(二)、低压开关操作顺序: 1、断电操作顺序:
(1)断开低压各分路空气开关、隔离开关; (2)断开低压总开关。 2、送电顺序与断电相反。 五、倒闸操作规程:
(一)高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸;
(二)倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响; (三)发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作;
(四)两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌; (五)倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 六、变配电设备安全检修规程:
(一)电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦; (二)高低压断电后,在工作前必须首先进行验电;
(三)高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电;
(四)验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行;
(五)在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施;
(六)应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线;
(七)装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反;
(八)接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好;
(九)应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开;
(十)工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。 七、水泵房管理制度:
(一)值班人员应对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;
(二)经常检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、喷洒泵、潜水泵的选择开关应置于自动位置;
(三)生活水泵规定每星期至少轮换使用一次,消防泵每月自动操作试机一次,确保消防泵在事故状态下能正常启动;
(四)无污迹、无灰尘、无垃圾。泵房每星期由分管责任人打扫一次,确保泵房地面和设备外表的清洁;
(五)水池观察孔应加盖并上锁,透气管应用纱布包扎,以防杂物掉入水池中; (六)按照水泵保养要求定期对其进行维修保养;
(七)保证水泵房的通风、照明以及应急灯在停电状态下的正常使用;
(八)严禁非值班人员进入机房外单位人员经工程部批准由值班人员陪同并做好来访记录; (九)值班人员在工作期间不得干与工作无关的事更不得饮汤如被发现定严肃处理。 八、配电室管理规定:
(一)配电室是公司系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班,未经主管领导的许可,非工作人员不得入内;
(二)值班人员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项;
值班人员应密切注意电压表、电流表、功率参数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行;
(三)经常保持配电室地面其设备外表清洁无尘;
(四)配电设备的倒闸操作由值班人员单独进行,其他在场人员只做监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误;
(五)因故需停某部分的负荷时,应提前一天向使用该部分的负荷的商户发出停电通知。对于突发性的停电事故应通过广播向商户作出解释;
(六)经常保持配电室消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用; (七)做好配电室的防水、防潮工作,堵塞漏洞,严防蛇、鼠等小动物进入配电室; (八)值班人员应认真做好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度; (九)机房内禁止吸烟;
(十)机房内禁止进行任何娱乐活动; (十一)值班人员应遵守公司相关管理制度。 九、配电室值班规定:
(一)严格坚守岗位,不得私自离岗、串岗。未经允许擅自离岗者,按违反劳动纪律处理;造成损失的,追究其经济责任;
(二)须集中精力,保持警觉,认真工作,不得麻痹大意或任何与值班岗位无关的事情; (三)服从当值领导的安排,听从调配,执行当值领导的工作指令;
(四)严格执行巡检制度,做到腿勤、眼尖、耳灵、脑活、手快,及时发现隐患,迅速排除故障,保证设备安全运作;
(五)外出作业必须随身携带对讲机,保持联系;
(六)掌握并正确实施应急处理方案。遇突发性事件,应保持冷静,果断处理; (七)做好事故现场的保护工作,收集有关数据和原始记录,等候上级到场处理; (八)做好当班的工作记录,按栏目要求认真如实填写。
十、配电室值班员交接班制度:
(一)必须以高度责任感坚守工作岗位,下一班未接班前,不得擅离职守。紧急故障,当班尚未处理完毕,不得离开工作岗位; (二)交接内容:
1、填写运行日志及值班记录;
2、运行日志及值班记录内容有本班运行的负荷、电压、总电流、变压器温升;
3、本班值班中配电设备负载有无异常现象。当班发生 的一切事情及上级传达的事项; 4、本班电网运行方式及一切需要记录的数据情况,包括处理结果,变动的部位、需注意的事项和加强监视的地方等。 (三)上级主管下达的各项指示; (四)值班日常需用的工具;
(五)对于重要情况要对照设备现场交接; (六)值班环境卫生的清扫情况.;
注:交接班时态度应严肃认真,交班内容不清时,接班人员有权拒绝接班。因交接不清发生故障,应追查上一班人员责任。在交接过程中发生事故时,应协调处理。 十一、配电室安全操作规程:
(一)值班人员必须参加有关部门的定期培训、考试、合格后方可值班;
(二)必须了解高低压电器设备的性能及运行情况,懂得安全操作规程,做到心中有数,严禁盲目操作;
(三)高压开关的拉闸、合闸、变压器的停送电、验电、挂接地线等必须按《电工安全操作规程》执行;
(四)高压倒闸操作必须填写操作票(事故操作),操作必须由二人进行;
(五)停电检修时,应填写工作票,并按“工作许可证”监护制度执行;停电后经过验电,挂接地线后方可工作,工作结束后按《工作终结制度》执行,严禁无约送电;
(六)在电缆、电容器上工作必须放电;
(七)电器设备发生事故时,应及时到现场排除故障,发生人员触电等重大事故应先切断有关电源,进行抢救,并及时向主管领导汇报。 十二、电工安全操作规程:
(一)工作前必须检查工具,测量仪表和防护用具是否完好; (二)任何电器设备未经验电,一律视为有电,不得用手触及;
(三)电器设备不得在运行中拆卸修理,必须在停机后切断电源,取下熔断器,挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,方可工作;
(四)每次工作结束后,必须清点工具,以防遗失和留在设备内造成事故; (五)设备修理完后,要履行交代手续,共同结束,方可送电;
(六)必须进行带电工作时,要有转人监督,工作时要带工作帽,穿工作服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上工作,邻近带电部分和接地部分应用绝缘板隔开,严禁用锉刀、钢锯作业;
(七)动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉闸;
(八)带电装卸熔断器管时,要用绝缘夹钳,站在绝缘垫上工作; (九)熔断器、空气开关的容量要与设备和线路安装容量想适应;
(十)电器设备的金属外壳必须接地(零线)并符合标准,有电不准断开外壳接地线; (十一)动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电器设备附近,不准堆放各种易然、易爆、潮湿和其它影响操作的物品;
(十二)使用梯子时,梯子与地面的角度以60度为宜,在水泥地面上要有防滑措施,没有搭稳的梯子在工作时要有人扶梯子,使用升降人字梯时拉绳必须牢靠;
(十三)电器设备发生火灾时,要立即切断电源并使用四氯化碳和二氧化碳灭火器灭火,严禁用水灭火;
(十四)使用电动工具时,要戴绝缘手套并站在绝缘垫上工作。 十三、高压安全用具的使用管理制度: