作的可能性,提高可用性。

.

.

SY PX 160 系列模块化UPS

下图为160KVA N+1模块化UPS主机与模块化电池柜,均为19英寸机柜式外观,黑色。

SY PX 160KVA UPS主机采用2套冗余控制系统,CAN BUS总线数据通讯模式,数据传送高速可靠,控制精度高,系统可用性高。

该UPS机柜最多可安装10个16KVA/KW功率模块,形成144KVA N+1冗余输出。