好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中宇头施工企业xx园9

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

景和园 栋模板高支撑施工方案

一、编制依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001) 2、〈混凝土结构工程施工质量验收规范〉(GB650204-2002) 3、〈建筑结构荷载规范〉(GB5009-2001) 4、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 二、工程概况: 1、总体概况

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 项 目 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 监理公司 质量监督 安全监督 施工单位 合同工期 质量目标 建筑功能 建筑面积 建筑层数 建筑层高 建筑高度 内 容 合格 商铺、住宅 2、结构概况

商铺部分6.3及5.8~6.79,梁断面为:250×600、350×600、350×1200、350×2200、300×800、350×800、400×700、400×800、350×2200、350×2200、,板厚为150,梁跨为4.8~8.0m,板跨为2.5~4.0,转换层部分层高6.075、6.79,梁断面为400×1000、400×1100、400×1300、500×800、500×1200、500×1300、500×1500、500×1600、500×1800、600×1000、600×1300、600×1500、700×1500、700×1600、700×1800、700×1900、800×1500、800×1800、900×1300、900×1800、1000×1800,板面厚度180,梁跨距为4.4~8m,商铺及转换层部分层高较高,荷载较大,为保证支撑体系的整体稳定,采用先浇柱墙砼,后浇板面砼。 3、转换层特点

转换层高度为5.92、6.075m,其框架梁截面尺寸最大为1000×1800,楼板厚度为180mm。 由于此转换层层高较高,框架梁截面尺寸较大,梁柱接头钢筋较密,因此,该部位施工是本项目结构工程的一个重点。由于此部的混凝土自重较大,故下层的模板排架必须在转换层砼强度达到要求时方可拆模,确保安全可靠。 三、高支模的施工顺序:

测量放线→绑扎柱钢筋→搭设转换梁承力架及平台满堂脚手架→柱墙支模→浇筑柱墙砼→铺设梁底模板→绑扎梁钢筋→支设平台模板→绑扎平台钢筋→检查验收→浇筑砼→养护→拆模。 四、高支模施工的技术措施

1、 梁板模板支撑架采用D48×3.5标准脚手架钢管满堂搭设,每根立柱下设置底座及垫板,

垫板厚度不少于50mm,底部设置扫地杆,扫地杆距楼地面不大于200mm,步距按计算确定,杆件用扣件连接。立杆保持垂直,全部对中、对正连接,不做搭接,相邻两立杆的接头不得在同一步距以内,以利脚手架承重要求。外侧周围设由下至上竖向连续式剪刀撑,中间在纵横向每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,其宽度为4~6m,并在剪刀撑部位的顶端、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件底部与地面的顶紧,夹角为45°~60°。当支架立柱高度超过5m时,在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。

2、 模板采用18mm厚聚脂涂膜夹板柱,梁边模采用50×100木枋配以φ48×3.5钢管M12、

M14对拉螺栓进行加固。梁模板安装时应按规定要求起拱,起拱高度为梁跨的3L/1000。

3、 商铺层大梁纵向钢筋的绑扎应严格按照设计要求施工,保证主梁钢筋的设计锚固长度。

为保证其安装质量及施工安全,钢筋绑扎前需搭设钢管承力架,使其荷载由承力架分担。剪力墙钢筋按设计规定大小间距以及锚固长度插设完毕后,全部用点焊固定,以防偏位走线影响下一步施工。

4、 混凝土浇筑前,所需的砼标号、数量必须同商品砼供应商明确,并在整个施工过程中

保持联系。严格控制砼的坍落度,加强对节点核心区砼的振捣。

5、 由于楼层较高,浇筑柱子砼时,应用铁锹及溜槽将砼由柱侧运送入模,再由柱侧插入

振动棒进行振捣。

6、 现场配备φ25小直径振动棒(作用半径450mm)进行振捣,以解决节点核心区部位振

捣难的问题。

7、 由于转换层的特殊使用功能及受力性能,要求该层板砼必须连续浇灌不得在商铺梁部

位留设施工缝或冷缝。

8、 为保障砼浇灌的连续性,在备用电源、备用水源以及材料供应、施工防雨等具体工作

尚应做好充分的准备。要保证能够完全满足连续浇灌的需要。

9、 由于砼数量较大,标号高,因此养护工作是一个必须严格重视的环节。根据现场的实

际情况,框支柱、商铺梁梁侧采用满挂麻袋喷水养护的方式。保证框支柱及商铺梁侧面始终处于湿润状态,其养护期不少于15昼夜;混凝土板面采用洒水方式进行养护,使梁板混凝土面始终保持湿润状态。

10、 转换层施工前,保留该层以下的支撑系统暂不拆除。

五、高支模设计计算:

栋工程模板高支模施工方案的施工方法

1、构件:

商铺:板厚130 ,梁250×600、350×600、350×1200、350×2200,层高6.3M 转换层:板厚180,转换梁400×1000、400×1300、500×800、500×1200、 500×1300、500×1500、500×1800、600×1000、600×1300、600×1500、 700×1500、700×1800、800×1500、800×1800、900×1300、900×1800、 1000×1800,层高5.92M

2、 材料:采用ф48×3.5脚手钢管、50×100木方、 18厚胶合板和配套的扣件、可调支撑托,

ф12、ф14对拉螺栓等,搭设满堂架模板支撑系统,最大搭设高度为6.3M

3、施工方法:

①商铺130厚楼板下,18厚胶合板,50×100木方间距350,主楞和立半杆ф48×3.5脚手钢管,立杆纵横向间距800×800(与商铺梁间距对应)步距不大于1500,单扣件节点,立杆下设置方木及垫板,垫木为:500×500MM,地基为一般性粘土. (见计算书1)

②转换层180厚板下,18厚胶合板, 50×100木方间距350,方楞和立杆ф48×3.5脚手钢管,立杆纵横向间距100×100,步距不大于1500,双扣件节点(见计算书2)

③商铺梁250×600 、350×600 梁下18厚胶合板,50×100木方平行于梁截面布置,间距不大于250,主楞和立杆采用ф48×3.5脚手钢管、梁下每排设两根立杆,横向间距不大于800,立杆沿梁跨度方向排距800,步距不大于1500,单扣件节点.以350×600梁为验算对象,见计算书3. ④商铺梁350×1200,梁下,18厚胶合板,50×100木方平行于梁截面布置.间距不大于250,主楞和立杆采用ф48×3.5脚手钢管、梁下每排设三根立杆,横向间距不大于400,立杆沿梁跨度方向排800,步距不大于1500,双扣件节点.以350×1200梁 验算对象,见计算书4

⑤商铺梁350×2200,梁下18厚胶合板,50×100木方平行于梁截面布置,间距不大于250,主楞和立杆采用ф48×3.5脚手钢管,梁下每排设四根式立杆,横向间距不大于400,立杆沿梁跨度方向排距400,步距不大于1500,双扣件节点,以350×2200,梁为验算对象,见计算书5。 ⑥转换梁:400×1000、400×1300、500×800、500×1200、500×1500和600×1000、600×1300、600×1500、700×1500,梁下18胶合板,50×100方木平行于截面布置,间距不大于250,主楞ф48×3.5双钢管大横杆,支撑托节点,立杆采用ф48×3.5脚手钢管,梁下每排设三根立杆,横向间距不大于500,立杆沿梁跨度方向排距400,步距不大于1500。双扣件节点。以700×1500梁为验算对象,见计算书6。

⑦转换梁500×1800、700×1800、800×1500、800×1800、900×1300、900×1800、1000×1800,18厚胶合板,50×100木方平行于梁截布置,间距不大于250,主楞ф48×3.5双钢管大横杆,支撑托节点,立杆采用ф48×3.5脚手钢管,梁下每排设四根立杆,横向间距不大于500,立杆沿梁跨度方向间距不大于500,立杆沿梁下跨度方向排距500,步距不大于1500。双扣件节点。以1000×1800梁为验算对象,见计算书7。